Författare Ämne: Greenline vv inte varmt u tillskott  (läst 3923 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Isaksen

  • Gäst
Isaksen
Greenline vv inte varmt u tillskott
« skrivet: 13 december 2004, 21:26:31 »
 ???
VV blir inte varmt utan tillskottsvärme, varken sommar eller vinter. Jordvärmepumpen är kopplad till en Nibe EVC 190. Returtempen är 45 grader. Hur skall grundinställningen för dessa vara. De gamla ägarna var väldigt energimedvetna, så jag misstänker att allt inte står rätt.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Greenline vv inte varmt u tillskott
« Svar #1 skrivet: 13 december 2004, 23:30:31 »
Kolla i meny 2. Inställning för varmvattenproduktion.
Jämför med fabriksinställningar som finns i boken.
Kolla det först kan du delge oss inst så fixar det sig ska du se.

Inge ekonomiskt alls att inte använda VP fullt ut!!!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Re:Greenline vv inte varmt u tillskott
« Svar #2 skrivet: 14 december 2004, 18:55:51 »
Tror att det är en äldre variant som inte har Rego 400 som Isaksen har. Låter som någon variant som är dockad till pannan för att sedan shunta vidare till huset. Troligen styrs VP:n med fast kondensering. Höjs tempen i pannan för bättre varmvatten slås VP:n ut. Det enda enkla rådet är att kolla så att det inte är en dålig bl.ventil på utgående varmvattnet som försämrar mer än nödvändigt.

Kolla exakt vad det är för pump och försök få fram uppgifter på hur detv är tänkt att funka.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Isaksen

  • Gäst
Isaksen
Re:Greenline vv inte varmt u tillskott
« Svar #3 skrivet: 14 december 2004, 19:10:45 »
Har ingen Meny 2. Den är dockad på Nibe EVC 190.
Det finns på EVC (Blandat vatten vvb 40-65 gr) är
det på den man skall justera?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Greenline vv inte varmt u tillskott
« Svar #4 skrivet: 14 december 2004, 23:12:07 »
Ok, en VP kopplad till en NIBE elpanna...
Troligen fast konensering, det innebär att VP jobbar med fast temptillslg och frånslag tex start vid 45 stopp vid 50 grader.

Lite lurigt att ändra där, ev kan man höja så den stannar först på 55 grader.

Blandningsventil.... en "klump" med 3 anslutningar som sitter nära varmvattenberedaren, det kan va den du ser...
Den har en gradering upp till kanske 65 grader, prova att höja...
Dom där är som en biltermostat så dom kan paja också.
Jag skruvade på en nyss... känn på ledningen från VVB om den är varmare än ut till kranarna...
Om det är så kan du öka max, blir det inte bra då kan du kanske lossa plastratten och öppna lite till!!!
Jag gjorde så men AKTA skållningsrisk!!

Här är en skiss på EVC 240 dockad till en VP, är det nåt sånt du har...

Kolla här på en Blandningsventil ...

http://www.rinkabyror.se/index.asp

Frisök på Blandningsventil så får du upp en bild!!

Hoppas det fixar sig!!


Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
Re:Greenline vv inte varmt u tillskott
« Svar #5 skrivet: 14 december 2004, 23:53:04 »
Om de var energimedvetna kanske de ställde in VPn att gÃ¥ pÃ¥ 45 grader för att förbättra COP.  Borde vara lätt att ändra driftstermostaten till 50 grader istället.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Jocke

  • Gäst
Jocke
Re:Greenline vv inte varmt u tillskott
« Svar #6 skrivet: 21 december 2004, 21:57:46 »
Det kan vara flytande kondensering också.
Det är förmodligen en cl300 reglering (första greenlinestyrdatorn)
Då ställer man vvtempen på en potensiometer på kretskortet.
Den står normalt på 45grader.
Man kan ställa upp den lite till men risken är att man får hög returlarm om man ställer för högt.

Utloggad MOKARN

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Greenline vv inte varmt u tillskott
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2005, 21:01:05 »
är vp rätt kopplad så inte tillopp och retur är skiftad på el pannan

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!