Författare Ämne: Vad sysslar min Nibe 750 med?  (läst 4216 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DrHaddock

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2021, 12:47:52 »
Nu har det gått några veckor sen teknikern var här, vi har inte haft några frysstopp alls under denna period trots kallare väder. När teknikern gick satte han den då ej inkopplade cirk.pumpen på nivå 3. Det som då hände därefter var att 'Dt bör' värdet och 'Dt är' aldrig hann ikapp som det gjort tidigare utan har diffat ca 0,5 - 1 enhet under hela tiden. När jag efter några dygn la mig ner på golvet och kollade pumpen tyckte jag mig höra kavitationsljud (gammal flottist), från pumpen sänkte då hastighet till nivå 2. Även efter den förändringen så hann inte 'dt är' ikapp.

Nu när det börjat bli kallare, främst igårkväll och inatt så har eltillskottet gått in för att hjälpa till, vi har haft ca 4,5 - 5,5 minusgrad i min del av Skåne inatt. Frysskyddet har inte löst ut. Däremot så har vi fortfarande stora skillnader mellan framledning och retur på Sam 40, ca i snitt 18 grader. Skall det vara så?

Pannan har även en förångningsbegränsning under större delen av tiden vilket för att kompressorn stannar runt 75 Hz. Är det därför eltillskottet träder in?

Idag hittade jag optimeringsguiden för 750 och ändrade efter denna. När jag ändrade dagarna på den periodiska höjningen av vattnet startade denna funktion direkt, vilket inte var önskvärt så jag stängde av den funktionen för tillfället för att den inte skulle störa förändringarna. Det som hände efter optimeringen var att eltillskottet avslutades och kompressorn kör själv med förångningsbegränsning på 78 Hz.

Jag ändrade också cirkpumpen till Nivå 1 vilket gjorde att 'dt kom ikapp lite bättre. Till följd så sänktes också returtempen på Sam 40. Blir inte riktigt klok på detta.

Jag har en lång loggning på systemet och skulle uppskatta om någon klok kunde ta sig en titt och kolla ifall något är helt galet.

Stort tack om du lägger ner lite tid på min pump och hjälper mig få rätt på den alternativt reklamera om något är fel.

Huset byggt 2020. Flyttade in i Okt. Enplans kvm 143. 2 vuxna och två barn. Innetemp ca 21,5 grad, vatten på ekonomi. Golvvärme med alla slingor fullt öppna.

status
medelutetemperatur BT1   -4.1°C
utetemperatur BT1   -4.7°C
varmvatten laddning BT6   54.5°C
varmvatten topp BT7   54.7°C
ström EB100-BE1   4.9A
ström EB100-BE2   0.4A
ström EB100-BE3   2.0A
gradminuter   -1045GM

kompressormodul
blockerad   nej
förÃ¥ngningsbegränsning   1
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   1139
värme: dT börvärde   4.6
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   4.8
hastighet värmebärarpump 1   16%
dT Inverter - frÃ¥nluft BT20   13.5°C
förÃ¥ngare EB100-BT16   -16.8°C
hetgas EB100-EP14-BT14   79.9°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   31.8°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   26.8°C
suggas EB100-EP14-BT17   -1.3°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   31.8°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   27.7°C
kompressor drifttid EB100-EP14   1959h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   248h
aktuell kompressorfrekvens   75Hz
tillÃ¥ten kompressorfrekvens   75Hz
kompressor tidfaktor   1283.7kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   206.4kWh

ventilation
fläkthastighet   45%
avluft BT21   -11.8°C
frÃ¥nluft BT20   21.3°C

avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   190.2
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   185.4
minskning frÃ¥n referensvärde   4.1%
avfrostningstid   0s

klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   31.3°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   31.5°C
framledningstemp. EB100-BT63   31.5°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   27.0°C
rumstemperatur BT50   22.0°C

tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   20A
tidfaktor   12.2h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW

extern tilluftsmodul
beräknad tilluftstemp   16.7°C
framledningstemp. AZ2-BT68   30.2°C
returledningstemp. AZ2-BT69   12.3°C
tilluftstemp. AZ2-BT22   17.0°C
utetemperatur AZ2-BT23   -4.4°C

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2021, 13:26:13 »
Jag tycker att siffrorna ser OK ut med en snabb koll, har inte nagelfarit loggarna.
Det sitter en reglerventil i SAM40 som styr tilluftstemp mot börvärdet, detta påverkar i sin tur returtemp från SAM40.
Eftersom golvvärmens cirkpump sitter efter SAM40 så kommer SAM40 få mer värme om golvvärmens cirkpump sänks.
Detta medför att SAM40 reglerventilen stryper in flödet hårdare och returtemp sänks.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2021, 17:26:39 »
returtempen frÃ¥n sam40 blir naturligt kallare än övrig retur, dÃ¥ kalluft utifrÃ¥n passerar den för att värmas upp, har du 40 gradigt vatten och skickar pÃ¥  det genom batteriet, som möter kalluft som är minus 10, sÃ¥ är det inte konstigt om returen bara är 20. batteriet i sam40 är aningen för stort, sÃ¥ det blir stora svängningar i temperaturerna, ventilen fÃ¥r öppna och stänga om vartannat, blandannat för att inte frysa sönder batteriet i sam40

Utloggad crabstic

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2021, 16:43:33 »

extern tilluftsmodul
beräknad tilluftstemp   16.7°C
framledningstemp. AZ2-BT68   30.2°C
returledningstemp. AZ2-BT69   12.3°C
tilluftstemp. AZ2-BT22   17.0°C
utetemperatur AZ2-BT23   -4.4°C

Kollade på skoj min egen motsvarande Nibe 750 & SAM 40:

extern tilluftsmodul
beräknad tilluftstemp   16.1°C
framledningstemp. AZ2-BT68   11.8°C
returledningstemp. AZ2-BT69   29.1°C
tilluftstemp. AZ2-BT22   15.7°C
utetemperatur AZ2-BT23   2.2°C

Notera alltsÃ¥ att min framledning och retur verkar omkastade jämfört med DrHaddocks  ??? - och frÃ¥gan blir: vems är rätt kopplad? Hur är det möjligt att de i sÃ¥fall kopplats i kors? Hur korrigerar man det?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2021, 16:59:50 »
XL36 är värmebärare in och där sitter BT68 som då bör vara varmast.
Detta kanske kan påverka funktionen en liten aning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2021, 04:28:29 »
de verkar ofta vara felkopplade

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!