Hej,

Har en BVP Themia Diplomat D8 från 2003. Nytt hus för mig. När jag skulle fylla på vatten i radiatorerna råkade jag vrida på fel ratt först, nr 3 i bilden. Hur ska den stå? Jag upplevde att den stod lite mitt emellan öppen och stängd. Vad gör den?

Jämför man schema och verklighet så ser man att påfyllnaden är kopplad till framledningen istället för returen, men det gör väl inget. Rätt ventil för att fylla på var såklart ventil 1.
« Senast ändrad: 03 januari 2024, 22:26:46 av Masthugg »

Utloggad GBGregn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pillade på fel ventil. Hur ska den stå?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2024, 22:44:24 »
Man behöver klicka på bilderna för att se något.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Pillade på fel ventil. Hur ska den stå?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2024, 00:02:16 »
Skruva ut 3 fullt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad GBGregn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pillade på fel ventil. Hur ska den stå?
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2024, 07:51:25 »
Vad gör den? Stryper kv in bara?

Det ser lite lustigt ut när den går rakt in i knuten av fyrvägskopplingen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pillade på fel ventil. Hur ska den stå?
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2024, 08:08:48 »
Gissar att den blå är för att fylla på värmesystemet, den ska normalt vara stängd.
I så fall är den svarta är för att släppa in kallvatten till varmvattenberedaren, den ska normalt vara öppen.
Jag brukar öppna denna fullt och sen stänga 1/2 varv så den inte fastnar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad GBGregn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pillade på fel ventil. Hur ska den stå?
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2024, 08:53:05 »
Nr 1 (den blå) är absolut för påfyllnad.

Men ok. DÃ¥ vet jag.

Kan jag passa på att fråga varför man har ventil 2? om jag öppnar den så bör det rinna ut kallvatten i golvbrunnen, bara? Är det om man vill tappa ur systemet, eller nåt?

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Pillade på fel ventil. Hur ska den stå?
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2024, 18:33:33 »
Nr 1 (den blå) är absolut för påfyllnad.

Men ok. DÃ¥ vet jag.

Kan jag passa på att fråga varför man har ventil 2? om jag öppnar den så bör det rinna ut kallvatten i golvbrunnen, bara? Är det om man vill tappa ur systemet, eller nåt?

2:an är en säkerhetsventil så inte varmvattenberedaren sprängs!
Du har även en säkerhetsventil på radiatorkretsen.

Man kan tömma beredaren genom säkerhetsventilen om den sitter under varmvattenberedaren. Sitter den över varmvattenberedaren så finns det säkert en avtappningskran undertill.

Därför har man en säkerhetsventil så man slippe råka ut för något liknande.



Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad JockeHX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pillade på fel ventil. Hur ska den stå?
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2024, 19:10:07 »
2:an är en säkerhetsventil så inte varmvattenberedaren sprängs!
Du har även en säkerhetsventil på radiatorkretsen.

Man kan tömma beredaren genom säkerhetsventilen om den sitter under varmvattenberedaren. Sitter den över varmvattenberedaren så finns det säkert en avtappningskran undertill.

Därför har man en säkerhetsventil så man slippe råka ut för något liknande.


Sweet baby jesus…

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!