Du har väl bypassen på din fördelare stängd?Jag tycker mig se en sån längst till höger på din bild.
Efter jag ställt ner cirkpumpen på läge 1 och fått delta-t på 6-7 grader på vb-f/vb-r så har jag fått ojämn värme i golvvärmen när det nu börjar närma sig -ºC, efter jag ställt på läge 2 på cirkpumpen så upplever vi jämnare golv, men då e delta på vb-f/vb-r 5 ºCHar jag läge 1 på pumpen har jag ca 4 ºC delta på golvslingorna, men i läge 2 ca 2 ºC på slingorna.Någon som vet lämpligt delta på golvvärme? Eller är det olika från system till system?Så det här med att man ska ha mellan 6-7 ºC delta på Vb:n kanske inte stämmer i alla lägen? Rätta mig om jag har fel.Så.... köra på läge 2 med delta på 4 ºC eller läge 1 på delta 6 ºC och lite fler/tätare VP-starter? Senaste veckan mellan 16 och 23 starter per dygn.Så här har jag nuVP min 100TS min 500 (tillskott av endast på för legionellaGrad-min har jag inte rörtVB-cirkpump på läge 1VB diff VP 13Diff VP-TS 3VP intervall 20VVB-stopp 50 ºCKurva 4 - 0Grundinställning 0 12mvhsteelis
Det är små skillnader på COP om man har för "hög" cirkulation!MEN du kan kanske strypa en aning på stigen eller returen vid pumpen, så att du får liite högre diff!Men du tappar inta alls så mycket... läs om glide
Alla pratar om antalet starter vid 0 ºC, men hur bör det vara när tempen ligger på -10 ºC, fler eller färre? jag har haft 18st/dygn dom 2 senaste dygnen, jag haft -6 ºC på dagen och -11 ºC på natten som kallast nu 2 i dygn.