Fylla på gas i r404a-r507 Kylaggregat
« skrivet: 14 november 2023, 22:30:50 »
Har köpt ett beg kylrum med kylaggregat från mecatus (portugal)

Kompressor går fint, men kyler bara ytterst lite. Är gas på men troligen för lite, det har stått länge utan att användas. Står R404a eller r507. Måste fyllas på av kylfirma. Tänkte höra om det finns någon annan gas kitt på nätet som funkar att bara beställa och testa för att se om det är gasen det saknas av. Vill inte lägga för mycket pengar på detta kylaggregatet då jag har andra lösningar.



Mvh Paul

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Fylla på gas i r404a-r507 Kylaggregat
« Svar #1 skrivet: 14 november 2023, 22:49:30 »
Fyll inte på måfå utan att veta att det verkligen är gasbrist. Börja med att koppla in manometerställ till serviceventilerna och kolla om det blir rimliga tryck på hög- och lågtryckssidan, mät kompressorns effektförbrukning och kolla om den är rimlig med hänsyn till uppgifter på typskylt mm. Studera vad som syns i ev synglas under drift.

Att mäta är att veta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Bullebocke

  • Gäst
Bullebocke
SV: Fylla på gas i r404a-r507 Kylaggregat
« Svar #2 skrivet: 15 november 2023, 07:19:41 »
Fyll inte på måfå utan att veta att det verkligen är gasbrist. Börja med att koppla in manometerställ till serviceventilerna och kolla om det blir rimliga tryck på hög- och lågtryckssidan, mät kompressorns effektförbrukning och kolla om den är rimlig med hänsyn till uppgifter på typskylt mm. Studera vad som syns i ev synglas under drift.

Att mäta är att veta.

Finns bara en påfyllningsnippel på kompressorn inga hög och låg anslutningar och inget tittglas.

Tryckte in kulkäglan och det pös till men det var klent med tryck.

Men med andra ord så får jag lämna in den till kylfirma så får jag hoppas på att det är lönt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!