Nibe Fighter 360P tappar tryck
« skrivet: 08 november 2018, 19:05:09 »
Hej, är nytt här. ...
Bor i villa på 182kvm sen 2009
Den värms upp med en Fighter 360P. ....som vi aldrig haft problem med.
4 personer i hushållet och rund 11000 kw/år vilket vi tycker är bra. Golvvärme på bottenplan och vattenburen radiatorer på ovanvåningen. Samt frånluftsystem både nere och uppe.

Nu är det bara att kompressorn inte håller angiven tryck mellan 1-1.5bar
Vad beror detta på? Kompressor kass? Eller vilket vi inte vill ha -en dold vattenskada på bottenvåningen?

Utloggad Vasalle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 360P tappar tryck
« Svar #1 skrivet: 08 november 2018, 19:08:59 »
Altså jag fyller på vatten i systemet via påfyllningsventilen där nere. ....sen håller han trycket en liten stund. ...dock max en halv dag.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: Nibe Fighter 360P tappar tryck
« Svar #2 skrivet: 08 november 2018, 19:36:43 »
Altså jag fyller på vatten i systemet via påfyllningsventilen där nere. ....sen håller han trycket en liten stund. ...dock max en halv dag.

Det har ingenting med kompressorn att göra.. tappar han tryck långsamt? Du har en säkerhetsventil där vid påfyllningen med (en till värmesystemet och en till varmvatten) kolla så inte en av dom står och droppar. :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 360P tappar tryck
« Svar #3 skrivet: 08 november 2018, 19:55:05 »
Skulle gissa på att expansionskärlet är slut, sök på forumet och du hittar hur man kollar detta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Maik

  • Gäst
Maik
SV: Nibe Fighter 360P tappar tryck
« Svar #4 skrivet: 09 november 2018, 09:14:25 »
Ok, tack för snabbt svar
Ska kolla under helgen. .....
Men expansionskärlet. ....redan slut. ..? Inga billiga anläggningar o hÃ¥ller inte längre än sÃ¥  Sc:,h

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 360P tappar tryck
« Svar #5 skrivet: 09 november 2018, 09:27:23 »
Kolla bilventilen på expansionskärlet. Kommer det vatten när man trycker in stiftet är den trasig. Kan också vara så att det inte är trasigt men att luften i gummiblåsan i expansionskärlet har läckt ut. Då finns det inget förtryck, vilket normalt ska vara 0,5 bar. Då går det att fylla på med luftpump och prova.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Vasalle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 360P tappar tryck
« Svar #6 skrivet: 12 november 2018, 13:11:06 »
 ;) tummenupp
Tack för hjälpen
Ventilen droppade. ...så vattnet försvann
Problemet är löst. ...fick öppna o stänga flera gånger. ...och lyssnar noga ...det hörs när det försvinner och syns på mätaren
Inga kostnader den här gÃ¥ngen  ::)

Utloggad Vasalle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 360P tappar tryck
« Svar #7 skrivet: 13 november 2018, 11:17:10 »
O så fick jag fylla på lufttanken längs ner med luftpump. ....nu funkar den som innan.
Tips till alla med liknande system. ...drar ut sladden till golvcirkulationspumpen frÃ¥n April till oktober. ...den drar mycket energi  tummenupp
Tack för all tips av er  :)

Utloggad Vasalle

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 360P tappar tryck
« Svar #8 skrivet: 14 november 2018, 08:01:21 »
 :'( :'( :'(
Mardrömmen som blev sanningen har bekräftats
Vattenfylld värmeelement med lekage bakom soffan som ingen sett  Sc:,h
Nu tar försäkringen över
 :-\
Men värmepump funkar fint iallafall  ::)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!