Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Vad är det som händer med mina temperaturer?  (läst 7428 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad meskola

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vad är det som händer med mina temperaturer?
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2010, 16:31:30 »


När du har en arbetstank ska/bör GT1 sitta i tanken eller på returen från radiatorsystemet. Som du har kopplat nu, måste du köra P2 kontinuerligt d.v.s. P2 går typ 7 500 timmar istället för 3 500 timmar.

Genom att du har en arbetstank, så kan du utan problem köra med aktiva termostater och aktiv reglering i fläktkonvektorer.

Flytta GT1 till anpassat dykrör i din arbetstank. (IVT 110 liters tank?) Gå till meny 5.10 och välj "P2 med komp".

Logga och ge oss nya bilder.


Ska testa och återkommer...
Detta är förresten den tanken jag har
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf

Det intressanta är att detta skett nu efter 2,5 år med pumpen...

/markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Vad är det som händer med mina temperaturer?
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2010, 16:47:12 »

Detta är förresten den tanken jag har
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf


Yepp! Det är den tanken jag avsåg, men angav fel literantal.

Det kanske är enklast för dig att placera GT1 på radiator retur, istället för att kacka ut givare med risk för att den slutar fungera.



Utloggad meskola

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vad är det som händer med mina temperaturer?
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2010, 20:31:14 »

Detta är förresten den tanken jag har
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf


Yepp! Det är den tanken jag avsåg, men angav fel literantal.

Det kanske är enklast för dig att placera GT1 på radiator retur, istället för att kacka ut givare med risk för att den slutar fungera.




Var nere och kollade precis, typiskt nog så är kabeln snyggt och prydligt avkapad till precis lagom längd. Det blir till att skarva i så att den räcker till.

Jag tackar för tipset. Men jag tror inte att det kommer lösa problemet (hoppas jag har fel) med svajandet i temperaturen. Det är nästan så det känns som något har hänt med pumpen som gör att den inte orkar hela vägen. Medan jag var inne i pumpen och kollade om jag kunde få ut GT1 längre passade jag på att motionera växelventilen ifall den kanske kärva.

Mvh
markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Vad är det som händer med mina temperaturer?
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2010, 20:55:21 »


Var nere och kollade precis, typiskt nog så är kabeln snyggt och prydligt avkapad till precis lagom längd. Det blir till att skarva i så att den räcker till.

Jag tackar för tipset. Men jag tror inte att det kommer lösa problemet (hoppas jag har fel) med svajandet i temperaturen. Det är nästan så det känns som något har hänt med pumpen som gör att den inte orkar hela vägen. Medan jag var inne i pumpen och kollade om jag kunde få ut GT1 längre passade jag på att motionera växelventilen ifall den kanske kärva.

Mvh
markus



Låter du P2-pumpen gå kontinuerligt, spelar det inte någon roll om GT1 sitter kvar på nuvarande plats.

En 100 liters tank sväljer inte många watt, varför den heller inte påverkar systemet speciellt mycket d.v.s. den lagrar inte så mycket energi för längre gångtider, och heller inte jämnar ut de olika driftfallen på t.ex. fläktkonvektorer.


Utloggad meskola

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vad är det som händer med mina temperaturer?
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2010, 21:12:41 »

Låter du P2-pumpen gå kontinuerligt, spelar det inte någon roll om GT1 sitter kvar på nuvarande plats.

En 100 liters tank sväljer inte många watt, varför den heller inte påverkar systemet speciellt mycket d.v.s. den lagrar inte så mycket energi för längre gångtider, och heller inte jämnar ut de olika driftfallen på t.ex. fläktkonvektorer.



Missförstå mig rätt, jag ska flytta GT1, speciellt eftersom jag kan spara några extra kronor genom att inte ha P2 igång hela tiden.

Dock säger maggropen att något annat är galet med pumpen...
Detta eftersom det helt plötsligt är GT8 som börjar sjunka, sen hänger GT1 och GT9 med efter en stund.

Får nog ringa installatören imorgon och se vad dom säger.

/markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Vad är det som händer med mina temperaturer?
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2010, 10:26:27 »

Infoga gärna en ny loggbild, med kompletterad loggkurva för hetgastemp. (GT6)

Utloggad meskola

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vad är det som händer med mina temperaturer?
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2010, 11:39:12 »
Här är nattens logg. Nu ser det faktsitk bättre ut.  :)  Stoppet vid 23 tiden är när jag flyttade GT1 och ändrade P2. Inkluderade även Hetgas.
Dock tycker jag fortfarande att pumpen går mer/längre än den gjort tidigare. Men nu har jag ju golvvärmen och har väl kanske inte hittat rätt i optimeringen.


Lägger även in en graf för det tidigare datumet (100203) inkluderat hetgas


/markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Vad är det som händer med mina temperaturer?
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2010, 13:02:03 »

Jag kan inte hitta någon annan förklaring, än att det är någon förbrukare som oregelbundet suger mer effekt.

Hetgasen ser bra ut, och bifogad bild visar att kompressorn ger mer effekt när temperaturen sjunker d.v.s. helt i sin ordning.


Utloggad meskola

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vad är det som händer med mina temperaturer?
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2010, 14:48:23 »

Jag kan inte hitta någon annan förklaring, än att det är någon förbrukare som oregelbundet suger mer effekt.

Hetgasen ser bra ut, och bifogad bild visar att kompressorn ger mer effekt när temperaturen sjunker d.v.s. helt i sin ordning.



Smart sätt att se det.
Tack för hjälpen. Då är det bara att fortsätta leta vad det skulle kunna vara. Ser en spännande helg framför mig...

Mvh
markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt

Utloggad meskola

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vad är det som händer med mina temperaturer?
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2010, 09:42:00 »
Hej,

Något verkar något positivt ha hänt med pumpen. Efter torsdagskvällens förändring (flytten av GT1) så går pumpen med ett mönster (på kurvan) som jag änner igen. Ok, det har blivit mildare, men senaste 0 perioden så betedde sig inte pumpen soom nu.

Pumpen stod avstängd (bruten ström) i 30 minuter medans jag flyttade GT1. Undra om styrdatorn fått spel eller något?

Nu känns det bra i alla fall  Thumbsup

Tack!

/markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!