Skrivet av: PerF
« skrivet: 09 mars 2004, 19:24:26 »CiteraDet andra driftsfallet är att när spetsvärme behövs så kommer pannan att gå upp till inställd nivå (tex 70 grader) samtidig som shunten ställer om sig till att blanda lite av det hetare pannvattnet och all den värme som vp kan producera.
Undrar om det verkligen fungerar så
om det funkar så borde returtempen bli så hög att värmepumpen inte "får" starta för reglerdatorn, p.g.a. hög returtemp.
Jorå, det fungerar utmärkt. Min EcoPart/EcoLogic jobbar också på det sättet. När tillskott inte behövs är shunten helt öppen och värmepumpen kör genom pannan. När pannan går igång så stänger shunten och pumpen levererar direkt till radiatorerna. Returen går alltid direkt till värmepumpen. När reglersystemet behöver mer värme börjar shunten att öppna och pytsa ut det varma vattnet, lagom mycket för att spetsa framledningen. Det gör att man till exempel kan elda med ved eller pellets som tillskott eller komplettering. En givare på framledningen känner av när pannan går utan att tillskott begärts!
Det gör att jag kan begränsa el-tillskottet mha termostaten på pannan så att den inte värms upp onödigt mycket utan pumpen får jobba på. Jag vet ju vilken max framledning jag behöver. Nu behövs ju inte tillskottet utom när det blir riktigt svinkallt, och det blir det sällan här på ön. Tillfälliga köldknäppar tar husets tröghet hand om. Så termostaten är nedvriden till min.