Hej!

Står i begrepp att hänga upp 2st Mitsu LN25 och elektrikern undrar hur han ska säkra av. Klart är att det blir egna linor från skåpet men sen sinar mina högst amatörmässiga kunskaper.

Specen på pumparna säger att de vill ha 10A var. Kör man bäst 2x10A, kompromissar med 1x16A för att slippa dra mer än en kabel (pumparna kommer bokstavligt talat att sitta bredvid varandra) eller hur hade ni gjort?

Tackar pÃ¥ förhand för support   :) dontknow :)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Säkring 2xLN25
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2019, 15:29:02 »
Man drar en 4g1,5 mm2 kabel och säkrar 2x10 A (olika faser) samt nolla och jord, om pumparna ska sitta någorlunda i närheten av varandra. Men förstår elektrikern inte det så ska du kanske försöka få tag i någon annan.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Säkring 2xLN25
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2019, 16:01:44 »
Njae, måste inte varje fas ha en egen nolla tillbaka till elcentralen?
Om du kör 10 A 230 V i varje fas så blir nollkabeln överbelastad.

Alternativet är väl att ha 2,5 mm2 i nollan
« Senast ändrad: 17 juni 2019, 16:06:50 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Säkring 2xLN25
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2019, 17:44:57 »
Nollan blir bara överlastad OM det är samma fas i bägge faserna. Vid olika faser MINSKAR strömmen i nollan för att vid tre olika faser och samma belastning bli noll Ampere i nolltråden.
Detta pga fasförskjutningen.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Säkring 2xLN25
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2019, 23:34:41 »
OK, då är jag med, tänkte inte på det.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Säkring 2xLN25
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2019, 13:41:35 »
Det gäller dock bara om lasterna pÃ¥ de olika faserna har samma effektfaktor (induktiv eller kapacitiv).  Kopplar man in tvÃ¥ enfaslaster till var sin fas med gemensam nolledare och t ex strömmen genom den ena lasten ligger 60° före spänningen och den andra 60° efter spänningen, sÃ¥ kan man fÃ¥ dubbla lastströmmen genom nollan.
Om det finns mycket övertoner i strömmarna, så får man se upp med att övertoner som är jämnt delbara med 3 får samma fasläge i alla faser och alltså adderas direkt till varandra. I ett 50 Hz-system gäller det alltså 150, 300, 450, 600 Hz osv.

Jag skulle ha dragit tvÃ¥ helt separata kablar, dÃ¥ slipper man de formella besvär som man fÃ¥r enligt moderna elinstallationsregler när en gruppledning matas via tvÃ¥ säkringar eller dvärgbrytare.  Med tvÃ¥ separata kablar har man ju ocksÃ¥ möjlighet att göra hela installationen för den ena värmepumpen spänningslös genom att slÃ¥ frÃ¥n dvärgbrytaren i centralen, men behÃ¥lla den andra värmepumpen i drift.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Säkring 2xLN25
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2019, 15:49:21 »
Problem med övertoner är i vanliga bostäder rent teoretiska. Jag som erfaren och behörig elinstallatör skulle tveklöst dragit en 4 ledare.
Ps
Jag är rätt säker på att två likadana värmepumpar belastar nätet i stort sett lika.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad 1looser

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Säkring 2xLN25
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2019, 16:06:22 »
Det blev 2x 3G2,5 i dolda VP-rör (ovan jord) + metallskenor för ett par synliga passager kopplade till till 2x 10A. Har gjort klart allt från fasadskåp till säkerhetsbrytare och väntar nu på att behörig elektriker ska dubbelkolla alltsammans samt koppla på inkommande. Kör tills dess på stickpropp.

Att jag väntat pÃ¥ att fÃ¥ det klart sedan juli, ja det fÃ¥r vi se som en liten överraskning. Verkar stressigt att vara elektriker...  :o  ::)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Säkring 2xLN25
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2019, 18:19:52 »
Och kanske inte så intressant att komma och kolla och göra färdigt ett jobb som någon annan påbörjat. Många skulle inte ta på sig jobb med dom förutsättningarna.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!