Författare Ämne: Bypass IVT GEO serien  (läst 751 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nisse175

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
SV: Bypass IVT GEO serien
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2024, 11:11:06 »
Nu tror jag att jag har bilden klar för mig. ”Kortslutningen” är inte bypassledningen. Bypassen är röret som startar under externa cirkulationspumpen och går via ett antal böjar och en isolerad rak sträcka till T-stycket på returledningen.

Problemet är att T-stycket där bypassen ansluter sitter ovanför anslutningen av returen från varmvattenberedaren. Returvattnet från beredaren vid varmvattenberedning kommer för det mesta att vara varmare än returvattnet från husets värmesystem och har lägre densitet än radiatorreturvattnet. Det gör att det blir omblandning i den korta rörstumpen märkt ”kortslutning”. Det är inget nettoflöde av vatten i röret vid varmvattenberedning utan det är samma mängd radiatorvatten som strömmar över i varmvattenkretsen som den mängd varmvatten som strömmar över till radiatorkretsen.

En installationsmiss men svår att förutse. I det här fallet spelar det ingen roll hur man mixtrar med cirkulationspumparna då det är två helt separata cirkulationssystem. Enda förbindelsen är konvektionen i ”kortslutningen”. Anslutningen av returen från beredaren behöver flyttas till strax före filtret.

Det du beskriver är väl bara om växelventil läcker, är den tät så borde inget radiatorvatten "lämna" kretsen för radiatorslinga då inget fylls på i framledning för densamma?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Bypass IVT GEO serien
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2024, 16:14:43 »
Det handlar inte om ett enkelriktat flöde i kortslutningen utan ett utbyte av varmt och kallt vatten. Det finns inget nettoflöde i röret. Det blir instabil skiktning i kortslutningsröret i och med kallt vatten ligger ovanpå varmt vatten.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!