Författare Ämne: AWW 204 pressostat larm  (läst 2456 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad svmh906

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
AWW 204 pressostat larm
« skrivet: 31 december 2013, 13:24:23 »
Lampan tänds.
Försökte återställa resulterar i att den larmar igen.
Vad beror det här på? Vad kan man göra åt det?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: AWW 204 pressostat larm
« Svar #1 skrivet: 31 december 2013, 14:36:44 »
Bra fråga, går det att få reda på om det är HP eller LP?
Kolla frånluftsfilter och fläkt, kolla även cirkpump, smutsfilter mm.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svmh906

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: AWW 204 pressostat larm
« Svar #2 skrivet: 31 december 2013, 14:50:18 »
Tack! Skoj att du svarade så snabbt. Föräldrarna som har problemet. Återkommer när jag vet mer.
Finns det nån bra manual till den hära pumpen nånstans? Hittar inget när jag googlar. Lite osäker på om den heter så ens. Danskt märke verkar det som. Vad innebär HP o LP larm egentligen?

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: AWW 204 pressostat larm
« Svar #3 skrivet: 31 december 2013, 15:14:12 »
DVI står för Dansk Varmepumpe Industri A/S

Numera hittar man dem på http://www.jordvarme.dk
Tyvärr så finns inte mycket om DVI AWW204/AWW200T
Men om man klickar på support och sedan bvrukar/mantageanvisningar så finns det en "tidigare och utgående produkter" längst ner till höger
Där kan man välja AWW200T men det står inget om larmhanteringen.

Sen står HP för High Pressure alarm
Och står LP för Low Pressure alarm

Min gissning är att det handlar om ett LP larm antingen för att förångaren är som en isklump eller för att det fattas gas.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: AWW 204 pressostat larm
« Svar #4 skrivet: 31 december 2013, 16:09:45 »
Där ser man, jag lyckades inte hitta DVI:s hemsida, trodde att det var ett gammalt nerlagt märke.
Men manualen var inte mycket att hänga i julgranen.

http://www.jordvarme.dk/files/manager/pdf/aww200t.pdf

Det finns 2 fläktar att kontrollera samt cirkpumpen till det inbyggda batteriet.
Men eftersom den har en tank så är det troligen på förångarsidan problemet sitter.
« Senast ändrad: 31 december 2013, 16:12:43 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svmh906

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 626
  • Karma +0/-0
SV: AWW 204 pressostat larm
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2014, 12:29:58 »
Problemet borta för tillfället o pumpen jobbar som den ska verkar det som. Spökfel  dontknow
Jättetack för era svar. Intressant läsning.
Gott nytt år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!