VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: optimeraren skrivet 21 januari 2020, 10:37:07

Titel: Vad har ni för största temperaturskillnad på avluft och frånluft på Nibe F750?
Skrivet av: optimeraren skrivet 21 januari 2020, 10:37:07
Vad har ni för bästa temperaturvärden på Nibe F750? (så hög skillnad som möjligt mellan avluft (BT21) och frånluft (BT20)). Tänkte att om alla skickar in sina värden enligt det jag har gjort nedan så har vi en bättre chans att jämföra och då är det också lättare att se om ens egna system faktiskt har någon brist.
Så bara ta Copy Paste och sedan skriv in era egna värden.

*Tänker då pumpen tillverkar värme (och inte varmvatten).
*Lufthastigheten ska vara så låg som möjligt samtidigt som kompressorfrekvensen ska ligga på max, d.v.s. 120Hz. Alltså om frekvensen är lägre än 120Hz så höj lufthastigheten, är frekvensen redan 120Hz så sänk lufthastigheten långt det går utan att frekvensen går ner under 120Hz.
*Se även till så att det skiljer minst några grader mellan beräknad framledning och framledningstemperaturen (BT61) genom att ställa ett högre värde på inomhustemperaturen eller kurvan på framledningstemperaturen.
*Tillsats ska vara blockerad.
*Värde "minskning från referensvärde" ska vara minst 5%, så pumpen ska ha hunnit köra ett tag.
*Kör minst 10 loopar (körning/avfrostning) för att se vad pumpen brukar ha för värden för det mesta


Här kommer mina värden:

utetemperatur (BT1): 5.9°C
frånluft (BT20): 22.3°C

framledningstemp. 1 rad (BT61): 34.0°C
returledningstemp. 1 rad (BT62): 29.7°C
beräknad framledning 1: 36.3°C

aktuell kompressorfrekvens: 120Hz
värde, lufthastighetsgivare (BS1): 188.5
minskning från referensvärde: 5.4%

förångare (BT16): -16.6°C
avluft (BT21): -10.3°C
hetgas (BT14): 97.7°C

version (på mjukvaran): 7933R2

Temperaturskillnad mellan avluft och frånluft:
32.6°C

Svar till d98josu nedan (vill hålla tråden ren med endast temperaturvärden från flera värmepumpar, så d98josu du får gärna klistra in dina temperaturvärden om du har en F750):
Vill som sagt kunna jämföra värden från flera F750 och få ungefärliga riktvärden, då är det lätt för alla att se om något värde avviker i just deras värmepump.

Vill se hur mycket värme man kan krama ur luften som max när pumpen jobbar på max, d.v.s. 120 Hz.
Har man t.ex. problem med för lite köldmedium så behöver man högre luftflöde för att uppnå 120 Hz. Detta eftersom förångaren når -17°C tidigare och förångningsbegränsning träder in vilket sänker pumpens frekvens (Hz).
Titel: SV: Vad har ni för största temperaturskillnad på avluft och frånluft på Nibe F750?
Skrivet av: d98josu skrivet 22 januari 2020, 21:23:08
Vad vill du dra för slutsats av testet?

Om man ligger på gränsen till 120 Hz är förångaren -16 grader. Avluften varierar då mellan system och är vanligen -11 till -13 grader (3-5 grader varmare än förångaren). Frånluften är hur varmt man har inne tex 21.

Typiskt blir det 21 - (-12) = 33 grader.
Titel: SV: Vad har ni för största temperaturskillnad på avluft och frånluft på Nibe F750?
Skrivet av: Doski06 skrivet 26 januari 2020, 23:05:25
utetemperatur (BT1): 5.2°C
frånluft (BT20): 22.3°C

framledningstemp. 1 rad (BT61): 32.9°C
returledningstemp. 1 rad (BT62): 28.5°C


aktuell kompressorfrekvens: 120Hz
värde, lufthastighetsgivare (BS1): 174.8
minskning från referensvärde: 0,2%
Fläkt 75%

förångare (BT16): -16.6°C
avluft (BT21): -10.8°C
hetgas (BT14): 96.0°C

version (på mjukvaran): 7933R2

Temperaturskillnad mellan avluft och frånluft:
33.1°C
Titel: SV: Vad har ni för största temperaturskillnad på avluft och frånluft på Nibe F750?
Skrivet av: tobben750 skrivet 26 december 2022, 07:22:03
Mina värden från 26 december 2022:

Område: Jönköping
Utetemperatur (BT1): 2.8°C
Frånluft (BT20): 21.9°C

Framledningstemp. 1 rad (BT61): 29.9°C
Returledningstemp. 1 rad (BT62): 26.2°C
Beräknad framledning 1: 33.6°C

Fläkthastighet: 75%
Aktuell kompressorfrekvens: 99Hz
Värde, lufthastighetsgivare (BS1): 200.5
Minskning från referensvärde: 2.2%

Förångare (BT16): -16.1°C
Avluft (BT21): -10.7°C
Hetgas (BT14): 110.2°C

Version (på mjukvaran): 9086R10

Temperaturskillnad mellan avluft och frånluft:
32.6°C

Är det bra eller dåligt?  ???
Titel: SV: Vad har ni för största temperaturskillnad på avluft och frånluft på Nibe F750?
Skrivet av: kWhalp skrivet 31 januari 2024, 08:18:19
Vad har ni för bästa temperaturvärden på Nibe F750? (så hög skillnad som möjligt mellan avluft (BT21) och frånluft (BT20)). Tänkte att om alla skickar in sina värden enligt det jag har gjort nedan så har vi en bättre chans att jämföra och då är det också lättare att se om ens egna system faktiskt har någon brist.
Så bara ta Copy Paste och sedan skriv in era egna värden.

*Tänker då pumpen tillverkar värme (och inte varmvatten).
*Lufthastigheten ska vara så låg som möjligt samtidigt som kompressorfrekvensen ska ligga på max, d.v.s. 120Hz. Alltså om frekvensen är lägre än 120Hz så höj lufthastigheten, är frekvensen redan 120Hz så sänk lufthastigheten långt det går utan att frekvensen går ner under 120Hz.
*Se även till så att det skiljer minst några grader mellan beräknad framledning och framledningstemperaturen (BT61) genom att ställa ett högre värde på inomhustemperaturen eller kurvan på framledningstemperaturen.
*Tillsats ska vara blockerad.
*Värde "minskning från referensvärde" ska vara minst 5%, så pumpen ska ha hunnit köra ett tag.
*Kör minst 10 loopar (körning/avfrostning) för att se vad pumpen brukar ha för värden för det mesta


Här kommer mina värden:

utetemperatur (BT1): 5.9°C
frånluft (BT20): 22.3°C

framledningstemp. 1 rad (BT61): 34.0°C
returledningstemp. 1 rad (BT62): 29.7°C
beräknad framledning 1: 36.3°C

aktuell kompressorfrekvens: 120Hz
värde, lufthastighetsgivare (BS1): 188.5
minskning från referensvärde: 5.4%

förångare (BT16): -16.6°C
avluft (BT21): -10.3°C
hetgas (BT14): 97.7°C

version (på mjukvaran): 7933R2

Temperaturskillnad mellan avluft och frånluft:
32.6°C

Svar till d98josu nedan (vill hålla tråden ren med endast temperaturvärden från flera värmepumpar, så d98josu du får gärna klistra in dina temperaturvärden om du har en F750):
Vill som sagt kunna jämföra värden från flera F750 och få ungefärliga riktvärden, då är det lätt för alla att se om något värde avviker i just deras värmepump.

Vill se hur mycket värme man kan krama ur luften som max när pumpen jobbar på max, d.v.s. 120 Hz.
Har man t.ex. problem med för lite köldmedium så behöver man högre luftflöde för att uppnå 120 Hz. Detta eftersom förångaren når -17°C tidigare och förångningsbegränsning träder in vilket sänker pumpens frekvens (Hz).



Avluft, frekvens, fläktprocent/fläkthastighet och förångartemperatur, alla mitt i kylcykeln, vid full fräs, är av större intresse, med dessa data kan man rätt snabbt säga om systemet mår bra/dåligt.

Som D98Josu skriver så blir det med enbart TS-efterfrågade data typiskt 33°C skillnad, konstant.