Vet inte exakt hur detta är tänkt att fungera. Men när elpriset blir dyrt drar han ner kompressorfrekvensen till ett minimum men samtidigt går eltillsatsen upp på 4-5kwh.. Det är nu 18minus ute, men detta fenomen har varit även under svalare temperaturer under nollan... Är det inte mer effektivt att han isf drar på kompressorn och blockerar tillsatsen?Hur fungerar det att använda sig av Smart Price Adaptation och samtidigt blockera tillsatsen? Good or bad ?
F750 rekommenderas till max 200 kvm. Går ventilationsluften från garaget via F750 i nuläget?
Ser inget som är jättefel, bra luftflöde, OK avlufttemp.Förångartemp begränsar kompressorn.Knepigt....
Svårt att säga, håller med om att det mesta ser ok ut.Kan vara kombinationen att frånluften är ganska låg och att din retur är låg (nästan 9 grader). Mycket för golvvärme…har den varit avstängd?Du har ju en ganska låg kurva misstänker jag?30.8 grader framledning vid -13.Samtidigt visar ju faktiskt framledning på nån grad högre (visserligen bara en ögonblicksbild så man kan ju tolka saker fel)
Vill du ha varmare så måste ju varmare vatten fram.Men är väl alltid mer ekonomiskt för pumpen att jobba med lägre temperaturer.Jag tror din begränsning av kompressorn beror på låg frånluft. Har för mig att att minimum frånluft får vara 16 grader sen stänger kompressorn av sig.Luftflödet är bra och med en frånluft på tex 21 grader borde den kunna gå upp en bra bit över 100Hz.Jag har ca 216 i flöde, 21 grader frånluft och får ut nästan 105Hz.