Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga frågor => Ämnet startat av: Mirella skrivet 04 december 2020, 14:45:18

Titel: Stibel svinkallt
Skrivet av: Mirella skrivet 04 december 2020, 14:45:18
Hejsan!! Försöker hjälpa min far som 14 grader
Kallt i sitt hus... förra året hade han dit en en servicekille och tror har för mig att han bytte pumpen...
Men han har fortfarande problem med svinkallt i huset.. under sommaren tror jag det hr vart okey... hur som helst så ville inte den här killen ändra i ngt i inställningarna.. vilket gör att farsan som inte ens fattar manualen vågar röra i detta själv.. han har hört sig för o vissa gissar på att sommar/vintertiden är fel på den!!
Han försöker få hjälp av en rörläggare men denna verkar aldrig ha tid... o jag lider med honom att han får sitta där o frysa ihjäl dessutom är jag o dottern ditbjudna på middag på söndag 🥶🥶🥶🥶 ngn som är klok på vad detta kan vara för fel?? Vågar man ändra i inställningar själv ?? Kan det vara ett så enkelt fel som med sommartiden?? Jag har också kollat i manualen men jag är lika klok och vill inte in o ändra i sånt man inte förstår... heeeelp
Titel: SV: Stibel svinkallt
Skrivet av: Rickard skrivet 04 december 2020, 14:48:21
En beteckning på värmepumpen skulle hjälpa om vi skall kunna hänvisa till manualen.
Troligen behöver rumbör eller kurvlutning justeras.
Finns det ingen ratt du kan vrida på som justerar temperaturen, antingen på någon rumstermostat eller på själva värmepumpen.
Titel: SV: Stibel svinkallt
Skrivet av: Carl N skrivet 05 december 2020, 13:30:47
Normalt så styr de framledningstemp utifrån en utegivare, det har inget med sommar/vintertid att göra.
Som sagt en modellbeteckning vore bra.


Titel: SV: Stibel svinkallt
Skrivet av: Mirella skrivet 05 december 2020, 17:30:11
Tack för svar.. han skulle skicka en bild till mig vad den heter så jag väntar på bilden.. igår hade en rörläggare vart där o gjort nånting med växlaren tror jag de va men då fick han bara hett vatten och ingen förändring på inomhus tempen...
idag hade han 12 grader...
Men jag återkommer med info om bilden
Titel: SV: Stibel svinkallt
Skrivet av: Mirella skrivet 05 december 2020, 17:38:58
Normalt så styr de framledningstemp utifrån en utegivare, det har inget med sommar/vintertid att göra.
Som sagt en modellbeteckning vore bra.


Så nu fick jag bilden det är en stiebel eltron WPL 10 ik står det
Titel: SV: Stibel svinkallt
Skrivet av: tipo874 skrivet 05 december 2020, 19:51:50
Det är en L/V pump.

Kan vara växelventilen.

Min WPF10 hade en Honeywell växelventil som kärvade ihop för några år sedan. Bytte till en LK och har gått bra sedan dess.

Var finns pumpen?
Titel: SV: Stibel svinkallt
Skrivet av: Hasberg skrivet 05 december 2020, 23:34:28
https://docplayer.dk/1712470-Wpl-10-a-wpl-10-i-wpl-10-ik-kompakt-luft-vand-varmepumpe-montagevejledning.html
https://www.stiebel-eltron.com/en/home/products-solutions/renewables/heat_pump.html
https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/historic/bedienungs-_u_installationsanleitungen/WPL_10_I-IK__62c6c3f3-f979-11e4-93d2-005056a95add.pdf
Titel: SV: Stibel svinkallt
Skrivet av: Mirella skrivet 06 december 2020, 14:08:21
Det är en L/V pump.

Kan vara växelventilen.

Min WPF10 hade en Honeywell växelventil som kärvade ihop för några år sedan. Bytte till en LK och har gått bra sedan dess.

Strömmdosan till växlaren var han här precis o byta som styr vattnet  jag fattar inte var inte med själv ..
Den va tydligen sönder .. får hoppas det funkar nu då 🥴
Vad är LK ???😄😄

Var finns pumpen?
Titel: SV: Stibel svinkallt
Skrivet av: Josth skrivet 06 december 2020, 15:43:04
LK är en tillverkare av värmeutrustningar bl.a. golvvärmesystem och växelventiler. LK växelventil är vridande och anses fungera bättre än originalet som är fjädrande.
Titel: SV: Stibel svinkallt
Skrivet av: Mirella skrivet 09 december 2020, 18:46:57
Nu hade rörläggaren vart där idag igen o bytt ngn annan grej far visste inte va det var men det funkar inte ändå ...
Kan växelventil vara problemet då menar ni?? Där va varmt som så in i helvetes på rören vid pumpen o till vattnet men rören ut som ska gå till huset antar iskalla ...
Tycker så jävla synd om honom
Titel: SV: Stibel svinkallt
Skrivet av: Mirella skrivet 09 december 2020, 18:48:59
Så här stod det på displayen när han bläddra fram i menyn
Vet inte om det kan vara till ngn hjälp
Titel: SV: Stibel svinkallt
Skrivet av: tipo874 skrivet 09 december 2020, 22:15:01
Hur varmt är varmvattnet?

Och ja, det kan mycket väl vara växelventilen som kärvar. Man kan ev motionera den genom att plocka av motordelen på ventilen och motionera den fjädrande ventilen under.

Med motorn bortplockad bör all värme gå till huset.

Var i landet finns maskinen?
Titel: SV: Stibel svinkallt
Skrivet av: Mirella skrivet 10 december 2020, 00:35:11
Jaha okay det var tydligen den dom hade bytt idag tror jag .. svårt att hänvisa information då han nog inte heller är riktigt säker..
Okey okey jag ska vidarebefordra det du skriver!!
Den finns i Skåne utanför Helsingborg

Hur varmt är varmvattnet?

Och ja, det kan mycket väl vara växelventilen som kärvar. Man kan ev motionera den genom att plocka av motordelen på ventilen och motionera den fjädrande ventilen under.

Med motorn bortplockad bör all värme gå till huset.

Var i landet finns maskinen?