Hej!
Nu husägare sedan några månader.
Bor i enplanshus, och har en bergvärmepump av märket viessmann. Den från 2017.
Den har inte gett några felsignaler eller liknande, och har fungerat bra nu under sommarmånaderna.
Men ser att mätarna vid tryckkärlen står på noll. Är de tecken på fel?
Skulle verkligen uppskatta råd om hur jag hanterar detta, är de något jag själv kan göra?

Tidigare ägaren har också lämnat efter sig en dunk med köldbärarmedel. Hur vet man när/om detta ska fyllas på. Isf var och hur?

Vad kan en gröngöling som jag göra för att hålla värmepumpen i bra funktion?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Bergvärmepump- tryck?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2020, 10:05:59 »
Det röda expansionskärlet tillhör värmesystemet och ska normalt ligga på ca 1 bar konstant. Viktigt att kolla då och då om man vill ha varmt överallt i huset. Nu behöver det fyllas på vatten i värmesystemet. Kan vara något fel på säkerhetsventilen, expansionskärlet eller någon liten liten läcka någonstans i värmesystemet så man ska ha koll på hur ofta man måste fylla på och hur mycket. Sätter man en hink under röret från säkerhetsventilen från värmesystemet kan man se hur mycket värmevatten som eventuellt kommer ut.

Det vita expansionskärlet hör till köldbärarkretsen. Här behövs det specialutrustning för att fylla på och man behöver då normalt anlita en servicetekniker.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bergvärmepump- tryck?
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2020, 10:19:42 »
Ofta när det börjar "läcka" från säkerhetsventilen så är det expansionskärlets gummiblåsa som gått sönder, det gör att vatten trycks ut varje gång vattnet värms upp.
Bara om det hela tiden droppar från ventilen finns skäl att byta ventil.
Så kolla expansionskärlet innan du byter ventil i onödan.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jeppepeppe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmepump- tryck?
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2020, 12:38:42 »
Tack för svar!
Okej, jag tryckte på ventilen på röda expansionskärlet och de pös lite luft. Betyder de att blåsan är intakt?

Var fyller jag på vatten?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Bergvärmepump- tryck?
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2020, 13:34:52 »
Ja då är gummibälgen hel, men förtrycket i den kan eventuellt vara för lågt. Ska normalt vara 0,5 bar i gummibälgen med tomt kärl. Nu är anläggningen bara från 2017 så då tycker jag den borde ha trycket kvar. Vatten fyller man på med påfyllningsventilen som brukar sitta någonstans på kallvattenröret med rörförbindelse till värmesystemet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Jeppepeppe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmepump- tryck?
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2020, 20:24:00 »
Okej tack för hjälp! Hittade den och fyllde på vatten.
Har enplanshus så tryckkärlet är i nivå med högsta värmekällan, behövs inget särskilt högt tryck då eller ?

Hur ligger de till med köldbärarvätskan,
Är de normalt att den behöver fyllas på och isf hur ofta?
Jag köpte huset för några månader sen så vet inte hur länge sen de fylldes på sist.

Det är alltså en servicetekniker som behövs, inga genvägar där?

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bergvärmepump- tryck?
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2020, 21:17:53 »
Du kan fylla på köldbäraren med en pump och något kärl att pumpa från, ev också led ner vätska i för att lufta av. Jag har fyllt och luftat med en borrmaskinspump och 20 liters dunk, en kraftig borrmaskin är bra, inte skruvdragare.

Nödvarianten är att fylla trädgårdsslangen med sprit innan du kopplar in den mellan köldbäraren och vattenkranen och släpper på lite tryck.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Bergvärmepump- tryck?
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2020, 05:52:20 »
du kan ha 1 bar på värmesidan, spelar ingen roll att du har 1 planshus, det skadar inte

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!