Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Tystnad skrivet 29 december 2009, 21:05:19

Titel: Vilken hastighet på laddpumpen
Skrivet av: Tystnad skrivet 29 december 2009, 21:05:19
Nibe Fighter 2005 med tillskotts elpanna och varmvattenberedare via växelventil.

Vilken hastighet bör man ha laddpumpen inställd på ?
Finns alltså möjlighet att mekanisk på ladd pumpen ändra mellan tre hastigheter.
Titel: SV: Vilken hastighet på laddpumpen
Skrivet av: Carl N skrivet 30 december 2009, 08:26:52
Läs avsnitt Injustering, laddflöde i manualen:

Du får läsa av utetemp, framledning och returtemp och kolla att tempdiffen framledning minus retur stämmer med diagrammet för din modell.
Titel: SV: Vilken hastighet på laddpumpen
Skrivet av: Tystnad skrivet 03 januari 2010, 16:05:25
Läs avsnitt Injustering, laddflöde i manualen:

Du får läsa av utetemp, framledning och returtemp och kolla att tempdiffen framledning minus retur stämmer med diagrammet för din modell.

Tack för svar!
Skall försöka kolla detta .
Anledningen till frågan är att en pump får HP larm och ja där har varit service folk och "mekat" utan framgång ,dem skall komma tillbaka efter jul/nyårshelgerna någon gång..... ::)

dock tänkte jag själv prova med lite enklare justeringar och då var just laddpumpens hastighet en tanke.
Normalt stod den på läge 2 ,jag har nu testat och kört på läge 1 resp 3 ,den enda märkbara reaktionen är att vid läge 3 blir det HP larm mycket snabbare....
Titel: SV: Vilken hastighet på laddpumpen
Skrivet av: jeha skrivet 03 januari 2010, 19:26:45
Du kan även kolla detta: På min Nibe fick jag HP larm då pump då varvattenproduktionen var för snålt ställd mellan starttemp och sluttemp. Efter att ha justerat detta blev det inga fler HP-larm. Jag ställde även samtidigt ner cirkulationspumpar för delta T på 3grader på köldbärar sidan och 7-8 grader på värmebärarsidan. Inte ett HP-larm sen dess. /Jesper
Läs avsnitt Injustering, laddflöde i manualen:

Du får läsa av utetemp, framledning och returtemp och kolla att tempdiffen framledning minus retur stämmer med diagrammet för din modell.

Tack för svar!
Skall försöka kolla detta .
Anledningen till frågan är att en pump får HP larm och ja där har varit service folk och "mekat" utan framgång ,dem skall komma tillbaka efter jul/nyårshelgerna någon gång..... ::)

dock tänkte jag själv prova med lite enklare justeringar och då var just laddpumpens hastighet en tanke.
Normalt stod den på läge 2 ,jag har nu testat och kört på läge 1 resp 3 ,den enda märkbara reaktionen är att vid läge 3 blir det HP larm mycket snabbare....