Hej, jag har en Nibe 2025/14 + EVP 500. För att toppa upp varmvattnet har jag en 300 l vv.beredare (bubbelbad) Nibe Compact i serie efetr EVP 500. Under sommartid (icke värmebehov) är LVVP avstängd och varmvattenbehovet täcks av el.beredaren. Total el.förbrukning 12 kWh/dygn, normalhushåll 2 personer, 130 m2.
Alltså olönsamt med LVVP i drift endast för varmvatten. För övrigt total nöjd med 2025.
Janikani
Det kan omöjligt vara lönsamt att stänga av en värmepump på sommaren, även om du bara förvärmer tappvarmvattnet.
Ett tips till Trubadix, höj börvärdet för tappvarmvattentemp (men kolla så att elpatronen inte börjar hoppa in i ett)
Avlufta manteln till beredaren.
Kontrollera deltaT på vbf/vbr när värmepumpen gör tappvarmvatten, om du har ett lågt deltaT kan flödet vid tappvarmvattenvärmning vara för högt och en strypning av flödet kan göra att du får varmare vatten i toppen av beredaren vilket i sin tur ger varmare tappvarmvatten deltaT skall troligen vara ca 8 grader för att du skall få optimal funktion.
Kontrollera om möjligt så att tempgivaren för tappvarmvatten verkligen visar rätt, visar den för mycket har du inte tillräckligt varmt vatten i beredaren.
Kontrollera blandningsventilen, det är inte ovanligt att de krånglar så att de skickar ut för kallt vatten.
Om inget annat fungerar: Sätt in en snålspolande duschmunstycke.
Om inte ovanstående hjälper, sätt in en liten (30-50 liter) elberedare efter evp:n, som du ställer på 60 grader, glöm inte att flytta blandningsventilen så att den sitter efter elberedaren.
Är värmepump/panna nya borde installatören kolla upp ovanstående om du kontaktar dem och klagar på varmvattenkapaciteten, jag kan aldrig tänkamig att Nibe bygger en panna som är byggd för värmepumpsdrift - och som inte ger tillräckligt mycket tappvarmvatten för 15 minuters dusch.