0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har du listat ut vilken som har hyper hearing via listan på Eurovent?
Manualhttp://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/JG79Y181H01.pdfPart listshttp://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/OBB766.pdfhttp://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/OBB767.pdf
No, there is not Hyper heating (MUZ-LNxxVGHZ) models yet in Eurovent listings. SCOP could be little lower because pan heater. If they have changed pan heater logic/program, could the differense be lower than with FH-model.
Nu finns nya LN med R32 tillgängliga för dom som har väntat Bifogar produktblad i en bilaga
I värmedrift så är dom testade ner till -35 av oberoende testinstitut och det kommer mer uppgifter.Men dom uppgifter som jag sett vid -15 så är dom likvärdiga med FH serien i effekt och effektivitetI kyldrift så är dom likvärdiga i effekt men effektivare.
I och med att dom är ganska lika i effekt/effektivitet så kommer det ta lång tid att tjäna in dom 5000-6000:- om det är prisskillnaden.Vill man ha Wifi styrning, bättre luftrening, miljövänligare köldmedium och en annan design så är det nog det man ska jämföra med.
Så, vad kostar LN25/35/50?
De verkar vara lite väl dyra jämfört med FH, är nog inte LN som är för dyra, för jämför man med Daikin och Panasonic R32 så verkar prissättningen vara på rätt nivå, problemet är att FH är så billiga/prisvärda och inte sämre på att värma ett hus på vintern....
Är det Daikins 10 åriga kompressorgaranti du tänker på så är den väl inte på deras R32 maskiner, men den kanske kommer.I övrigt har dom väl den vanliga 5åriga totalgarantin som dom flesta har eller har jag missat något.Det är nog ingen tillverkare som kommer med något revolutionerande vad gäller hög effekt/effektivitet på luft/luft med dagens köldmedier närmsta tiden.R32 maskinerna blir nog lite effektivare med tiden på pappret men det lär inte bli så stora slantar i verkligheten. Tror knappast en Daikin modell skulle få priserna att gå ner på Mitsubishis LN, dröjer nog flera år innan LN närmar sig FH priser så den enda chansen för prispress är nog om något kinesiskt märke kommer med en grym modell riktigt billigt för att slå sig in på marknaden och det är väl i och för sig inte orimligt då dom brukar kunna vara snabba på saker och ting.
Om dom tänkt sig att börja sälja den först till årsskiftet verkar det korkat att skriva att den finns på lager på hemsidan!!! Eller väntar kunder verkligen över 4 månader på att få sin maskin installerad??
Svar nej :-) Nätfirmorna skickar maskinen till slutkund eller till montören.
Hade önskat de hade levererat lite mer värme än föregångaren, 4kW (LN25) och 5kW (LN35) vid -15 hade varit något...
Kanske värre ( lömskare) för dom som precis köpt en "sämre" modell från Daikin och sen se att det hausas om att man bör vänta några veckor Vill man ha mer effekt än vad LN25 och LN35 ger så finns som sagt LN50 som ger 6kW vid -15 men för att få iväg dessa effekter så gäller det att planlösningen är väldigt öppen och att man står ut med lite högre fläktljud för att få runt effekten.Köpa en "för kraftig" modell betydligt dyrare som man inte kan utnyttja är bortkastade pengar.
"sämre" ?Ja, allt är ju relativt. Antingen kan man ge förhandsinfo eller så kan man låta änny fler gära "sämre" köp, vet ej vad som är mer rätt ?Men för att ta av blöta filten lite grand i denna frågeställning så kommer bl.a. Caldo XR. Dels i strlk 30 samt i 40. Caldo XR30 ger 4,5 kW vid -15°C. Därav mitt "leende" om vad som ansågs vara rätt effekter./Daikin
Ja med "sämre" menades att dom ger betydligt mindre effekt än nu kommande och dom kanske inte har den glada gubben i sitt tänk Vet inte exakt vilka R32 modeller det länkades till ovan men dom såg inte ut att ha 4,5kW vid -15 om nu det "rätt" effekt. Ja vad som är "rätt" effekt när man frågar på forumet är alltid roligt för man kan få allt mellan 3 och 7 kW vid tex -15 beroende på vad kunden själv behöver.
Spännande med Daikins nya pumpar. Nuvarande Caldo X35 ger väl också ca 4,5 vid -15...Sen är ju frågan hur effektiv de är inte bara hur mycket de kan ge. Veckor med temperaturer kring -15-20 är dessbättre inte så många per år numer.Mitsubishis LN25/35 verkar, som någon var inne på, inte vara kraftfullare än de gamla men de kanske är effektivare...?
Vet ej vad du får "betydligt sämre effekt" ifrån ? För om en XR30 som ger 4,5 kW vid minus -15C innebär att en Caldo X25 som ger 3.9 kW klassas som "betydligt sämre" hur skall vi klassa alla maskiner med 3-3,2 kW vid -15C ? Länkarna du syftar till gäller helt andra maskinerd dessvärre. /D
Hur kallt är "för många minusgrader ute"?
Klarar du värma fastigheten till önskad temperatur med straxt över 3,5kW vid längre perioder på -15 så har du antingen väldigt välisolerat eller så är inte huset så stort Eller så menade du mycket mer effekt än 3,5kW med ditt plustecken.Kändes som en liten gåta
Lite tveksamt om ytterliggare 1kW klarar att hålla önskad temperatur med ytterliggare 8 grader kallare ute längre perioder men man kan stötta lite med en raddis för lite jämnare värme.Du skrev i och för sig 3,5kW +
Det har jag inte, vad har du fått dom uppgifterna ifrån? Hos mig har det bara varit småkallt ett par nätter
Ja där är jag inte och läser!Det kanske är dom modeller som är för Sydeuropa dom har köpt billigt någonstans.Utedelen ska heta LN35VGHZ för vårat klimat.Alternativt är det en alldeles för klen modell installerad i en stor lokal och då får dom flesta märken och modeller problem om den inte orkar hålla temperaturen så det blir kallare och kallare inomhus.Dom vi har installerade fungerar klockrent
Riktigt märkligt och det måste vara någon bugg i mjukvaran på någon eller flera serier!!Första avfrostningen ska ske efter 40 minuter för att därefter öka på till 60, 80, 100 120 och 150 minuter om det inte finns behov av att göra dom tätare.Finns inget behov som nu hos dig med torr växlare så ligger avfrostningarna på 120-150 minuterLåter som om Mitsubishi får hitta problemet och lösa det lite snabbt.Tur att Finska forumet var på tårna så det uppmärksammats nu och inte om flera månader
Varför har man inte en behovsstyrd avfrostning ?/D
Daikin är bäst, we get it.
Avfrostningen på den du testade om det var en VGHZ är något galet med då den inte ska avfrosta var 40 minut.Avfrostning ska ske som jag beskrev tidigare och finns inget behov så är det 150 minuters intervall.Frågan är bara hur många maskiner som redan är monterade som har felaktig mjukvara.VTI borde ha påpekat om dom märkt att den avfrostat med korta intervaller vid test.Bad om en bild på märkskylten?Antingen får återförsäljarna åka ut och uppdatera mjukvaran på utedelen eller så har man sån tur att det går att uppdatera via inbyggda Wifi men så smart lär det knappast vara.Har ställt frågan till Mitsubishi så får dom ta fram en smidig lösning.
Klockade min LN35 enhet nu också, -4 ute, 86% luftfuktighet ca 45 minuter mellan avfrostning.Endast lite rimfrost på utedelen när den startade.
Hej TS, missade frågan om typskylten. Har ej kvar maskinen längre men jag kan be honom kolla upp detta. Vad gäller avfrostningen, kan du förklara logiken kring 40-60-80-100-120-150 minuter ? Vad betyder det ? Att det är 40 minuter till första, sedan 60 minuter till andra och så vidare..Men om den skulle avfrosta t.ex. efter 40-60-och (sedan när det är dags för 80 minuters gångtid): maskinen avfrostar efter 70 minuter i.s.f 80 min (då den har isat på), nollställs klockan då så att det är 40 minuter till nästkommande avfrostning då eller ?/D
Så tydlig du har varit med att erhålla informationen från typskylten i flera inlägg och ändå har informationen uteblivit?Undras varför?
Efter att läst ett husmodersknep på en finsk sida om hur man kan bryta avfrostningsloopar som kunde uppstå på FD-modellen (40 min intervaller mellan avfrostningar) provade jag samma medicin på min. Bröt strömmen till uteenheten i slutet på en avfrostningscykel och väntade ca 2 minuter innan jag slog på den och mycket riktigt så fick jag 80 minuter direkt mellan avfrostningar.
If I understand it correct you have to "simulate" a defrost time of more the 10min to get i released from the current defrost mode ?
Maybe it was your tip I read on the finnish site, thanks for that !
Ok then it should be enough to switch it off just in the end of the defrost cycle, wait a couple of minutes and switch it on (with the circuit breaker). Then most likely the 2 following cycles will be shorter (if you dont get a sudden weather change... )
Finns det någon forummedlem som har fått sin maskin uppdaterad ?Har ej hört något om det./D
Haha det låter ju bra det Men vad ändrade man och hur beter sig maskinerna nu? Vad är det för release på firmware man ska ha i åtanke?Bor i Sollentuna och inte alls omöjligt att jag kontaktar dig TS Comfort - kompispris??
Han som ägde maskinen som du testkörde borde väl ha kontaktat Mitsubishi Sollentuna eller sin distributör om den kom från utlandet och fått den uppdaterad. Dom som är uppdaterade på plats har knappast kunderna hunnit hårdköra ännu, möjligtvis norrläningarna som har vinter lite längre
Det är väl bara för honom att kontakta stället han köpt den på! Är det någon egen/paralellimport så kanske det är lite stökigare att få hjälp.
Så nu har LLVP säsongen dragit igång. Troligtvis har alla LN ägare fått sin maskin uppdatered efter förra årets avfrostnings dilemma. Kanske är för tidigt än men hur beter sig era pumpar? Ni som bor i norrland har väl haft minus några dagar har ni märkt någon skillnad gentemot förra året är de längre tider mellan avfrostningarna nu? Peppar peppar har iallafall min rullat på fint har haft mellan -1 till +5
Endast lite frost . Jag ska ringa återförsäljaren i morgonkommer även att ta kontakt med supporten så de får logga via melcloud om det går.Edit: Kollade nyss vid -6 grader och fortfarande samma avfrostnings tid.
Tackar ni som svarat...pratade med återförsäljarenoch min pump skulle uppdateras nästa vecka
låter som ett halvkallt ställe !!Hur använder du värmepumpen och vilken yta når du med önskad temperatur ?Tänkte då på om du har 20.22,23 eller tex 24 grader som börvärde ?auto fläkt eller steg 2,3 eller 4 manuellt ?använder du i see sensor eller inte ?Är det hög eller låg luftfuktighet om du har någon uppfattning vill säga kvadratmeter som den når med önskad temperatur och hur många kvadrat måste du stödvärma med andra värmekällor för att ha önskad temperatur ? ( hänger en del på vilken fläkthastighet man står ut med och att man hittat rätt vinkel vid utblåset )
Ja men om man nu köper maskin direkt från en av Mitsu certifierad ÅF så tycker man att det borde går ut ett servicemeddelande riktat mot serienummer. Man får ju registrera garantin med serienummer och allt så den kollen borde de ha vilken mjukvara som är levererad med specifik maskin. Kan garantera att skillnaden är stor när man bor norr om polcirkeln och den frostar varje 30 min mot 60 min eller mer då avfrosten tar ca 10 min.Lite den känslan man får är att man bara uppdaterar hos dem som har koll på hur en pump ska fungera och vett att klaga. Dåligt med tanke på att folk ändå betalar en 20 kSEK för en installation och då förutsätter man att man inte ska behöva vara värmepumpsspecialist när man köper och ska utvärdera funktionen...
Skumt att någon säger något dom uppenbarligen inte hade koll på.Trodde du fick uppdaterad mjukvara men ser ut som dom bytt kort hos dig .Låter betydligt jobbigare i kylan än att uppgradera mjukvaran
Om du har behov av uppdatering så går det ej att göra via MelCloud (wifi), om det kommer gå i framtiden har jag inte en aning om Väldigt osäker på om jag ens hört om någon med LN50 som har behövt en uppdatering
Ja det finns säkert dom som vill ha uppdateringar av appen , vad är det du vill kunna göra via appen som du nu inte kan göra ?Vad är det du vill ha uppdaterat i mjukvaran gällande värmepumpen ?Frågar av ren nyfikenhet då dom flesta bara höjer temperaturen i en sommarstuga innan ankomst.