Jag har haft en strulig uppstart av vår nya Thermia G3, med knackningar i rör och knäppande radiatorer. Efter en massa hjälp från forumet och min installatör har knackningarna gett med sig (för tillfället).
Jag har en 6kW pump och till det en 100! Knäpptank, ett radiatorsystem med tunna plåtraditorer. Allt går i ett tvårörssystem.

Först när jag satte integralen på -30 så slutade knäppandet, vid lägre värde så får systemet fnatt och man vaknade på nätterna av knackandet.

Nu till min fråga, hur hög kan man sätta  :dt:?

Jag ställde in den på 10 och det som hände var att cp varvade ner och framledningstemperaturen gick upp, men systemet verkar mycket mer stabilt. Jag sänkte även startvarv för cp till 60%.

Min målsättning är att kunna minska integral och få färre starter utan at det börjar knacka o knäppa igen.
Titel: SV: Hur högt deta t vågar man ha?
Skrivet av: Carl N skrivet 09 februari 2014, 09:25:55
Rent teoretiskt borde knäppningarna öka med högre :dt:.  Sc:,h
Knäpptanken, matas den i toppen och har utloppet till radiatorerna i botten?

Annars så ska 10 °C :dt: säkert kunna funka.
Titel: SV: Hur högt deta t vågar man ha?
Skrivet av: Rodge68 skrivet 09 februari 2014, 09:47:18
Ja tanken är kopplad in i toppen och ut i botten.

CP gär på ett lägre varvtal med högre  :dt: och högre värme blir det också, men det verkar tanken ta hand om. Så min teori är att det lägre flödet ger ett lugnare system. ???
Titel: SV: Hur högt deta t vågar man ha?
Skrivet av: Carl N skrivet 09 februari 2014, 09:55:51
OK, med det lägre flödet så blandas temperaturvariationerna bättre ut i knäpptanken?
Det kan säkert vara så det funkar, och det tyder även på att man inte ska snåla med storleken på en knäpptank, en 200 liters tank hade troligen löst dina problem.
Titel: SV: Hur högt deta t vågar man ha?
Skrivet av: Rodge68 skrivet 09 februari 2014, 10:58:41
Ja det är min teori, bättre blandning i tanken och långsammare förändring i systemet.