Författare Ämne: Ständigt detta S16...  (läst 8002 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
Ständigt detta S16...
« skrivet: 28 juli 2011, 20:26:37 »
Jag får med jämna mellanrum felmeddelandet S16. Min 2025:a sitter mot en vanlig acc-tank med vedpanna. Vad kallas det? flytande- eller fastkondensering, jag kommer aldrig ihåg. Oavsett. Mitt system är känsligt för olika utetemperaturer. Jag måste manuellt ställa cirkulationen beroende på hur varmt eller kallt det är ute. Under 0° kör jag första steget på cirkpumpen, över 0° kör jag andra steget och över 10° kör jag tredje stegeg. Men som idag när det varit 25 grader så får jag felmedelande S16. Pumpen har startat för ofta, mer än tre gånger med 3 minuters mellanrum. Felet är antagligen att det finns för mycket energi i luften. Pumpen når sin max arbetstemp som är 60° och då slår den av. Sedan startar den snart igen, då termostaten inne på tanken ger signal om att vattnet är för kallt. Och så håller skiten på tills den slår av helt. Är det någon som har samma problem?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2011, 08:30:13 »
Du har fast kondensering och det du måste se över är dels inställningen på termostaten samt placering av denna.
Tempdiffen över VP blir ju högre nu när det är varmt ute så det är en bra strategi att dra upp farten på laddpumpen på sommaren.

Men om termostaten sitter långt ner eller är ställd för högt så kommer den ändå vilja starta VP trots att det ändå är tillräckligt varmt i tanken.
Sen ska laddpumpen vara kopplad till 2025 så att den bara går då VP:n går.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2011, 09:52:14 »
Laddpumpen har en egen plint i 2025, som ser till att pumpen kör frysskydd vintertid.

Vad har du termostaten ställd på? 48-50 grader brukar vi ha våran på, annars brukar den lösa på hög retur (innan den löser på hög framledning..). Eventuellt kan du ha dåligt flöde i värmebäraren, har du testat att göra rent filtret och kolla så att inga kranar är stängda?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2011, 11:09:45 »
Eftersom deltaT blir högre sommartid, när det är varmt ute och värmepumpen ger hög uteffekt måste du antingen öka värmebärarflödet eller öka diffen mellan start och stopptemp.
Eller som cheetah1 skriver, kolla så att pumpen inte bryter på hög retur, och om så är fallet, sänk börvärdet på termostaten.

Pumpen skall inte gå med så många starter alls på sommarn.

Manualen säger följande:
Kontrollera kopplingsdifferens för termostat.
Kontrollera starttemperatur varmvatten (meny
1.1) i eventuell SMO. Kontrollera laddflöde samt
smutsfilter vilket kan vara delvis igensatt.
« Senast ändrad: 29 juli 2011, 11:13:27 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2011, 13:27:18 »
Tack för svaren! Jag skulle ut till pumpen och kolla mina loggade värden. DÃ¥ startade pumpen och framledningstemp. steg upp till 58° och retur temp. till 45.8. Sedan slog maskinen av med felmeddelande S17 som sedan gick över och blev S16 och sedan S7, att otorskyddet har löst ut. Jag blir inte klok pÃ¥ det här.  huvuddunk

Termostaten på tanken sitter ganska långt ned och var ställd på 50° med 8° diff. Nu när den slog av så visar tempgivaren, högst upp på tanken som sitter i beredaren, 45°. Jag sänkte nu termostatens temp. till 45° och då slog termostaten ifrån. Det bevisar att den har stått och jagat på pumpen efter som den aldrig kommit upp i bra temp. med alldeles för dåligt delta T. Jag hoppas det här kommer hjälpa.

Nu när motorskyddet löst ut så slog jag av hela maskinen och låter den stå still en liten stund så temp. hinner sjunka undan och allt lugna ned sig lite. Ska det vara på det här sättet? Vad händer om man slänger ut de gamla tankarna och vedpannan och sätter in inomhusdelen för enbart 30.000. Kommer det fungera av sig självt då? För det här är ju helt värdelöst!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2011, 13:48:15 »
Nog skall det gå få till funktionen på dina nuvarande tankar.
Kan du inte rita upp exakt hur ditt system är kopplat, och var cirkpumpar tempgivarna sitter.
Reglerar du bara med temostat eller kör du med SMO10?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2011, 15:08:52 »
Oj! Jo, ge mig en stund så ska jag försöka rita upp det. Tack för att du är intresserad av att hjälpa mig! Återkommer!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2011, 08:23:19 »
13 ºC tempdiff är OK sÃ¥ här Ã¥rs, nog borde det bli varmare än 45 ºC i toppen av tanken om VP-ut är 58 ºC.  Sc:,h
50 - 8 är 42 så VP:n borde inte starta direkt heller om VP-in är 45 ºC, fast termostaten kanske måste nå upp till 58 ºC innan den slår av?

Jag skulle nog kolla upp alla tempgivare att de visar rätt (de är kända för att kunna visa lite fel).
Sen bör du sänka temperaturen på termostaten, och kanske kopplingsdifferensen också.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2011, 09:05:47 »
Det är det jag har gjort. Sänkt termostaten på tanken från 50° till 45°. För vad som antagligen har hänt är att pumpen nått ett maxvärde, S17, och slagit av. Men så fort den är på banan igen så vill termostaten inne på tanken att han ska köra igen. Då blir det tre små körningar under tre minuter och sedan blir det S16 och pumpen blir stående.

Nu när detta precis hade hänt var jag inne vid tanken och skruvade ned termostaten och då slog den ifrån några grader strax under 50°. Därför hoppas jag nu på att termostaten blir den som slår av pumpen innan den själv gör det. Jag har loggat värdena från igår kl 17.00 och ska den under uppsyn under dagen.

Men det är ingen som kommer med den spontana iden att skaffa en VVM 300? Visst, det är 34.000 plus instalation och visst slutnotan på det hela blir nästan lika mycket som en bergvärmeinstallation, men va ska man göra?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2011, 10:05:39 »
Fördelen med att köpa pannan är att du kan köra flytande kondensering och få upp årsmedel-COP med 20-40%, vilket gör att du spar mer pengar.
I övrigt skall det inte vara några problem att justera in prylarna så det funkar helt ok att köra mot dina tankar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2011, 11:00:41 »
Spar mer pengar??? Jag trodde att en panna med elpatroner skulle dra mer ström än vad min installation gör.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2011, 11:30:56 »
Elpatronerna går inte så länge värmepumpen klarar av att värma på egen hand.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #12 skrivet: 31 juli 2011, 12:26:03 »
Stämmer det alltså att en VVM300 styr flödet till pumpen så att den presterar optimalt i alla väderlekar? Hur är det med EVP 500? Har den precis samma funktioner? Den är ju 2000 biligare. Nibe specar inte att den styr COP värdet på sin hemsida.

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #13 skrivet: 31 juli 2011, 14:34:58 »
Nä, EVP500 arbetar med fast kondensering. Alltså, vad du gör nu är att du alltid låter pumpen arbeta mot en tank med en viss temperatur, säg 50 grader. Kopplar du mot VVM300 så arbetar den med flytande kondensering, vilket innebär att om du behöver ha 30 grader varma element så är det det den gör, utan att gå via en tank och en shunt.
Dessutom är det ju ingenjörer som har suttit och känt sig riktigt smarta när dom uppfann VVM300, för den har ett väldigt klurigt system med en shunt när den behöver tillskott. Den låter således värmepumpen arbeta optimalt så länge det bara går.

Och, ja, kanske ska tillägga: En värmepump är effektivare ju lägre temperatur den arbetar mot. Det är liksom det som är själva grejen.

Men i vilket fall som helst har du ju nåt problem om den inte lyckas göra av med värmen, har du som jag sa kollat om filtret är igensatt?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #14 skrivet: 31 juli 2011, 14:58:38 »
Nä, EVP500 arbetar med fast kondensering. Alltså, vad du gör nu är att du alltid låter pumpen arbeta mot en tank med en viss temperatur, säg 50 grader. Kopplar du mot VVM300 så arbetar den med flytande kondensering, vilket innebär att om du behöver ha 30 grader varma element så är det det den gör, utan att gå via en tank och en shunt.
Dessutom är det ju ingenjörer som har suttit och känt sig riktigt smarta när dom uppfann VVM300, för den har ett väldigt klurigt system med en shunt när den behöver tillskott. Den låter således värmepumpen arbeta optimalt så länge det bara går.

Och, ja, kanske ska tillägga: En värmepump är effektivare ju lägre temperatur den arbetar mot. Det är liksom det som är själva grejen.

Men i vilket fall som helst har du ju nåt problem om den inte lyckas göra av med värmen, har du som jag sa kollat om filtret är igensatt?

Nej, jag har inte kollat filtret. Hur gör jag? Är det bara att skruva loss den?


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!