Om man vill installera ett Luft/vatten system (enbart pump grejerna) vad behöver man för panna då ?
Har en oljepanna med vatenburen värme för tillfället.

Titel: SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
Skrivet av: Lelle skrivet 31 augusti 2006, 21:11:23
Det handlar kanske inte så mycket om vilket fabrikat eller modell som passar eller inte. Se istället på vilka systemlösningar som är möjliga med alternativen från de olika pumpleverantörerna.
CTC, Nibe och IVT med flera är frikostiga nog att ha inkopplingsanvisningar i sina manualer på hemsidorna.
Då kan du får en förståelse för hur man tänkt med shuntning, växelventiler, fast eller flytande kondensering etc som kan användas för din panna. Det skiljer en del mellan dem så ta dig lite tid att sätta dig in i principerna.

// Lelle
Titel: SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
Skrivet av: Mythic skrivet 31 augusti 2006, 22:12:35
Tack, ska kolla omgående.
Titel: SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
Skrivet av: Kall Kyl skrivet 31 augusti 2006, 22:31:44
Hej,

Jag var som sagt på en "mini-mässa" idag arrangerad av en installatör som jag kanske inte ska nämna vid namn. Medverkade gjorde bla CTC. Installatören vill inte docka EcoAir till bef oljepanna men teknikern från CTC tyckte inte det skulle vara några problem. Se Kopplingsalternativ 2 i denna länk:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_V3.pdf

Man får ju rätt mycket lägre installationskostnad men sparar man egentligen nåt? Det blir lägre verkningsgrad på anläggningen. Man måste köpa reglerutrustning och växelventil separat. Vad är livslängdenpå pannan? Kommer den att hålla lika länge som pumpen? Och så undrar jag för min egen del om elpatronen i pannan är tillräcklig (6kw), jag tänkte skrota oljetanken och sluta med olja.

/Professorn
Titel: SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
Skrivet av: ellen skrivet 31 augusti 2006, 22:38:36

Och så undrar jag för min egen del om elpatronen i pannan är tillräcklig (6kw), jag tänkte skrota oljetanken och sluta med olja.

/Professorn


Med tanke på att elpatronen måste stå för hela uppvärmingsbehovet när det blir kallare än ca -10 ºC är nog 6Kw lite klent
Titel: SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
Skrivet av: Kall Kyl skrivet 31 augusti 2006, 22:48:17
Nä, En pump som slår ifrån vid -10 är i så fall utesluten. Om den går ner till -15 eller kallare så tror jag det skulle funka (bor i skåne). Förra vintern var ju väldigt kall men min arbetskamrats grannes CTC hade bara slagit ifrån 3 timmar pga låg utetemp.

/Professorn
Titel: SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
Skrivet av: grolim skrivet 31 augusti 2006, 22:58:15
Hej,

Jag var som sagt på en "mini-mässa" idag arrangerad av en installatör som jag kanske inte ska nämna vid namn. Medverkade gjorde bla CTC. Installatören vill inte docka EcoAir till bef oljepanna men teknikern från CTC tyckte inte det skulle vara några problem. Se Kopplingsalternativ 2 i denna länk:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_V3.pdf

Man får ju rätt mycket lägre installationskostnad men sparar man egentligen nåt? Det blir lägre verkningsgrad på anläggningen. Man måste köpa reglerutrustning och växelventil separat. Vad är livslängdenpå pannan? Kommer den att hålla lika länge som pumpen? Och så undrar jag för min egen del om elpatronen i pannan är tillräcklig (6kw), jag tänkte skrota oljetanken och sluta med olja.

/Professorn

Läs min besparingsrapport och bedöm själv om du sparar något på att docka till bef. panna ;)

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9024.msg86448#msg86448

// Grolim
Titel: SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
Skrivet av: Kall Kyl skrivet 31 augusti 2006, 23:19:33
Ja de tar nog rätt bra betalt för jobbet men så får man oxå förutsätta att de kan de dom gör. Kanske ska jag ändå fundera på att göra det själv. Pumpen kostade 48' och reglercentralen 7'. Sen tillkommer en del rör och kopplingar, schunt, växelventil, shuntmotor etc ... Det blir en del. Jag får kolla mer på det när jag fått några offerter. Nu är det dags att nanna kudde.  Kväll på er!
mvh Professorn
Titel: SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
Skrivet av: grolim skrivet 01 september 2006, 00:03:21
Ja de tar nog rätt bra betalt för jobbet men så får man oxå förutsätta att de kan de dom gör.

Det kan du med, om du bara vill - jag hade noll i erfarenhet av VVS före pumpinstallationen a:gl (kom direkt från ett boende i hyreslägenhet)

// Grolim
Titel: SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
Skrivet av: qvisten skrivet 01 september 2006, 08:41:04
Kolla på www.ecozon.se deras VP går ner till -15grader.

mvh Rickard
Titel: SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
Skrivet av: Mythic skrivet 01 september 2006, 09:54:43

Har jag förstått rätt ifall jag säger så här:

Man kan alltså docka till "vilken panna som helst" så länge det går att sätta in en elpatron i befintliga pannan eller ?

Titel: SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
Skrivet av: FRJO skrivet 01 september 2006, 10:02:49
Ja du kan docka till vilken panna som helst men du behöver en vv beredare i serie
Titel: SV: Vad behöver man för panna för att docka ?
Skrivet av: maha6305 skrivet 01 september 2006, 10:41:19
Jag tilltalades av en annan skribents lösning här på forumet...

Att "bryta sig in" i värmepumpen där elpatronen är monterad och där shunta in spetsvärme från sitt högtempsystem.
(Alternativt göra detta utanför VP och flytta givaren på VB-fram)

Att värma returen som en del gör är ingen optimal lösning ur COP synpunkt precis.