0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nu blir jag nyfiken, hur får du KBin på +15 grader??
Tysk ingenjörsnoggrannhet
Är det någon som har motsvarande diagram för Nibe 1115 resp 1130? Försökte få dessa från Nibe, men fick till svar att "här stänger jag dörren för Dig". Seriöst? Nej!
Citat från: rca1959 skrivet 30 oktober 2006, 10:31:57Tysk ingenjörsnoggrannhet Viessmans diagram verkar vara lite fusk. Kurvorna bör vara böjda men det är raka linjer i diagrammen. Stiebels COP-diagram verkar ok,kurvorna är lite böjda. Jag är förvånad över att effektförbrukningen är konstant eller sjunker när köldbärartemperaturen ökar (det som i diagrammet kallas värmekällmediet). Effekten borde öka borde öka med ökande köldbärartemperatur.
Citat från: Gblenn skrivet 30 oktober 2006, 08:37:44Nu blir jag nyfiken, hur får du KBin på +15 grader?? Rickard har ytjord, sjökollektor går lika bra.Följande tabell kan också vara av intresse för att se hur olika temp påverkar. i detta fall en 1130-8. Avgiven/Tillförd effekt i kW. Endast kompressoreffekt. För "äkta" COP måste effekten för CP och elektronik läggas till och hänsyn tagas till att ena CP oftast går hela dygnet.framled.\ brine -5° 0° +5° +10° +15° 35° 6,7/1,6 8,2/1,66 9,6/1,67 10,9/1,69 12,2/1,7 55° 4,7/1,8 6,3/2,0 7,7/2,2 9,2/2,3 10,6/2,4Det avskalade COP-värdet vid 35° går från 4.93 till 6.45 då brine ökar från 0° till +10°, dvs COP ökar med 31%. Motsvarnde för 55° är 3,15 till 4, dvs +27%.