VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Obrien skrivet 27 september 2021, 01:50:08

Titel: Kallare vätska in från borrhålet eller felkopplat?
Skrivet av: Obrien skrivet 27 september 2021, 01:50:08
Hej,
Håller på att bygga om hemma. Hela bergvärmesystemet drogs om med nya kollektorslangar. Byggaren har precis kopplat in bergvärmen igen. Den funkar dock inte. När jag tittar i menyerna står det bland annat brine in/ut 5/19. Kan det verkligen stämma att vätskan in är kallare än den som går ut vid något tillfälle? Det är månadsskifte september/oktober. Har ingen frikyla eller liknande utan vanlig 10 år gammal CTC bergvärmepump som skall värma. Behöver mer på fötterna innan jag konfronterar honom om det.
Titel: SV: Kallare vätska in från borrhålet eller felkopplat?
Skrivet av: Rickard skrivet 27 september 2021, 05:14:39
Töm beredaren på tappvarmvatten (Ta en lång dusch) så kompressorn startar och går en längre stund.
Läs av tempgivarna efter 5-10 minuter.
Visar de fortfarande orimliga värden så är det troligen fel på en av givarna.
Jag antar att tempgivarna sitter inne i själva värmepumpen, så det borde inte ha ändrats då slangarna drogs om.
Titel: SV: Kallare vätska in från borrhålet eller felkopplat?
Skrivet av: Obrien skrivet 27 september 2021, 06:48:02
Jag får inte igång kompressorn. Kompressorn går igång i en halv minut för att sedan gå in i det felläget. Säkert testa 10 gånger nu. Det var därför jag började letar runt i menyerna.
Larm: Pressostat lågtryck.

När jag kolalr imanualen står det
Köldmediesystemets högtrycksvakt i värmepumpen har löst ut. Tryck reset
och kontrollera om larmet återkommer igen.
Vid återkommande fel – kontakta din installatör.


Spelar det roll vilket håll kollektorslangarna kopplas? Dvs finns det en speciell flödesriktning ner i hålet eller spelar det ingen roll.
Titel: SV: Kallare vätska in från borrhålet eller felkopplat?
Skrivet av: Roland skrivet 27 september 2021, 07:59:34
Stopp på grund av att lågtryckspressostaten löser ut beror på för lågt köldbärarflöde som i sin tur kan bero på luft i köldbärarsystemet (inte ovanligt på ett nytt system), igensatt filter (ovanligt) eller att något har fastnat i cirkulationspumpen (motorn har lågt startmoment, en rostflaga räcker). Sen kan det vara något udda fel typ glapp i pumpens hastighetsväljare men det är inte så sannolikt att det felet uppstår just som man har bytt köldbärarslangar. 

Det spelar ingen roll åt vilket håll flödet går i borrhålet men filtret ska sitta på cirkulationspumpens inloppssida så att skräp från köldbärarslangen inte hamnar i pumpen.

Kontrollera att köldbärarpumpen roterar, att det låter som om den snurrar behöver inte betyda att den gör det. Lossa muttern i axels förlängning och se efter om axeln roterar när köldbärarpumpen ska gå.

Texten i manualen avser högtrycksvakten enligt citatet. När lågtrycksvakten löser ut finns det en del felsökning man kan göra själv.

 
Titel: SV: Kallare vätska in från borrhålet eller felkopplat?
Skrivet av: Olle61 skrivet 27 september 2021, 11:09:38
Det verkar som byggaren misslyckats med att lufta köldbärarsystemet.