« skrivet: 10 mars 2021, 13:53:13 »Nu har jag äntligen gårdshuset färdigisolerat och med en elvärmfläkt på som när den drar 1,8kW så håller huset +14° inomhus när det har varit i snitt 0° de senaste 12 timmarna ute och blåst frisk bris 10m/s.
När jag sedan tog ner farten på värmefläkten så den drog 1,2kW så blev temperaturdifferensen inne-ute 9° efter en mycket blåsig natt, men fortfarande 0° ute (snöblandat regn och styv kuling).
Tillförda effekten lika med bortförda effekt. Effekt= konstant x delta T
i mitt första fall är konstanten = 1800/14= 130W/gradK . Och i det andra fallet =1200/9=133W/gradK
Kan jag lita på det och beräkna behovet av tillförd effekt vid DVUT =-18°C och inomhustemp 22°C till
Effekt= 133x(22-(-18)= 133x40= 5,3kW ?
När jag sedan tog ner farten på värmefläkten så den drog 1,2kW så blev temperaturdifferensen inne-ute 9° efter en mycket blåsig natt, men fortfarande 0° ute (snöblandat regn och styv kuling).
Tillförda effekten lika med bortförda effekt. Effekt= konstant x delta T
i mitt första fall är konstanten = 1800/14= 130W/gradK . Och i det andra fallet =1200/9=133W/gradK
Kan jag lita på det och beräkna behovet av tillförd effekt vid DVUT =-18°C och inomhustemp 22°C till
Effekt= 133x(22-(-18)= 133x40= 5,3kW ?