Försöker ju välja sådan till min sjövärmekolletor.
Då jag helst vill ha en enda lång slinga (ca 500m) tittar jag nu på vilka pumplösningar som finns.
Det slår mig att cirkpumpar med lite kapacitet, typ över 6 mvp vid iaf 0.8 l/s kostar omkring 8000:-, kanske tom + moms. Detta var en våt Grundfos, ca 800W-3fas, men det finns även torra modeller i ungefär samma prisklass tror jag.
Samma eller högre kapacitet finns i vilken liten jetpump som helst. Även från Grundfos.
Varför kostar en sådan bara en 4:e del eller mindre?
Har inte hittat effektivitetsdiagram så man kan jämföra än, men kan det verkligen skilja mycket i effektivitet?
-
Ingen som reflekterat över det förut?
-
Jodå, det är därför vi handlar från Tyskland ;)
-
Jodå, det är därför vi handlar från Tyskland ;)
Bra tips! Någon bra hemsida man kan kika på?
Är det mindre skillnad på cirk o jet där också?
-
Kolla denna
http://www.preisroboter.de/
Sök efter "Heizungspumpe" eller på produktnamnet (ex. Grundfos)
så får du fram nära nog det billigaste butikerna i Tyskland.
-
Varför vill du ha en så lång slinga?
Med 2x250m kan du både plocka ut mer effekt plus att tryckfallet bli en fjärdedel.
Rekommenderar också www.ebay.de för billiga cirkulationspumpar.
/Fredrik
-
svenska distributörer ger 60% rabatt, dvs de har 150% påslag i läge 1
-
Varför vill du ha en så lång slinga?
Med 2x250m kan du både plocka ut mer effekt plus att tryckfallet bli en fjärdedel.
Rekommenderar också www.ebay.de (http://www.ebay.de) för billiga cirkulationspumpar.
/Fredrik
Jag vill komma så långt ut i sjön som möjligt, breda ut maximalt för att undvika frysning, samtidigt som jag måste hålla mig inom ett begränsat avlångt, kvadratiskt område.
Det betyder en ledning ut, och sedan tillbaka igen parallellt. Har tänkt hålla isär slangarna mha 2-3 långa tvärbalkar som också är tunga.
Ett parallellt system skulle göra det hela väldigt otympligt under nedläggningen, samtidigt som jag riskerar att slingorna hamnar på varandra trots allt.
-
500 meter i en slinga bör funka hyffsat med den inbyggda cp i vp lite beroende på storlek på vp. På kotly.com kan man köpa cp till hyffsade priser och dom levererar till sverige.
-
Jag ska högst troligast köpa en separat pump för kb-cirk.
Aha, det är kanske av den anledningen att de flesta vp har inbyggd, ofta snålköpt cp som har gett upphov till de här rekommendationerna om max 400m!
Tack för tipset!
-
Vad har du tänkt använda för VP?
Min Stiebel-Eltron WPF10 (split) har KB-pumpen (3-fas Wilo) monterad externt. Antagligen för att enkelt kunna docka flera enheter.
-
Jag ska högst troligast köpa en separat pump för kb-cirk.
Aha, det är kanske av den anledningen att de flesta vp har inbyggd, ofta snålköpt cp som har gett upphov till de här rekommendationerna om max 400m!
Tack för tipset!
Misstänker att anledningen till att man inte rekomenderar mera slang än ca 400 meter är därför att det ofta är svårt att borra djupare samt vid jordvärme är enkelt att lägga 2 slingor som ger betydligt lägre tryckfall så att driften blir optimal det är helt enkelt inte så ofta det behövs större cp. Hur är det egentligen med tex 500 meter slang är det bättre med ett högt delta än att ha en stor cp som drar mycket el och lågt delta Sc:,h
-
Vad har du tänkt använda för VP?
Min Stiebel-Eltron WPF10 (split) har KB-pumpen (3-fas Wilo) monterad externt. Antagligen för att enkelt kunna docka flera enheter.
Iaf till att börja med, min gamla CTH från 80-talet :-)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42398.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42398.0)
Även den har en inbyggd kb-cp men den verkar klen.
Intressant med den är att alla anslutningar till o från vp är cu-22.
Enligt vad jag sett på detta forum "ska" man koppla minst cu-28..
Något kanske gör att min pump kräver mindre flöden än dagens pumpar..
-
Hur stor är din vp om den drar 6000 watt bör den vara stor och vill säkert ha ett rejält flöde.
-
Hur stor är din vp om den drar 6000 watt bör den vara stor och vill säkert ha ett rejält flöde.
Från den andra tråden:
Lite mer info om vad som står på själva dataskylten på CTH-pumpen:
CTH1 Nr:810018
Värmeeffekt: 20 kW
Kyleffekt: 15 kW
Motoreffekt: 4,4 kW
cirkulationspump: 01 kW
Märsktröm: 11 Amp
Det sitter bara en pump inuti den, vad jag förstått är det på kb sidan men jag kan ha fel..har inte kollat så noga än.
-
Låter konstigt med 22 mm anslutning till en sån stor vp klart en gammal vp har sämre cop så den bör kräva mindre flöde men så mycket ska det väl inte kunna skilja eller Sc:,h i dag har väl nästan alla vp 28 mm till brine.
-
Flödesmotståndet beror ju även på längden på röret. En kort sträcka 22mm rör har lägre flödesmotstånd än ett långt rör på 28mm...