Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Kål skrivet 08 april 2013, 22:46:14

Titel: Köldbärare in hög? IVT Greenline
Skrivet av: Kål skrivet 08 april 2013, 22:46:14
Har en IVT Greenline sedan 11 år, nu visar köldbärare in över 32, brukar ligga på 10. Vad kan vara fel när jag får detta höga värde? Även värmebärare ut ger högt värde, 56,5 och pressostaten löser ut på hög.
Någon som vet vad detta kan bero på och vad jag behöver åtgärda?
Titel: SV: Köldbärare in hög? IVT Greenline
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 april 2013, 06:42:40
Börja med att kontrollera att alla givare visar rätt och rengör alla filter.
Titel: SV: Köldbärare in hög? IVT Greenline
Skrivet av: Carl N skrivet 09 april 2013, 07:38:54
Det är ganska vanligt att tempgivarna på köldbäraren ger upp, siffran är inte rimlig så det är fel på givaren.

Om högtryckspressostaten löser så är det nått som hindrar flödet på varma sidan, typ smutsfilter, termostater, trasig cirkpump eller krånglande växelventil.
Titel: SV: Köldbärare in hög? IVT Greenline
Skrivet av: Per Lu skrivet 09 april 2013, 09:15:07
Jag kan inte förklara varför men på min C7 från 2002 löser pumpen ut på "Pressostat hög" om jag ställer in för hög varmvattentemperatur.

Just nu går pumpen utan larm om jag har varmvattnet inställt på max 43,5 grader (menyn 2.3) men löser ut på "Pressostat hög" vid inställningen 44 grader. Då har jag VV-differensen inställd på 10 grader (2.4)

Dessutom påverkas vilken temperatur jag kan ha av vilken inställning jag har på interna cirkulationspumpen. Sänker jag pumphastigheten måste jag också sänka VV-temperaturen.

Per L
Titel: SV: Köldbärare in hög? IVT Greenline
Skrivet av: Kål skrivet 09 april 2013, 18:02:41
Tack för svaren  :)
Jag har samma problem med hög pressostat och varmvatten. Jag har vv-diff  (2,3) på 3°. Det verkar som växelventilen stänger för vv innan värmepumpen stannar. Jag hade 42,5 men sänkte till 42,0 och nu har värmepumpen inte löst ut på ett helt dygn.
Smutsfilteret rensar jag regelbundet ca 4 ggr/år.
Får kanske skaffa ny givare till köldbärare in.
Axel.
Titel: SV: Köldbärare in hög? IVT Greenline
Skrivet av: Roland skrivet 09 april 2013, 18:30:42
Visar givaren för varmvatten för låg temperatur kan högtryckspressostaten lösa ut. Pumpen tillverkar varmvatten tills GT3 når stopptemperaturen. Är stopptemperaturen 50 grader och givaren visar x grader för låg temperatur kommer den verkliga stopptemperaturen vara 50+x grader. I och med att givaren sitter nertill på beredaren kommer temperaturen i toppen att bli ytterligare några grader högre. Är felvisningen hos givaren i varmvattenberedaren tillräckligt stor kan högstryckspressostaten lösa ut.