VP er en Thermia Diplomat 8 fra 2008, 180m borehull.
Jeg har konstant høy Delta-t på kuldebærer kretsen, den ligger på 5-6C når kompressor går. Jeg har renset silen på kuldebærer kretsen. Jeg har også kalibrert temp sensorer på kuldebærer kretsen slik at de er like ved testkjørning av brinepumpen. Ved utetemp på 3-6C går vpn 23 ganger i døgnet.
Brinepumpen er innstilt på III, får ikke høyere fart på pumpa.
Jeg benytter Thermiq og Home Assistant og Influxdb/Grafana for logging av vpn.
Hva er mitt problem, dårlig sirkulasjon i kuldebærerkrets? Hva kan jeg gjøre for å forbedre dette?
Legger ved graf av Brine Delta-t samt et oversiktbilde over status på vp.
« Senast ändrad: 23 november 2021, 23:04:24 av torerik »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: For høy Delta-T på Brine
« Svar #1 skrivet: 24 november 2021, 09:17:01 »
5-6 graders differens verkar högt. Vad är det för temperatur på köldbäraren när pumpen går? Är köldbärartemperaturen hög medför det att pumpens effekt ökar och det ger högre differens.

Oavsett det borde differensen ligga någonstans runt 4 grader. Så mycket lägre kan den inte bli för då blir strömningen i slangen turbulent och då stiger strömningsmotståndet rejält.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad torerik

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: For høy Delta-T på Brine
« Svar #2 skrivet: 24 november 2021, 18:10:09 »
Brine inn er 7 grader.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: For høy Delta-T på Brine
« Svar #3 skrivet: 24 november 2021, 20:04:42 »
Har du kollat smutsfiltret på kalla sidan?
Det sitter troligen en filterball på inkommande brine.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torerik

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: For høy Delta-T på Brine
« Svar #4 skrivet: 25 november 2021, 06:25:23 »
Smutsfilteret er kontrollerat og rensat. Det var ikke mye smuss i kretsen.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: For høy Delta-T på Brine
« Svar #5 skrivet: 25 november 2021, 09:52:50 »
Är KBin +7 ger förmodligen pumpen ca 10 kW men det ska i alla fall kunna bli 4 graders köldbärardifferens.

Har det alltid varit hög differens? Det kan i sÃ¥ fall handla om större skräp som har fastnat nÃ¥gonstans. Det kan kanske vara veck pÃ¥ slangen eller att den är hopklämd nÃ¥gonstans. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad torerik

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: For høy Delta-T på Brine
« Svar #6 skrivet: 29 november 2021, 20:17:45 »
Skal sjekke slange og ventiler igjen. Men jeg tenker kanskje det er noe med pumpen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!