Hjelp med installasjon av ukv volym förstorare
« skrivet: 09 april 2010, 13:29:31 »
Hej,

Jag har en Thermia Diplomat D6 till 160 m2 golv värme. Om sommaren användar jag endast uppvärming till bad golv och varmt vatten. Jag har därför förfrågat en offert på ukv 100.

Jag har system med termostater, och grannen, som delar varmepumpe med mig, har sina termostater fullt öppna, medan jag måste strypa lite. Bör volym förstoraren kopplas på retur rett för VP? Vill det hjälpe med tryckstyrd överströmning så at jag och grannen skal få samme temperatur i golven? Antar i så fall at volym förstoraren skal kopplas på tur.

Tack för alla svar!
Thermia diplomat 6 2004c modell, ett plan 160 m2 flate, 670 m 20mm cc300 vannbåren varme.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjelp med installasjon av ukv volym förstorare
« Svar #1 skrivet: 09 april 2010, 15:22:48 »
Så här rekommenderar Nibe att man kopplar in UKV:n.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10552-1.pdf

Notera att den extra cirkpumpen (13) har du troligen redan i golvvärmeshunten. Du öppnar då golvvärmens shunt helt och låter vattnet i golvvärmen cirkulera via UKV:n.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sveinmer

  • sveinmer
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: halden/norge
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjelp med installasjon av ukv volym förstorare
« Svar #2 skrivet: 10 april 2010, 13:56:03 »
Så här rekommenderar Nibe att man kopplar in UKV:n.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10552-1.pdf

Notera att den extra cirkpumpen (13) har du troligen redan i golvvärmeshunten. Du öppnar då golvvärmens shunt helt och låter vattnet i golvvärmen cirkulera via UKV:n.

Tusen tack för svar!

Shunt och shunt, jag har t-kopplingar.. Säkert orsaken til lite ojamn värme mellan mig och grannen.

Men det finns en cirkpump på grannens retur presis före t-koppling på retur,, se bilde
Thermia diplomat 6 2004c modell, ett plan 160 m2 flate, 670 m 20mm cc300 vannbåren varme.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjelp med installasjon av ukv volym förstorare
« Svar #3 skrivet: 10 april 2010, 15:36:07 »
Aha, du har ingen cirkpump på din golvvärme. Då finns en risk att vattnet går bakvägen genom din golvvärme, dessutom kan du nog inte ställa in optimal tempdiff över VP:n (ca 7-8 ºC) så du bör sätta in en cirkpump på din golvvärme också så här:
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sveinmer

  • sveinmer
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: halden/norge
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjelp med installasjon av ukv volym förstorare
« Svar #4 skrivet: 10 april 2010, 20:54:30 »
Tusen tack för hjälpen!!

Det er jo iofs en cirkpump i VP, men med erfarenhet med värme skillnad i min och grannens lägenhet er det nog en god ide med ny cirkpump.

tack igen, då skal jag bara vänta på offert som jag bett om.
Thermia diplomat 6 2004c modell, ett plan 160 m2 flate, 670 m 20mm cc300 vannbåren varme.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjelp med installasjon av ukv volym förstorare
« Svar #5 skrivet: 11 april 2010, 13:02:50 »
Jepp, enklast är kanske att flytta T-röret efter golvvärmen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!