Författare Ämne: Kompressor som fÃ¥r vätskeslag vid fyllning?  (läst 1484 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 226
  • Karma +0/-0
Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
« skrivet: 11 oktober 2022, 20:40:44 »
Sitter och funderar på hur det fungerar egentligen med när man återfyller en vp eller vid fabrik när de fyller.

Man fyller på sugsidan innan kompressor, låg trycksidan.
Fyller man med gas med 400 serien som typ 407 så ska man fylla maskinen med vätskan och inte gasform. Alltså kondensat.
Det är därför flaskan är uppe och ner.

Något som slagit mig är varför inte kompressor fryser sönder?
Oljan borde ju frysa eller att kompressorn gÃ¥r sönder när vätskan rinner ner i kompressorn.  Det är ju ändÃ¥ 1.8 kilo och mer i vissa pumpar.  Fyller man lite och startar sen fyller lite och lite?


NÃ¥n som kan förklara?  Tanken slog mig imorse vid kaffet.




Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2022, 21:49:50 »
Tror du svarade på frågan själv:

Man fyller på sugsidan innan kompressor, låg trycksidan.
Fyller man med gas med 400 serien som typ 407 så ska man fylla maskinen med vätskan och inte gasform. Alltså kondensat.
Det är därför flaskan är uppe och ner.

Vätskan rinner inte ner i kompressorn, endast gasen som kokar från förångaren når dit om värmepumpen är rättvänd.
Vätskan kokar under fyllning eftersom det är vakuum från början, men bara gas kommer till kompressorn.
« Senast ändrad: 11 oktober 2022, 21:54:47 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 226
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2022, 21:58:03 »
Tror du svarade på frågan själv:

Vätskan rinner inte ner i kompressorn, endast gasen som kokar från förångaren når dit om värmepumpen är rättvänd.
Vätskan kokar under fyllning eftersom det är vakuum från början, men bara gas kommer till kompressorn.

Okej det var det som jag tyckte var klurigt. Mellan förångaren och kompressorn sitter lågtrycksporten där röret går in i kompressorn. Om man fyller med flaskan upp och ner får man vätska det var den vätskan jag trodde rann in i kompressorn.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2022, 19:36:18 »
Man fyller allt köldmedium i vätskeform, det går mycket snabbare, vill man fylla snabbt, värmer man flaskan, och vakummsuger ordentligt, sen blåser man in soppan på vätskesidan. Sen får man vänta några minuter innan man startar, så vätskan hinner fördela sig.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2022, 23:07:21 »
Det är bara när man efterfyller under drift som man fyller genom lågtryckssidan. Mycket långsamt så man inte skadar kompressorn.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 226
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2022, 10:53:48 »
Det är bara när man efterfyller under drift som man fyller genom lågtryckssidan. Mycket långsamt så man inte skadar kompressorn.

Så på en berg,jord,vatten så fyller man anläggningen på högtrycksidan som inte är igång under själva fyllningen.
Om man sedan ska efterfylla under drift så är det lågtrycksidan (sugsidan) för att inte tuben ska explodera. när man fyller under drtift?


Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2022, 11:30:38 »
Så på en berg,jord,vatten så fyller man anläggningen på högtrycksidan som inte är igång under själva fyllningen.
Stämmer! Gäller förmodligen alla kylkretsar. Vissa mer servicevänliga system har en receiver, det är en god idé att fylla nära den. Men inget man behöver så länge man är på HP-sidan.

Citera
Om man sedan ska efterfylla under drift så är det lågtrycksidan (sugsidan) för att inte tuben ska explodera. när man fyller under drtift?

Nja, tuben exploderar inte. Men är det backventil i cylindern med ny gas så stannar flödet mot tubens backventil bara. Har man en servicecylinder ansluten och öppnar mot högtryckssidan så vandrar köldmediet snabbt ner i cylindern istället för värmepumpen.

Sugsidan/LP är enda stället under drift som har lägre tryck så det blir enda sättet att få in mer köldmedium utan att stanna maskinen. (Finns ett undantag som jag aldrig sett någon göra).

Är tub och hyfsat fylld maskin i samma temperatur så går det inte fylla mer. Men värmer man tuben så ökar trycket i tuben och köldmediet vandrar in snällt i vätskesidan om kompressorn är avstängd.

Det är ingen skillnad i tryck i en cylinder med 1g kondensat som en ny tub med 12000g kondensat. Samma gäller inuti värmepumpen.
Ifall man vill fylla med tryck så vet man inte vad man gör. Köldmedium fungerar inte som pumpa bildäck.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 226
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2022, 13:44:57 »
Stämmer! Gäller förmodligen alla kylkretsar. Vissa mer servicevänliga system har en receiver, det är en god idé att fylla nära den. Men inget man behöver så länge man är på HP-sidan.

Nja, tuben exploderar inte. Men är det backventil i cylindern med ny gas så stannar flödet mot tubens backventil bara. Har man en servicecylinder ansluten och öppnar mot högtryckssidan så vandrar köldmediet snabbt ner i cylindern istället för värmepumpen.

Sugsidan/LP är enda stället under drift som har lägre tryck så det blir enda sättet att få in mer köldmedium utan att stanna maskinen. (Finns ett undantag som jag aldrig sett någon göra).

Är tub och hyfsat fylld maskin i samma temperatur så går det inte fylla mer. Men värmer man tuben så ökar trycket i tuben och köldmediet vandrar in snällt i vätskesidan om kompressorn är avstängd.

Det är ingen skillnad i tryck i en cylinder med 1g kondensat som en ny tub med 12000g kondensat. Samma gäller inuti värmepumpen.
Ifall man vill fylla med tryck så vet man inte vad man gör. Köldmedium fungerar inte som pumpa bildäck.

Tack. Kul då jag fundera på just detta.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!