Författare Ämne: S1256 hetgas temperatur och start frekvens  (läst 5840 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1432
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #15 skrivet: 27 maj 2024, 16:33:20 »
Tack för info! Kör du VB c-pumpen i "auto" läge? Vilken inställning har för varmvattnet (stort, medium, litet, eller smart)?

Jag kör i auto på cirkulationspumparna. 52°C som stopptemp.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Sanvi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #16 skrivet: 28 maj 2024, 10:19:38 »
Uppdatering:

För vv produktion byte jag VB c-pump från "auto" till "manuell 30%" under natten och sen byte tillbaka till "auto" kl. 7 på morgonen och resultatet blev så här:
Hetgas temperatur toppar på 99,5°C (under manuell körning) kontra 106°C (under "auto" läge). Varmvatten laddning (BT6) stannar på 51.5°C som är 1°C lägre jämfört med när den kör på "auto". Körningstiden blir också lite kortare när c-pumpen körs manuellt.
Säger det här testet något? Är det OK att köra c-pumpen manuellt under vv produktion för att minska hetgas temperaturen?
« Senast ändrad: 28 maj 2024, 18:58:53 av Sanvi »

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 990
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #17 skrivet: 28 maj 2024, 17:46:27 »
"Säger testet något?"

Nedan mina generiska reflektioner, har noll erfarenhet av din pump vill jag först säga.

Prova ännu högre, tex 60%.
Även 99,5°C känns högt, men kanske det skall vara så på denna modell?  Jag har runt 85°C, känns ju bättre...

Vad visar givaren för varmvattnet och var sitter den, högt/lågt/mitten?
51°C är väl ganska lågt med en hetgas på 99,5°? Dålig värmeväxling tänker jag.

Är det normalt att köra 40 min per gång? Hur många graderliter vatten värms då och hur mycket el förbrukas?

Sedan verkar beredaren läcka en del onödig värme om den måste köras var 3e timma, jag antar ingen förbrukning skett under natten?
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
2024-08-30:  12 månader 6850 KWh, varav luftvärmepump i garage 1500 kWh.
Så 5350 kWh för huset!!👌👍

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Valiant

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #18 skrivet: 28 maj 2024, 18:30:05 »
"

Är det normalt att köra 40 min per gång? Hur många graderliter vatten värms då och hur mycket el förbrukas?

Sedan verkar beredaren läcka en del onödig värme om den måste köras var 3e timma, jag antar ingen förbrukning skett under natten?
Ovan nämnda fundering från Börje fick mig att kolla mina värden för varmvattenproduktion. Jag var nämligen bortrest i ca 10 dagar, så jag har har god koll på intensiteten och frekvensen av uppvärmning av VV i min F1255-12, när ingen är i huset:

Min F1255 är ställd på normal varmvattenuppvärmning. Den värmer ungefär var 12 timme, och värmer då topp från ca 48C till 53C, och detta går på 20 minuter.

Mina värden gäller en panna som i princip är "blockerad", för att dygnsmedeltemperaturen utomhus har stängt ned allt, utom vid varmvattenproduktion.

Utloggad Sanvi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #19 skrivet: 28 maj 2024, 18:46:40 »
"Säger testet något?"

Nedan mina generiska reflektioner, har noll erfarenhet av din pump vill jag först säga.

Prova ännu högre, tex 60%.
Även 99,5°C känns högt, men kanske det skall vara så på denna modell?  Jag har runt 85°C, känns ju bättre...

Vad visar givaren för varmvattnet och var sitter den, högt/lågt/mitten?
51°C är väl ganska lågt med en hetgas på 99,5°? Dålig värmeväxling tänker jag.

Är det normalt att köra 40 min per gång? Hur många graderliter vatten värms då och hur mycket el förbrukas?

Sedan verkar beredaren läcka en del onödig värme om den måste köras var 3e timma, jag antar ingen förbrukning skett under natten?

Tack Börje för svaret! Jag testar högre manuella hastigheter under natten och återkommer. Värmepumpen kör ca 30 minuter och varmvatten laddning (BT6) ökar från 47°C till 52,5°C medan varmvatten topp temperaturen (BT7) toppar på 56°C. Momentan använd effekten visas i följande bild:

« Senast ändrad: 28 maj 2024, 18:58:23 av Sanvi »

Utloggad Sanvi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #20 skrivet: 28 maj 2024, 18:53:05 »
Ovan nämnda fundering från Börje fick mig att kolla mina värden för varmvattenproduktion. Jag var nämligen bortrest i ca 10 dagar, så jag har har god koll på intensiteten och frekvensen av uppvärmning av VV i min F1255-12, när ingen är i huset:

Min F1255 är ställd på normal varmvattenuppvärmning. Den värmer ungefär var 12 timme, och värmer då topp från ca 48C till 53C, och detta går på 20 minuter.

Mina värden gäller en panna som i princip är "blockerad", för att dygnsmedeltemperaturen utomhus har stängt ned allt, utom vid varmvattenproduktion.

Tack för info Valiant! Min bergvärmepump står i en separat byggnad (garaget) och körs genom volymtank och kulvert och det finns en vv c-pump för att ha varmvattnet snabbare in i huset som cirkulerar 24 timmar. Kan det påverka mina siffror? Jag kan stänga av vv c-pumpen under natten (när det finns inget behov) för att kolla om det påverkar hur ofta vv körningen sker.
« Senast ändrad: 28 maj 2024, 19:06:01 av Sanvi »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4828
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #21 skrivet: 28 maj 2024, 19:13:33 »
VVC , hur lång kulvert. den typen är bra törstig och lite beroende på tempen, den bör ligga på min ca 50 C när det går runt. Ju högre temp i kulverten, ju högre blir förlusten. VP måste starta VV ofta då, för att hålla en knstant temp. Provar du att stänga av VVC så kommer det att märkas bra.

Utloggad Sanvi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #22 skrivet: 28 maj 2024, 19:22:24 »
VVC , hur lång kulvert. den typen är bra törstig och lite beroende på tempen, den bör ligga på min ca 50 C när det går runt. Ju högre temp i kulverten, ju högre blir förlusten. VP måste starta VV ofta då, för att hålla en knstant temp. Provar du att stänga av VVC så kommer det att märkas bra.

Tack för info! Fick tips från en installatör också att stänga av VVC under tider som inget vv används. Ska prova det under natten.

Utloggad Sanvi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #23 skrivet: 30 maj 2024, 09:37:23 »
VVC , hur lång kulvert. den typen är bra törstig och lite beroende på tempen, den bör ligga på min ca 50 C när det går runt. Ju högre temp i kulverten, ju högre blir förlusten. VP måste starta VV ofta då, för att hålla en knstant temp. Provar du att stänga av VVC så kommer det att märkas bra.

Nu har jag testat bergvärmepumpen med att stänga av VVC. Antal starter har minskat rejält och den startas nu med ca. 12 timmar mellanrum (exakt som Valiant beskriver). Sen testade jag att köra VB c-pumpen på 50% hastighet under vv körningen då blev så här:
Körningstid är fortfarande ca. 30 minuter. Hetgas toppar på 96 grader. Varmvattenstart (BT5) ökar från 46°C to 52,5°C (istället för 47,5°C till 54,5°C under "auto" läge).
Så hetgas temperaturen går inte under 95°C även med 50% VB c-pumpen. Jag är inte säker om jag behöver göra några andra åtgärder eller acceptera att den nya gas i S1256 funkar så här. Frågan är om man behöver justera expansionsventilen?
« Senast ändrad: 30 maj 2024, 11:10:49 av Sanvi »

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 990
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #24 skrivet: 30 maj 2024, 14:15:32 »
Vad säger din installatör är normala värden för denna "mer miljövänliga gasblandning" 🤥, annars fråga Nibe direkt?
Vad har andra användare av 1256 för normal värden?

Fråga även om det är ngn “smartladdning av varmvattnet" eller hur det är tänkt att styras i detalj för att uppnå något vadå?
Man tycker ju att max på cpn vore bäst, men ger ngt högre elförbrukning kanske..
Jag själv hade mätt olika setups innan beslut.
« Senast ändrad: 30 maj 2024, 14:22:24 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
2024-08-30:  12 månader 6850 KWh, varav luftvärmepump i garage 1500 kWh.
Så 5350 kWh för huset!!👌👍

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Sanvi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #25 skrivet: 30 maj 2024, 15:34:25 »
Vad säger din installatör är normala värden för denna "mer miljövänliga gasblandning" 🤥, annars fråga Nibe direkt?
Vad har andra användare av 1256 för normal värden?

Fråga även om det är ngn “smartladdning av varmvattnet" eller hur det är tänkt att styras i detalj för att uppnå något vadå?
Man tycker ju att max på cpn vore bäst, men ger ngt högre elförbrukning kanske..
Jag själv hade mätt olika setups innan beslut.

Jag pratade med Nibe men personen jag pratade med fokuserad mest på argumentet att så länge den gör sitt jobb och det finns inget felmeddelande eller något sådant då är allt OK! Jag frågade även om antal starter var OK eller för många och fick samma svar. Nu ser jag tydligen att stänga av VVC gör stor skillnad så det betyder att åtminstone den personen jag pratade med hade inte riktigt koll på värmepumpens normala beteende.
Jag har nu även testat med 100% på VB c-pumpen och hetgas toppar fortfarande över 96°C. Så det finns ingen stor skillnad. Jag ska försöka kontakta de som har S1256 på forumet och kolla hur det ser ut hos dem.
Förresten, idag har jag fått ett meddelande om att det finns en ny mjukvara uppdatering (version 3.0.10). Det står så här:
"Shunt valve brine temperature (QN41): Fixed an issue with the regulation of shunt valve QN41 that caused the shunt to close incorrectly".
Inte säker om det är något att göra med hetgas och om jag behöver uppdatera mjukvaran?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3790
  • Karma +3/-0
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #26 skrivet: 30 maj 2024, 18:16:41 »
Jag pratade med Nibe men personen jag pratade med fokuserad mest på argumentet att så länge den gör sitt jobb och det finns inget felmeddelande eller något sådant då är allt OK! Jag frågade även om antal starter var OK eller för många och fick samma svar. Nu ser jag tydligen att stänga av VVC gör stor skillnad så det betyder att åtminstone den personen jag pratade med hade inte riktigt koll på värmepumpens normala beteende.
Jag har nu även testat med 100% på VB c-pumpen och hetgas toppar fortfarande över 96°C. Så det finns ingen stor skillnad. Jag ska försöka kontakta de som har S1256 på forumet och kolla hur det ser ut hos dem.
Förresten, idag har jag fått ett meddelande om att det finns en ny mjukvara uppdatering (version 3.0.10). Det står så här:
"Shunt valve brine temperature (QN41): Fixed an issue with the regulation of shunt valve QN41 that caused the shunt to close incorrectly".
Inte säker om det är något att göra med hetgas och om jag behöver uppdatera mjukvaran?
Har inget med ditt system att göra, bara utbyggda med tonvis tillbehör.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 990
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #27 skrivet: 31 maj 2024, 06:29:51 »

Jag har nu även testat med 100% på VB c-pumpen och hetgas toppar fortfarande över 96°C. Så det finns ingen stor skillnad. Jag ska försöka kontakta de som har S1256 på forumet och kolla hur det ser ut hos dem.


Man skulle ju kunna misstänka att ditt flöde begränsas på något sätt, hur det nu skulle kunna göra detta? 🤔 Om det är inkopplat annorlunda på något sätt?
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
2024-08-30:  12 månader 6850 KWh, varav luftvärmepump i garage 1500 kWh.
Så 5350 kWh för huset!!👌👍

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Sanvi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #28 skrivet: 31 maj 2024, 08:17:30 »
Man skulle ju kunna misstänka att ditt flöde begränsas på något sätt, hur det nu skulle kunna göra detta? 🤔 Om det är inkopplat annorlunda på något sätt?

Kan det vara så att expansionsventilen behöver justering? Jag har ingen aning hur man gör det och om det är rätt lösning men har läst om det bland rekommendationer som finns på forumet om hög hetgas temperatur.

Utloggad Sanvi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 hetgas temperatur och start frekvens
« Svar #29 skrivet: 31 maj 2024, 08:36:59 »
Man skulle ju kunna misstänka att ditt flöde begränsas på något sätt, hur det nu skulle kunna göra detta? 🤔 Om det är inkopplat annorlunda på något sätt?

En sak till: bergvärmepumpen är kopplad till en volymtank genom en extern c-pump. Jag antar att den delen har inget att göra med varmvatten körningen men tänkte ändå nämna det om det kan spela någon roll. Externa CPn har olika driftläge och den körs nu i "auto" läge. Information om olika driftläge finns i manualen nedan (sida 8 ):

https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_5759006.pdf

Kan externa CPn begränsa flödet? Som sagt skulle det bara påverka funktionen under värme produktion om jag förstår det rätt, eller?
« Senast ändrad: 31 maj 2024, 10:24:09 av Sanvi »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Besök oss idag
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!