Extern ingång har inget med extern pump att göra. Extern ingång betyder att pumpens hastighet regleras av en extern styrenhet, inte av vredets inställning på siffervärdena. Den ingången tycker jag bara borde användas när pumpen har en varvtalsreglerad kompressor vilket den här pumpen inte har. Kan dock ha fel där. Det har uppenbarligen fungerat tidigare men ibland händer det saker när tiden går. Nu är flödet i värmebärarkretsen alldeles för lågt så ett nära till hands liggande försök till lösning är att prova med få upp farten på cirkulationspumpen. Om det inte ger rimlig temperaturdifferens in/ut får vi prova något annat.
Du kan ställa om den själv. Prova att vrida den till klockan 3 d.v.s. till 6:an
Bara gasa är som en dimmer för en lampa , öka/minska ljus = öka/minska fart
Ställ tillbaka den till "Ext In" igen.Då gissar jag att det är det som Roland nämnde d.v.s. igensatt slangar i värmepumpen.För något är det som bromsar flödet genom att värmebärare ut kan vara 39,1 och värmebärare retur 23,3. Då är det inte så konstigt att det är kallt i huset.Ring er installatör.
Jag skulle ju göra ett nytt test med max flöde på denna pump?Jag gissar också att installatören inte spolade själva värmepumpen?Då borde han upptäckt om flexslangen är igensatt, och det går inte att spola ur detta, det krävs mekanisk rensning.
Då gissar jag att det är det som Roland nämnde d.v.s. igensatt slangar i värmepumpen.
Vad ska dessa värden stå på när kompressorn inte går? För de ändrar sig hela tiden. Teknikern som var här spolade igenom systemet. Kan det vara att pumpen är feldimensionerad för huset? De som bodde här innan bodde ju ändå här i tio år?
Han sade att han testade flödet mellan huset och vp. Och så hade en tunna med sig där han spolade något för att se om det fanns luft. Vet inte om det är de delarna?Det som byttes var kb-pumpen. Hur testar man maxflöde?
Vilka värde är det som ändrar sig hela tiden? Pumpen är inte feldimensionerad. Felet är ju att värmebärarflödet är alldeles för lågt. Ett klassiskt fel på IVT-pumpar är att de flexibla slangarna är igensatta även om det verkar konstigt när det är ett rent golvvärmesystem. Byttes verkligen köldbärarpumpen vid detta besök? Var inte det vid ett tidigare tillfälle? Maxflöde testas genom att ställa värmebärarpumpen i läge 12, vrid så långt medurs som det går. Läs sedan av värmebärartemperaturerna efter några minuter när pumpen går.
Det var Carl som nämnde det, jag nöjde mig med att tycka att det var en bra idé.
Sorry, jag ser det nu. Ja då är vi tre guldmedlemmar som har den teorin.Har ni egen färskvattenbrunn?