Ämnessammanfattning

Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 13 juli 2013, 19:43:36 »

Min blev bristfälligt lagad visade det sig, men en ny reparatör, från en annan firma, fixade det hela förra sommaren och sen dess har den tickat på utan problem. Han hade vana av EcoAir och lokaliserade felet på 5 min och lagade det snabbt (samma backventil som sist, den är av plast så man måste kyla röret när man löder).
Nu i sommar gör min EcoAir 5-6 starter om dagen ca 10 min varje gång, så 1 timme om dagen går den för att fixa tappvarmvatten. Varmvattenproduktionen drar alltså ca 2,4 kWh per dag och HH-elen ligger på 12-13 kWh/dag såhär års. (Elpatron 0)

Så jag är nöjd.  :)
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 13 juli 2013, 15:40:40 »

när kompressorn har startat och inget annat fel indikeras kommer hetgasgivaren att kopplas in efter ca 1 minut. då börjar systemet indikera att kompressorn arbetar. om det är fel på hetgasgivaren så får systemet inte någon stigande hetgastemperatur. utebliven hetgas kan bero på som nämnts trasig hetgasgivare men också på fel rotationsriktning på kompressorn. fel rotationsriktning kan inte uppstå om inte någon har haft loss strömförsörjningen och återmonterat utan att ha koll på fasföljden. kan ha varit lossat på matning till fastigheten. utebliven hetgastemp ger då larmet fel fasföljd. trasig säkring gör också att komp. inte börjar arbeta och därmed ingen hetgas. byt alla 3 fas-säkringarna, kolla också att det är spänning fram till manöverskåpet på alla 3 faserna
Skrivet av: MURAN
« skrivet: 07 juli 2013, 00:00:17 »

 :) :)Hej! Har en ecoair 5,9. Installerad 2005. Funkar kanon.
Har bytt hetgasgivare en gång . Kostnad 300kr. Enplansvilla 125kvm.
Ecoel och mysbrasa ibland Keddy.
Skrivet av: Janne.J
« skrivet: 13 mars 2013, 23:54:19 »

nu är skiten paj igen  >:(
börjar f*n tröttna på ctc...köpte det dyraste för att slippa problem!!!!
men nu är jag tamejf*n urtrött på skiten......
dyrt som hel*ete är det med höga el räkningar pga kass pump  >:(
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 29 april 2012, 22:06:11 »

Hur har det gått?
Skrivet av: Janne.J
« skrivet: 06 april 2012, 19:21:19 »

Jag har precis fått fixat ett smärre fel som yttrade sig som så att hetgasen gick upp till 48-50, sen sjönk den ner till 37-38, upp igen, osv. Det gjorde att kompressorn gick kontinuerligt och till sist löste ett larm ut.
Det var en backventil från avfrostningen som gett upp. Den byttes ut och nu går allt som vanligt igen. 
Det tog en dryg timme för kylteknikern att hitta felet, och då hade han ändå direktkontakt med CTC en stor del av tiden. Men, dom hittade det! :)

Det lät som en trolig orsak..skall be dom kolla den  :)
tack för infon  / MVH Janne
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 06 april 2012, 19:05:14 »

Jag har precis fått fixat ett smärre fel som yttrade sig som så att hetgasen gick upp till 48-50, sen sjönk den ner till 37-38, upp igen, osv. Det gjorde att kompressorn gick kontinuerligt och till sist löste ett larm ut.
Det var en backventil från avfrostningen som gett upp. Den byttes ut och nu går allt som vanligt igen. 
Det tog en dryg timme för kylteknikern att hitta felet, och då hade han ändå direktkontakt med CTC en stor del av tiden. Men, dom hittade det! :)
Skrivet av: Janne.J
« skrivet: 06 april 2012, 18:52:16 »

nått är fel..
motorskydd kompressor löste ut för 2 v sedan..detta hände ett par ggr..
sedan fick jag fel fasföljd...detta berodde nog på att en säkring i proppskåpet
var trasig...efter jag bytt den och startat om systemet så gick inte hetgas temp upp till mer änn c:a 50 grader...ringt och pratat med teknikern som bytte kompressor mm efter haveri i april förra året..han tyckte det var bra med låg hetgas :( men saken är den att elen spetsar i princip hela tiden  >:(
nu såg jag även att det ser skumt ut med antal starter på kompressorn...
antal starter visar på noll och kompressortid 23:59

nån idé vad som kan vara fel??
systemet är en ecoair 107 och en ecoel 1550...

MVH Janne

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!