Fredrik Boepp

  • Gäst
Fredrik Boepp
Cirkulation
« skrivet: 29 januari 2024, 20:05:28 »
Nytt hus, ny bergvärmepump.

Har problem med värmen i vissa slingor.
Enligt uträkningen för golvvärmesystemet så ska alla 15 slingor ha ett flöde på 1291L/H.
Cirkulationspumpen visar ett flöde på 0,2m3/H.

Har försökt att justera flödesmätarna men det händer inte så mycket, vissa slingor visar strax över noll ciskulation,
Är även i dessa rum vi har problem med värmen.
Temperaturskillnaden mellan utgående och ingående slingor är stor, bra mycket mer än de 5grader som rekommenderas.

Vad tror ni är problemet?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Cirkulation
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2024, 21:35:54 »
Alltså bara en cirkulationspump vid värmepumpen och ingen shunt med cirkulationspump på golvvärmefördelaren? Prova att öka inställningen på cirkulationspumpen. Kan också vara så att slingorna behöver spolas för att få bort smutspartiklar och luftfickor om det inte gjorts ordentligt vid bygget.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Cirkulation
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2024, 09:42:20 »
Luft i fördelaren?
Sitter där nån bypass?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!