Har exakt samma problematik som Västerhaninge 17, igår kväll drog jag bandkabeln till min effektvakt, får se om det hjälper.En fråga, vad var det du ändrade i servicemenyn?
Jag har ett problem med min IVT490 som liknar flera här men inget som verkar identiskt. Jag har tidigare i höst haft dels för kallt inne och ibland tappvarmvatten som är skållhett. Men nu senaste dygnen vägrar elpatronen att slå till och vattentemperaturerna är låga:Framledning: 23,5 (30,7)GT3:1: 24,2GT3:2: 23,2Kompressor: 33,2 (Pendlar upp och ner)Så fort elpatronen försöker slå till så står det ”Effektvakt aktiv” och inget värms upp, dessutom sjunker börvärdet på framledningen till ca17 grader när vakten slår till. Jag har inga andra förbrukare på i huset, har tom testat att bryta dom flesta andra säkringarna och kört igång pumpen. Det känns som om det här med Effektvakten är boven och skulle vilja koppla ur den men i min servicemeny finns inte valet att koppla ur, man kan endast välja spänning (400V) samt säkring (20A). Någon som har allmänna tips för felsökning? samt tips om hur jag kopplar ur effektvakt?
Efter några veckor med felfri funktion funderar jag på om jag ska byta ut tryckgivaren för avfrostaren eller köra vidare med auto avfrostning (nu 4 timmar efter anpassning till fläktens driftläge). Någon som har åsikter om fördelar med detta?Vill även tacka alla kunniga på forumet med vars hjälp jag verkar ha lyckats lösa ett problem som troligt skulle ha inneburit en massa felsökning och kanske utbyte av funktionella komponenter om jag anlitat en firma!
Hur har det gått för er andra? Jag stångas fortfarande med detta tröttsamma problem.