Knackat på alla stift på element. Hjälper inte.
Jag har ett element som var kallt, till slut testade jag med en tång och försiktigt drog ut stiftet på elementet. Då fungerade det igen! Verkade som om det kärvat lite med med att med tång dra fram och tebax blev det bra. Sen har jag ett annat element där detta knep inte hjälpte - men det är tillräckligt varmt i det rummet ändå... Så inte säkert detta hjälper.
Skruva loss termostaten , knacka på pinnen med skaftet på en morakniv ,brukar funka tryck flera gånger på den , motionera , går det inte var väldig försiktig så du inte får grader på pinnen , då är det kört .Dom brukar fastna under sommaren i stängt läge p.g.a. föroreningar i vattnet ,ett tips , lossa på termostaten under sommaren så står dom öppna ,det är lättare att peta in än ut
Kollade dina fotonVarför är tilloppet inkopplat nedtill , ska vara överst på kaminen Du har nog haft lite tur med funktion tidigare , när man ser hur elementen är inkopplade på stammen . med en sådan koppling går vattnet förbi elementet om det det inte sitter en strypbricka mellan ut och in .
Ett enrörssystem är knöligt att få luft ur.Går rören i taket på källaren så har du troligtvis luft i elementen , det behövs inte mycket för att stoppa upp flödet .Stäng allt som går upp ,går det att gasa på pumpen , stäng alla utom den sista ,lufta då fylls rören , stäng sista öppna näst sista o.s.v
Tycker också det ser konstigt ut att det funkat förut.Grov stam med pyttiga avstick kräver som sagt strypflänsar för att det ska funka.Gissar att dessa flänsar eroderat bort.
Samma pyttiga avstick funkar ju uppåt till entreplan? bara neråt som inte funkar.//Lasse
Har du kollat/rengjort eventuellt smutsfilter, om du tömt systemet så kan det ha lossnat mycket skit som satt sig i systemet.Kolla även cirkpumpen igen, öppna muttern på baksidan av motorn och kolla så att axeln verkligen snurrar (kan komma ut lite svartvatten så lägg oöm trasa under).Kör cirkpumpen på högsta hastighet.Försöka följa ledningarna och se var högpunkterna ligger, dit åker luften, lufta där.Egentligen borde det inte kunna komma luft i radiatorerna nere tycker jag, hur skulle det gått till?Du skulle kanske kunna prova spola systemet på något sätt, finns det någonstans ett avstick där du skulle kunna ansluta spolvatten?
Varmt vatten stiger uppåt, det är emot naturens lagar att få varmt vatten att sjunka.Så om strypflänsarna inte är OK längre så kommer bara radiatorer uppåt att bli varma.Tycker installationen ser skum ut, avstick neråt från enrörsystem är dömt att inte bli bra.
Man måste ju nästan utgå från att det finns strypningar, men att flödet är för lågt för att det skall bli tillräckligt difftryck över strypningarna för att driva igång flödet.Att 6 strypningar skall ha korroderat sönder från en säsong till nästa tycker jag känns mer långsökt.