Jag har ett visslande ljud från maskinrummet och rörsystemet.
Felet uppkommer när man använt en större mängd varmvatten (t.ex. efter duschande).
Bergvärmepumpen är en NIBE f1250 och tillhörande Nibe varmvattenberedare.
Det är något som uppkommit sista två månader över sommaren. Tidigare gånger verkar ljudet upphört efter att varmvattenberedningen är färdig. Denna gång är det mer ihållande. Något jag kan göra åt detta?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2022, 22:19:02 »
Det enda jag kan komma på är att säkerhetsventilen för VVB öppnar när den laddar varmvatten, men har aldrig tidigare hört talas om att den kan vissla?
Kolla även för säkerhets skull att det inte är luft i manteln på VVB på din 1250, det sitter en luftningsnippel på toppen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Da000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2022, 23:37:51 »
Tack för svar. Bifogar ljudinspelning. Känns det igen ?

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3527
  • Karma +2/-0
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2022, 01:13:07 »
Om du öppnar upp lite, går det få det till att det låter från kylmodulen?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Da000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2022, 08:17:48 »
Stängt av både bergvärme och varmvattenberedare. Ljudet är kvar.
Svårt att härleda vart ljudet kommer från. Verkar låta lite mycket i hela rummet.
Vart ligger kylmodulen?

Utloggad Da000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2022, 08:20:45 »
Kan det även komma från rören ?

Utloggad Da000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2022, 08:40:20 »
Ljudet upphörde när jag drog ut sladden till den här Grundfos cirkulationspumpen (?)

Finns det en logisk förklaring någon ?

Utloggad Da000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2022, 08:44:59 »
Det verkar vara rördel som kopplar till ventilationen. Kopplade in den igen nu också för att jag tänker att den inte ska vara bort kopplad ?

Utloggad Da000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2022, 10:21:27 »
Det enda jag kan komma på är att säkerhetsventilen för VVB öppnar när den laddar varmvatten, men har aldrig tidigare hört talas om att den kan vissla?
Kolla även för säkerhets skull att det inte är luft i manteln på VVB på din 1250, det sitter en luftningsnippel på toppen.
Det är en 1235 by the way.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2022, 10:27:34 »
Du har en frånluftsmodul utifrån vad jag ser på bilden? Eller är det ett kylbatteri för inkommande luft? Och till den finns det någon växelventil eller shunt kopplad förutom cirkulationspumpen. Kan ventilen göra att pumpen får jobba hårdare om den inte står i rätt läge?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Da000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2022, 10:40:42 »
 Jag är inte sÃ¥ high pÃ¥ detta men ventilationsmaskinen är en Enervent Pandion ACE-CG.
Jag har markerat på bilden vad jag kopplad bort (och därefter tillbaka) så försvann visslande ljudet.
Vad är det för något jag kopplat bort :), en shunt , växelventil eller cirkulationspump?

Utloggad Da000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2022, 10:42:13 »
Du har en frånluftsmodul utifrån vad jag ser på bilden? Eller är det ett kylbatteri för inkommande luft? Och till den finns det någon växelventil eller shunt kopplad förutom cirkulationspumpen. Kan ventilen göra att pumpen får jobba hårdare om den inte står i rätt läge?

// Magnus

se mitt svar ovan.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2022, 17:42:43 »
Hej!
Du har en ventilationsanläggning som kan kyla tilluften och cirkpumpen är sköter cirkulationen av köldbärare till detta.
Det är lite knepigt att denna cirkpump inte styrs direkt av Enervent Pandion ACE-CG, enligt manualen så ska ventilationsanläggningen göra detta.
Jag gissar att oljudet kommer av att det kanske är luft i köldbärarledningen till ventilationen?

https://doc.enervent.com/op/op.ViewOnline.php?documentid=1314&version=0
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Da000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #13 skrivet: 07 augusti 2022, 17:49:42 »
Läste arkitel info. Pumpen är följande modell: https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/grundfos-tappvarmvattenpump-up-15-14b-rp15-bl80mm.html?gclid=Cj0KCQjwxb2XBhDBARIsAOjDZ37UZz9duYCrz4gB2m1lB_N_Fig1-2cQ8As_G-4Q36_lSpHWAB7CwPAaAtxAEALw_wcB.

Ljudet kom tillbaka i eftermiddag. SÃ¥ nu drog jag bort kontakten till den och dÃ¥ slutar det lÃ¥ta.  :)
Är det en dålig idé att dra ut kontakten eller kan det vara ok? Hur skulle avluftningen gå till eventuellt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #14 skrivet: 07 augusti 2022, 18:03:18 »
Kolla om du har ett rött kärl anslutet till köldbäraren på andra sidan värmepumpen?
Där sitter i så fall en manometer.
Visar den 0 och om du hör nått porlande ljud när värmepumpen går i köldbäraren så är där luft.
Det sitter 2 luftningsnipplar på ledningen precis före vinkeln ner mot shunten till ventilationsanläggningen, men det funkar bara att lufta om det är tryck på köldbäraren.

Jag brukar lufta genom att först trycka in nån dl vatten via trädgårdsslangkoppling bakvägen på säkerhetsventilen till köldbäraren, man öppnar vattnet och lättar nån sekund på säkerhetsventilen, kollar samtidigt på manometern så att man inte kör in för mycket vatten.
Sen har man lite tryck att lufta grejerna med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!