Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 februari 2012, 08:09:08 »

Hej!
Så fort det blir kallare än -2 ºC  så får jag Hp larm.
Den får problem att komma upp i stopptempen på returen, sen löser den ut med Hp larm eller en säkring går. Hetgastempen kommer upp i 98 ºC.
Är det normalt?
Någon ide?

Nu såg jag när värmepumpen bryter att först kommer felkod S10 som är att "högtryckpressostaten löst ut vid avfrostning" och som sen går över till felkod S06 som är "hörtyckpressostaten löst ut".

Gissar på att 4-vägsventilen som styr avfrostning inte funkar som den ska.  Sc:,h
Skrivet av: Gäst1001
« skrivet: 02 februari 2012, 22:07:45 »

Det kanske är först då den behöver tillsats och det är den som orsakar det.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 januari 2012, 19:07:29 »

Från det ena till det andra! Jag har min laddpump kopplad så den går konstant. Har tänkta att koppla om det så Vp styr den men behöves ett termostat/tempgivare inne på pannan. Har någoen en ide vad man ska ha och var man kan köpa en sådan.

Vad har du för panna?
Ofta sitter det redan ett par termostater som styr olja respektive elpanna, kanske en av dem är "över"?
Den ska bryta då rätt temperatur uppnåtts och kopplas på position 1 och 2 på X200 (30).
Skrivet av: Kulladal
« skrivet: 30 januari 2012, 13:06:56 »

Hej!
Så fort det blir kallare än -2 ºC  så får jag Hp larm.
Den får problem att komma upp i stopptempen på returen, sen löser den ut med Hp larm eller en säkring går. Hetgastempen kommer upp i 98 ºC.
Är det normalt?
Någon ide?

Nu såg jag när värmepumpen bryter att först kommer felkod S10 som är att "högtryckpressostaten löst ut vid avfrostning" och som sen går över till felkod S06 som är "hörtyckpressostaten löst ut".
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 29 januari 2012, 21:23:52 »

är inte din vätskeledningstemp väl hög i förhållande till returen till VP?

jag brukar inte se sådana värden. Att hetgasen är varmare än 30 över framledning brukar ju sammanfalla med lite högre framledningstemperaturer. Men kanske inte redan vid 45-50c.

Skrivet av: Kulladal
« skrivet: 29 januari 2012, 20:17:05 »

Från det ena till det andra! Jag har min laddpump kopplad så den går konstant. Har tänkta att koppla om det så Vp styr den men behöves ett termostat/tempgivare inne på pannan. Har någoen en ide vad man ska ha och var man kan köpa en sådan.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 januari 2012, 19:31:54 »

Det där kan bero på att pannans shunt öppnar och stänger eller om nån tappar mycket varmvatten.

Sen är det returtemp som bestämmer när VP:n stoppar, inte framledningstemp.
Skrivet av: Kulladal
« skrivet: 29 januari 2012, 18:19:56 »

Ska framledning pendla upp och ner från 45 ºC till 48 ºC och sen mellan 47 ºC och 49 ºC också vidare upp och ner till max 51 ºC. jag får inte högre framledningstemp på 51 ºC vid ca -1 ºC ute. Det känns som den jobbar hårt?
Skrivet av: Kulladal
« skrivet: 29 januari 2012, 17:14:41 »

Nu har den gått hela dagen, fast vid 2 ºC ute. Hetgastemp var uppe 98,7 ºC nu precis innan den stannade vid stopptempen 42 ºC. Laddpumpen går inte på den säkringen så går sönder och den låter och går normalt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 januari 2012, 15:42:05 »

Knepigt att säkringarna börjar gå, tyder på att nått inte är friskt.
Lite hög hetgastemp, men den borde funka ändå, tycker jag.
Men jag gissar på att det är laddpumpen (den mellan VP:n och pannan) som krånglar, och det kan då vara denna som löser säkringen också. Känn hur varm pumpen är och lyssna på den?
Skrivet av: Kulladal
« skrivet: 29 januari 2012, 13:53:00 »

Hej!
Cp går på läge 2, det blir igen skillnad om jag ökar till läge 3 och filtert är rent.

Lite tempinfo:

T1 ute temp 1.5 ºC
T2 Framled 50 ºC
T3 Returled 41,4 ºC
T4 Suggasgivare 0,8 ºC
T5 Hetgasgivare 90,6 ºC
T6 Vätskeledningsgivare 48,5 ºC
T7 Förångaregivare -2,9 ºC

Just nu går den, men i morse vid minus 2 ºC fick jag först HP-larm efter radering av det och vid nästa start gick en av säkringarna.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 29 januari 2012, 12:52:53 »

HP-larm = High Pressure larm
Värmepumpen blir troligtvis inte av med den värmen som den producerar och då blir trycket på gas sidan för högt.

Dålig cirkulationspump eller tätt filter ut till VP


Kommer att flytta denna post till märes specifikt NIBE
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 januari 2012, 12:43:26 »

Skriv ner lite temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Skrivet av: Kulladal
« skrivet: 29 januari 2012, 12:09:19 »

Hej!

Jag har en Nibe 2020-8 dockad till en oljepanna i ett hus på 110 m2 plus uppvärmd källare i Malmö, som nu ger HP-larm. Har kollat filtert och luftat flera gånger. Jag hade stoptemp på returen på 44grader i höstas när det började, då sänkte jag det till 43grader då gick det till för en vecka sendan då började det igen med HP-larm. Då sänkte jag det till 42grader, det gick i en dag. Nu kan det gå ett par gånger men sen kommer larmet igen, och nu har även en av säkringarna till pumpen börjat gå. Yttertempen är ca 0 till -2 grader. Den gick klockrent föra vintern.
Pumpen är snart 4år gammal. Kan det vara kompressorn som är på väg ut?

EDIT:Sammanfogat två identiska trådar samt flyttat till märkes specifikt NIBE

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!