elpatronen går som sagt hela tiden så fort man trycker på VP men den går däremot INTE när man kör den i manuellt läge på huvudbrytaren.
Det låter som att strömställaren är monterad bakofram.
Du har (46-42)=4 ºC tempdiff över VP vilket är lite lågt, sänk cirkpump-VB ett snäpp.
Värdet inom parentes på VB-r ska du ställa upp, ändra tills det står ett (A) eller (53) där, VP:n blir en elpanna om returtemp överstiger värdet.
Du har stängt av el-tillsatsen, håller VP:n värmen i huset då?
Tryck annars på driftlägesknappen 2 ggr tills det står en 2:a sist (til höger) i meny 8. Men då får du antagligen justera kurvlutning också, kurva 13 är väldigt högt, har du små klena raddar?
Eller kör du med fast kondensering mot en acktank?