Titel: Nibe 1145 mot borö ackumulatortank
Skrivet av: wennehak skrivet 02 mars 2010, 15:15:34
Jag har nästan beslutat mig för en Nibe 1145-10 och funderar på hur jag skall docka denna med befintlig Borö-tank på 500L. Den är bestyckad med 2 slingor i botten (ex förvärming av vv) en skiktplåt och en slinga högst upp för toppvärmning av vv. Jag har radiatorer i alla rum utom två där det är golvvärme. Borde jag köra flytande kondensering med följande koppling
XL1 (Anslutning värmebärare fram) mot mittendelen av tanken
XL2 (Anslutning värmebärare retur) i botten av tank
XL9 (Anslutning varmvatten beredare) ovanför skiktplåten i övre del av tank.
Och sedan köra radiatorer och golvvärme från tanken vi den inbyggda bivalenta shunten ställd fast på mellandelen av tank.
Har idag en förbrukning på 35-40 MWh
Tacksam för idéer.
Titel: SV: Nibe 1145 mot borö ackumulatortank
Skrivet av: overlander skrivet 02 mars 2010, 15:25:36
Ungefär så har jag kopplat bifogar ritning. och det har funkat bra
Titel: SV: Nibe 1145 mot borö ackumulatortank
Skrivet av: mexitegel skrivet 07 mars 2010, 21:34:38
Kul, en till som är på väg att docka sin pump precis som jag!  ;D

Har en 1145-10 kopplad mot en Euronom 500l, den har BIV-shunt också, kopplad precis som du funderar på. Har kört så sedan i september och det funkar bra, är väldigt nöjd!

Jag har dock funderat på att installera en extra växelventil för returen så jag kan ta returen högt vid VV-produktion och lågt vid värmeproduktion. Detta för att det blir en kölddipp på höst/vår i övre delen av tanken när VV-produktionen startar iom att tempen lågt i tanken då ligger runt 25 grader så klarar pumpen inte att värma det till 50 grader direkt utan kanske till 42-45 vilket då fylls på i toppen. Det gör att en större del av tanken behöver värmas innan pumpen orkar upp till högre temp (alltså att returtemp är tillräckligt hög.)

Effekten av ovanstående är att VV-temp sjunker när pumpen startar och det gör att det knappt räcker till på höst/vår vid störttappning (bubbelbad), vilket är lite dumt.
Har funderat och testat att sänka hastigheten på värmebärarpumpen vid VV-produktion men har inte märkt någon större skillnad, dock har jag inte ägnat så mycket tid åt detta (min teori var att om pumpen går tillräckligt sakta så hinner pumpen värma vattnet till högre temperatur)

Dock funkar allt bra på vintern eftersom tempen i botten på tanken då är högre.

Overlander, hur funkar det för dig?
Titel: SV: Nibe 1145 mot borö ackumulatortank
Skrivet av: mexitegel skrivet 07 mars 2010, 21:43:47
Glömde en sak. Antar att du redan har shuntstyrning för den BIV-shunten och golvvärmen? Vet inte om du funderat på att ansluta dem som extra värmesystem i 1145:an? Jag har gjort så och det är smidigt att få ett styrsystem till alltsammans. Mitt tips är att du isåfall inte behöver köpa deras ECS40 för detta om du har vanliga shuntmotorer på 230V idag. Då räcker det att du köper deras tillbehörskort, AXC40 som är bra mycket billigare. Har fått detta verifierat av NIBE att deras styrboxar är lika för alla applikationer(extra shuntsystem, frikyla, mm) det är inställningarna på dip-switcharna på kortet som styr dess funktion.