0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Avgiven effekt=konstant x flöde x deltaT
Är deltaT över golvvärmeslingan så högt som 8-10 ger en ökning av flödet ge en ökning av effekten. Vet man temperaturerna på ingående och utgående värmebärare ska det gå att göra en uppskattning av hur mycket effekten ökar.
Komfort kostar men inga mängder. Välj elslinga. Det är skönt med varmt golv i badrummet året om speciellt med klinker.
När jag mätte idag var rumstemp 21, VBf 40 och VBr 32 °C. Kan du uppskatta effektökningen för t.ex en fördubbling av flödet? Golvytan var 22 °C
@R2Rumstemp på väggyta 1m över golv, VBf framledningstemp VBr returledningstemp på golvvärmeslangens anslutningar till Pushen.
Det blir inte så stor ökning som jag trodde i och med att temperaturerna ligger så pass högt över rummets temperatur. Det blir en ökning i avgiven effekt på bara 13% vid fördubbling av flödet. Är inte 40 grader framledningstemperatur högt med tanke på årstid och välisolerat hus? Det är inte kallt ute än.
Är du säkert att du inte har en nedblandning av temperaturen i shunten? För de fram och retur temperaturena låter högt.Jag har aldrig kört ut varmare än runt 32grader i källaren som är gv i betong samt klinkers.Edit: Såg att du skrev att du mätt på gv slangarna på shunt gruppen. I all hast trodde jag mig att du mätt på slangarna till shunt gruppen.Hur stort är rummet och hur mycket slang?Tycker som sagt det är väldigt hög temp.