Titel: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
Skrivet av: jockel skrivet 26 maj 2014, 17:32:28
Har en nibe 1215 som efter HP/MS larm som löst ut pga för hett returvatten efter eldning i vedpanna har slutat producerat varmvatten. Enligt inställningarna ska den börja producera vid 44 grader men det blir aldrig varmare än ca 27/32 grader och elpatronen blinkar att den tillåts men används inte? VP startar var 20e minut och går i ca 1 minut tills temperaturen är strax under 50 grader. har läst att det kan vara säkringar som löst ut, vart sitter dom isf? innuti pumpen eller i proppskåp? Värmen till radiatorerna i huset fungerar iaf som de ska.
Titel: SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 26 maj 2014, 19:24:00
Hej!
Elpatron kopplas aldrig in för att värma varmvatten om kompressorn räcker till att värma huset.
Men sen är jag inte riktigt med på hur du menar?

Blir temperaturen på värmevattnet 50 men VVB max 32?
Det kan finnas flera orsaker, felande tempgivare, fel på växelventil eller dålig värmeöverföring på grund av luft i manteln på VVB (finns en luftningsskruv på toppen av 1215).
Titel: SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
Skrivet av: jockel skrivet 26 maj 2014, 21:37:48
Hej
Värmepumpen startar och går tills VB-Fram 49 sen är den tyst i ca 18 min och temperaturen på VB-Fram sjunker och varmvattnet hinner inte bli varmt. Lampan för att göra vv lyser när värmepumpen startar men det hinner inte bli nån värme på 2 min. har vridit ner potentiometern för rumstemp fullt och provade att vrida tillbaka den till mitten "0" idag för att se om det fungerade och då blev iaf utg rör från pump till element varma
Tacksam för tips. skall prova att lufta imorgon
Går det att kontrolera växelventilen på något sätt?
Titel: SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
Skrivet av: bopakoster skrivet 26 maj 2014, 22:17:59
Vad har du för VVstopp-värde? På min Nibe 1225 så hade jag problem med HP/MS tills jag fick veta att VVstopp ska stå på A, dvs inte ett tempvärde utan stopp mha pressostatvärdet (A= automatiskt stopp)
Titel: SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
Skrivet av: Mr Henke skrivet 26 maj 2014, 22:31:30
Fungerar cirkulations pumpen? Verkar som du inte kan bli av med energin vp producerar om den rusar upp i 50 grader på 2 min.
Titel: SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
Skrivet av: jockel skrivet 27 maj 2014, 10:17:32
Cirkulationspumpen tror jag iaf fungerar för elementen i huset blir varma och det går att öka hastigheten. Funderar på växelventilen? När jag har endast vv läge så blir utg rör till element varmt ändå? Och ingående rör till vv blir varmt men returen stannar på 26/27 g som vv.
Titel: SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
Skrivet av: jockel skrivet 27 maj 2014, 14:15:01
Cirkulationspumpen snurrar men kan det vara den som är sliten ändå och inte orkar/kan pumpa runt vattnet? Har höjt hastigheten max på pumpen nu och jag hör att den snurrar fortare men det blir inte något vv
Titel: SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 maj 2014, 17:07:37
Kolla växelventilen så den verkligen går till rätt läge och inte hamnar mitt i.
Titel: SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 27 maj 2014, 18:38:47
Låter väldigt mycket som luft i manteln.
Hade du testat att lufta?
Titel: SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
Skrivet av: jockel skrivet 27 maj 2014, 21:10:12
Har luftat idag och det var väldigt lite luft i. Hur kollar jag växelventilen?  den där lilla plast armen på ventilen rör sig iaf när pumpen startar.
 Har klickat på förhöjd vvtemp för någon timme sedan så nu går elkassetten så har 49 gradit vv så det blir äntligen en dusch