Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kompressorbyte pÃ¥ 1245-8 idag  (läst 5729 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Kompressorbyte på 1245-8 idag
« skrivet: 30 juli 2020, 22:40:03 »
Ville bara meddela att Nibe nu gått ifrån kolvkompressorer på 8kw 1145/1245. Gjorde ett kompressorbyte idag, och den nya kompressorn var en 8 kw scroll, som gick väldigt tyst och fint. Möjligt att de även gjort/gör på andra modeller också, stötte på detta första gången idag.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2020, 00:25:15 »
Bytte du hela kylmodulen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2020, 04:42:26 »
Nej varför då, var bara fel på kompressorn, bytte komp expventil och filter, samt ny soppa, då den gamla kompressorn brunnit fast.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2020, 10:04:56 »
Hur mycket timmar hade den gamla gått? Du verkar ju ha koll så vet du vad dom brukar gå. Har själv en 1115 kolvkompressor som gått 69000h, har skrivits här förr om att ca 70000h är den livslängd man kan räkna med så det börjar närma sig.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2020, 16:35:51 »
denna hade gått 38900 timmar, men 91001 starter

Utloggad G.F

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 203
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2020, 17:56:59 »
denna hade gått 38900 timmar, men 91001 starter

Det blir 25 minuter och halv för varje starter i snitt.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2020, 23:59:02 »
Nej varför då, var bara fel på kompressorn, bytte komp expventil och filter, samt ny soppa, då den gamla kompressorn brunnit fast.

Funderade bara på om det sitter en scroll i kylmodulen.
Min gissning är att du inte fick en originalkompressor, utan det som råkade finnas i lager hos nån återförsäljare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2020, 13:09:45 »
nej sitter kolv standard, men de har bytit ut dom mot scroll. Var nibenummer på den nya också, 089720 ersätter 089677 tro jag gamla hette

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2020, 15:14:47 »
denna hade gått 38900 timmar, men 91001 starter
Ganska många timmar så den borde inte vara överdimensionerad men massor med starter. Undrar hur cop påverkas av kompressor bytet tidigare hade scroll sämre cop. Jag ligger på ca 24000 starter och lika många drifttimmar förhoppningsvis har den många år kvar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2020, 18:06:51 »
Min 6kw har många starter, första 6 åren gick den på kurva 9 och hade termostater, räknade ut att jag hade 3 starter i timmen, mot ca 15/dygn nu. Dagens scrollar tror jag mig ha hört, har bättre effekt än kolvar, men är inte säker, den gick väldigt tyst mot för vad scrodll brukar göra.
« Senast ändrad: 02 augusti 2020, 07:28:16 av DonPablo »

Utloggad bevakare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #10 skrivet: 25 september 2020, 10:00:43 »
Hej

Jag blev lite nyfiken.
Jag har en nibe 1245-6 installerad år 2010 på hösten, den har 39 800 drift timmar nu och 54 900 starter, tillskotts el 2968 timmar.

Jag kommer till haveri en dag i framtiden kring 70 000 timmar som är en beräknad livslängd enligt diverse kunniga värmepumps intresserade, facit kommer ju i framtiden.

Jag vill vara tydlig med att jag är supernöjd med min värmepump och funktionen hittills, har ju ändå haft den i 10 år nu.

några frågor
1.Vad kostade kompressorbyte du genomförde hos denna kund ?
2. Är det värt det ?
3. Tänker att den kanske vid typ 70 000 timmar havererar och kostnaden är lite väl hög lika bra å köpa en helt ny !?
4. Jag har tänkt öka storleken nästa gång till 1245-8 dvs en storlek upp....går det vid t ex kompressor byte gå från 6kw till 8kw i samma chassi eller är det mera saker som skiljer och man måste byte hela värmepumpen ?
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #11 skrivet: 25 september 2020, 10:07:23 »
Min har gått nu 68000 h(varvat räkneverk) på 49000 starter så jag räknar med övertid nu. 1115-5 2005. Vi får väl se vad det blir, den har gått snällt med sällan över 40C.
I övrigt har jag samma funderingar som dig bevakare.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #12 skrivet: 26 september 2020, 20:50:00 »
du måste ha andra värmeväxlare om du ska byta till 8kw, men borde gå att kasta i en 8kw modul tycker jag, då blir det halva kostnaden mot en ny pump, kan dock inte svära att det fungerar, men borde göra det

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #13 skrivet: 27 september 2020, 20:12:53 »
Går det programmera om styren till större kompressor har för mig det står storlek i displayen men det kanske funkar ändå om kompressor storlek inte är samma som i displayen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #14 skrivet: 27 september 2020, 20:46:51 »
Jag vet inte, men tror inte det har någon betydelse.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!