En schroll ger sämre verkningsgrad (vid låg förångning) än en kolv p.g.a. dess konstruktion.
När en kolv suger in gas öppnar sig sugventilen direkt när det blir en tryckskillnad (fungerar som en backventil ungefär) En schroll saknar ventilbleck, utan släpper in gas vid ett visst läge (ungefär som en tvåtaksmotor) Vid högre förångning (typiskt -5) följer förångningen KB-tempen.
Men vid en lägre förångning fylls inte kompressionrummet effektivt, så när kompressioncykeln börjar har en schroll lägre sugtryck i kompressorn än själva sugledningen. I värmmepumpssammanhang har det ingen betydelse, men för frysar märks skillnaden.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: kluriga frågor
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2011, 01:35:54 »
Dock bör det väl påverka i L/L-värmepumpar som kan ha evaporatortemperaturer nedåt -20 grader och kallare, en icke helt fylld sug-steg ger ju mindre kapacitet och massaflöde och det är ju detta man vill ha maximalt när det är riktigt kallt.

att svara på frågor som vilken kompressor som är bäst kräver att man har detaljkunskaper om enskilda lösningar från olika tillverkare. En del scrollar har tex. utloppsventiler av samma orsak att gas på högtrycksidan inte skall rusa in i scrollen när porten öppnas för att pumpade gasen inne i scrollen ännu inte uppnått full tryck pga. låg sugtryck (eller hög trycksidetryck) och därmed undviker man arbetsamma gasrörelse som studsar in och ut i scrollens centrum - men för att kunna svara på en sådan fråga så måste man känna till att det finns scrollar med och utan utloppsventiler.

vane(lamell)-pumpar som typiska vakumpumpar har utloppsventiler av samma orsak för att det inte skall rusa in och ut gaser hela tiden i utloppsporten.

roterande-kolv pumpar (rotary-pumpar) kan också vara port/slidstyrd och även här måste man kunna de olika tekniska lösningarna specifikt på varje modell för att kunna säga om pump A är bättre eller sämre än pump B

mycket skulle underlättas om tillverkarna i sina tabeller kunde redovisa den isentropiska verkningsgraden vid olika tryck på sugsidan och trycksida - men det skulle väl bli för lätt att jämföra då kanske...

 

   

Fredrik Svensson

  • Gäst
Fredrik Svensson
SV: kluriga frågor
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2024, 10:20:13 »
Fråga Andreasa 9 Dec

Hetgasen stiger vid exempelvis för stor överhettning.
Expansionsventilen får inte 100 % teoretiskt bara vätska eller så är det fel på expansionsventilen

Vh
FS

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!