SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #90 skrivet: 24 februari 2018, 20:37:25 »
Kolla så utedelen är helt ren från is på baksidan efter avfrostningen så det inte är ett band av is kvar!
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Grönbete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 106
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #91 skrivet: 24 februari 2018, 20:55:27 »
Kolla så utedelen är helt ren från is på baksidan efter avfrostningen så det inte är ett band av is kvar!

Japp det var den.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #92 skrivet: 24 februari 2018, 21:00:41 »
Japp det heter den. Råkade gå förbi TV'n och det var Rolandz i Mello Urkh....
Tempen visar nu 10 min efter avfrostning 41 grader men sjunker. Går väl ned till runt 36 när den är dags att avfrosta.

Lider också av familjens Mellotittande.. hörselskadades riksförbund ringde och krävde åtgärder.

Okej, för mig känns det som om det är för lite köldmedia. Funkar, men med reducerad effekt.. vad har du för innetemp nu exempelvis?

Står det inget på innedelens dekal?

Utloggad Grönbete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 106
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #93 skrivet: 25 februari 2018, 09:23:23 »
Lider också av familjens Mellotittande.. hörselskadades riksförbund ringde och krävde åtgärder.

Okej, för mig känns det som om det är för lite köldmedia. Funkar, men med reducerad effekt.. vad har du för innetemp nu exempelvis?

Står det inget på innedelens dekal?

16.1 grader uppe. -10 ute.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #94 skrivet: 25 februari 2018, 09:47:41 »
16.1 grader uppe. -10 ute.

Hur stor yta värmer pumpen? Vad är inblås och utblåstemperaturen nu?

Jag gick tillbaka och tittade på de data du skrivit och upptäckte att jag räknat fel med "trubbiga" ingångsvärden.

Du anger 26°C in, istället för 20-22°C som jag räknade med.

Alltså:
26°C in 44°C ut => dT 18°C

13.2 m3/min × 18°C => 4750W som mest, dalar sedan ned mot 30ish °C  innan den avfrostar, som du skrev, ( dT 9°C => 2376W)
Snittet blir nånstans kring 3.55 kW mellan avfrostningarna.
Om man tittar på databladen så är det rimliga värden,

Jämför med frisk pump:
"Jag mätte min pump nu, -10 grader ute, inkommande 22 celcius utblås 54 celcius
Alltid maxhastighet på fläkten."

32 dT @13.2 m3/min=> 8500W!
Låter högt, han kanske mätte med IR-termometer och träffade kondensorn?

Grönbete, du mätte med stektermometer va?

Produktblad
"-15°C bibehåller 4kW på Fh35."


Frågan är vad en frisk ska leverera vid -10°C...
Edit: hittade ett produktblad som angav 4kW vid -10°C, dvs samma effekt som vid -15°C, hittade även en mätning, men de kommer aldrig upp i 6.6kW då det är -26°C ute.

Om det ej är fel på kylmediemängden,
kanske throttlar din pump för att den är för varm?(26°C inblåstemperatur)?

Kan du rikta om luftflödet på nåt sätt?
« Senast ändrad: 25 februari 2018, 11:09:17 av kWhalp »

Utloggad tf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #95 skrivet: 25 februari 2018, 10:57:43 »
Hej mina gamla kinapumpar ger vid -12 ute 57grader utblåstemp inställd på 22 grader på fjärren full fläkt.har haft dessa pumpar i 5år nu är ju inte det senaste up to date men dom har knallat på bra funkar bra till -20 sen börjar dom knorra bor i ett köldhål i uppland.Så jag tror fortfarande att du har brist på köldmedie.Hoppas att allting löser sig för dig.Frysa är inget kul

Utloggad Grönbete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 106
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #96 skrivet: 25 februari 2018, 11:34:21 »
Hur stor yta värmer pumpen? Vad är inblås och utblåstemperaturen nu?

Jag gick tillbaka och tittade på de data du skrivit och upptäckte att jag räknat fel med "trubbiga" ingångsvärden.

Du anger 26°C in, istället för 20-22°C som jag räknade med.

Alltså:
26°C in 44°C ut => dT 18°C

13.2 m3/min × 18°C => 4750W som mest, dalar sedan ned mot 30ish °C  innan den avfrostar, som du skrev, ( dT 9°C => 2376W)
Snittet blir nånstans kring 3.55 kW mellan avfrostningarna.
Om man tittar på databladen så är det rimliga värden,

Jämför med frisk pump:
"Jag mätte min pump nu, -10 grader ute, inkommande 22 celcius utblås 54 celcius
Alltid maxhastighet på fläkten."

32 dT @13.2 m3/min=> 8500W!
Låter högt, han kanske mätte med IR-termometer och träffade kondensorn?

Grönbete, du mätte med stektermometer va?

Produktblad
"-15°C bibehåller 4kW på Fh35."


Frågan är vad en frisk ska leverera vid -10°C...
Edit: hittade ett produktblad som angav 4kW vid -10°C, dvs samma effekt som vid -15°C, hittade även en mätning, men de kommer aldrig upp i 6.6kW då det är -26°C ute.

Om det ej är fel på kylmediemängden,
kanske throttlar din pump för att den är för varm?(26°C inblåstemperatur)?

Kan du rikta om luftflödet på nåt sätt?

MAx temp 31 på fjärren. Och Max fläkt
Nu har jag intemp 25 och uttemp 41.

Mäter med en Fluke 52 K/J Thermometer. Specialinstrument vi har på jobbet att mäta temp med. Kalibrerad. Är en stålsladd med sond i ändan! :)

I och med att den sitter under taket vid trappen på nedre våning så samlas kanske varm luft ovanför pumpen.

Men den är ju inställd på 31 grader så den borde inte throttla. Vet inte hur det funkar.

Dessa värden är fakta och tempen uppe är 17.3 .

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #97 skrivet: 25 februari 2018, 11:42:39 »
Finnarna som testade bl.a Fh35 får i snitt dT 25°C med fläktläge 3, utblås toppar 53°C, bottnar 33°C.

Edit:läge 3 = 6.4 m3/min

6.4 m3/min 25 dT = 3200W


"Jag mätte min pump nu, -10 grader ute, inkommande 22 celcius utblås 54 celcius
Alltid maxhastighet på fläkten."
« Senast ändrad: 25 februari 2018, 12:01:30 av kWhalp »

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #98 skrivet: 25 februari 2018, 11:54:08 »
Som tidigare skrivits får man hoppas dom hittar problemet med inne/utedel.

Vet inte om frågan varit uppe tidigare men du har väl stängt av i-see sensor
Har du fast inställning på vingarna eller har du provat att köra svingfunktionen så den pendlar hela tiden rakt fram/nedåt om det gör att du åtminstånde får bättre spridning även om inte temperaturen är ok.

Till kWhalp
Finska Testet visar i mitt tycke vilka effekter och effektiviteter som är brukligt med tex fläktläge 3 då alla inte står ut med högsta fläkthastighet antingen ljud eller med den kraftiga blåsten.
GÃ¥r du in och kollar Statens Provningsanstalt ( www.energimyndigheten.Se )  test pÃ¥ FH35VEHZ och FH25VEHZ sÃ¥ ser du lite maxeffekter och lite värden pÃ¥ dellast.
Man får klicka på utökad tabell för full version.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #99 skrivet: 25 februari 2018, 11:55:50 »
MAx temp 31 på fjärren. Och Max fläkt
Nu har jag intemp 25 och uttemp 41.

Mäter med en Fluke 52 K/J Thermometer. Specialinstrument vi har på jobbet att mäta temp med. Kalibrerad. Är en stålsladd med sond i ändan! :)

I och med att den sitter under taket vid trappen på nedre våning så samlas kanske varm luft ovanför pumpen.

Men den är ju inställd på 31 grader så den borde inte throttla

Dessa värden är fakta och tempen uppe är 17.3 .

Ber om ursäkt för att vi var misstänksamma mot dig tidigare i trÃ¥den. Du verkar ha stenkoll!  tummenupp


Nu greppar jag dock efter halmstrån.

Kolla så att iSaveläget inte är aktiverat. (Symbol med nyckel uppe t.h på fjärrkontrollens skärm.)

Prova kör powerful-läget i de 15 minuter den rullar, så ser vi vad den maxxar med din fluketermometer! :)

Utloggad Grönbete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 106
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #100 skrivet: 25 februari 2018, 14:14:33 »
See sensorn är deaktiverad.
Ingen fara. Tack för tipsen  :)

Spridningen blir bättre med sving pÃ¥ vingar.  Det skall jag köra tillsv.



Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #101 skrivet: 25 februari 2018, 15:39:10 »
See sensorn är deaktiverad.
Ingen fara. Tack för tipsen  :)

Spridningen blir bättre med sving pÃ¥ vingar.  Det skall jag köra tillsv.

iSave-funktionen då?
Testa powerful-läget och mät temp!

Utloggad Nyllet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #102 skrivet: 25 februari 2018, 15:39:41 »
Finnarna som testade bl.a Fh35 får i snitt dT 25°C med fläktläge 3, utblås toppar 53°C, bottnar 33°C.

Edit:läge 3 = 6.4 m3/min

6.4 m3/min 25 dT = 3200W


"Jag mätte min pump nu, -10 grader ute, inkommande 22 celcius utblås 54 celcius
Alltid maxhastighet på fläkten."
Jag testade mäta min LN25 igen för skojs skull. -8 ute, fjärren på 31 och utblås på 46. Inkommande är ovanför pumpen eller? Där var det isf 23.

Utloggad Grönbete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 106
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har inte hänt så mycket med detta ärende annat än att jag anmält till ARN för företaget jag köpt av vill inte göra något och hävdar att allt fungerar som man kan förvänta sig. Tempen inomhus har legat kring 16-17 grader även nu när det blivit lite mildare.

Företaget vill inte göra något eftersom dom inväntar beslut från ARN, är det verkligen schysst?

Förelsog att dom kunde komma ut och fylla på ny köldmedia och tättesta men det gick dom inte heller med på för det kostar pengar för dom sa dom!!!
« Senast ändrad: 08 mars 2018, 13:55:11 av Grönbete »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #104 skrivet: 08 mars 2018, 15:48:16 »
Har inte hänt så mycket med detta ärende annat än att jag anmält till ARN för företaget jag köpt av vill inte göra något och hävdar att allt fungerar som man kan förvänta sig. Tempen inomhus har legat kring 16-17 grader även nu när det blivit lite mildare.

Företaget vill inte göra något eftersom dom inväntar beslut från ARN, är det verkligen schysst?

Förelsog att dom kunde komma ut och fylla på ny köldmedia och tättesta men det gick dom inte heller med på för det kostar pengar för dom sa dom!!!


Bedrövligt, det gör mig lite nojig för att köpa en FH25...


En av de dåliga bland f.ö 20 bra recensioner av Fh35/Fh25 från prisjakt:

"MEN denna pump klarar inte ens av att värma nedervåningen i huset (65kvm), vilket den gamla gjorde enkelt.
Jag behöver sätta värmen på 24-25grader för att det ska hålla 21-22grader vid någon få minusgrad.
Dessutom avfrostar pumpen betydligt oftare, även vid +/-0, än den förra och den låter då som ett jäkla tröskverk!"


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!