Titel: Diplomat 6, köldbärarläckage?
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 17 maj 2010, 12:13:28
I mitt föräldrahem står en Thermia Diplomat 6 sedan ca 5 år. Under de senaste veckorna har det börjat lukta sprit- eller glykolaktigt i pannrummet och av allt att döma har nivån i expansionskärlet för köldbärare minskat litegrann. Inga tecken på läckage på pannrumsgolvet men inne i värmepumpskåpet finns det några intorkade gröna fläckar under värmeväxlaren mellan kylmedium och köldbärare. Det finns förstås också en hel del rostvattensöl pga kondens som har droppat från köldbärarpumpen, som inte är isolerad med kondensskydd.

Nu till frågan: är det vanligt med läckage på den där typen av plattvärmeväxlare eller är det mer troligt att t ex någon rörkoppling innanför kondensskydd har blivit otät?

En annan sak jag reagerade på är kraftig korrosion överallt där köldmedierör är fastlödda i värmeväxlarna, det verkar som om det har använts aggressivt flussmedel som man inte har brytt sig om att tvätta bort efter lödning.
Titel: SV: Diplomat 6, köldbärarläckage?
Skrivet av: Carl N skrivet 17 maj 2010, 12:31:22
Det vanliga är väl att nån koppling är otät. Jag har också för mig att en del flexislangar som används för köldbärare kan börja läcka.  :-\
Titel: SV: Diplomat 6, köldbärarläckage?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 17 maj 2010, 12:44:22
Det vanliga är att kopplingarna efter CP på KB ut till hål fryser sönder och spricker. Bara att byta.
Titel: SV: Diplomat 6, köldbärarläckage?
Skrivet av: Rickard skrivet 17 maj 2010, 13:08:49
Det vanliga är att kopplingarna efter CP på KB ut till hål fryser sönder och spricker. Bara att byta.

Mmm, eller rättare sagt vilken koppling som helst som sitter efter värmeväxlaren, där blir utgående KB minusgrader, så om kondens letat sig in i gängorna för muttrarna på kopplingarna kan de spricka, eller expandera så mycket att de behöver dras igen en aning.
Titel: SV: Diplomat 6, köldbärarläckage?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 17 maj 2010, 14:08:36
Ja fast 99 gånger av hundra så är det kopplingen som sitter på CP ut från VP, alltså på CP men efter motorn. Jag har bytt 60 st.
Titel: SV: Diplomat 6, köldbärarläckage?
Skrivet av: Tobocop skrivet 18 maj 2010, 21:04:57
Instämmer med VP Oraklet. Säkert detta problem du har. Bytte en senast i fredags...