Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Mycket start och stopp! FH25  (läst 3144 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
Mycket start och stopp! FH25
« skrivet: 17 oktober 2019, 06:07:14 »
Hej! Fick min Mitsubishi Electric fh25 installerad för ett par dagar sen i mitt gästhus på 48m². Mitt problem är att värmebehovet är litet så värmepumpen går 4minuter, stannar 4minuter osv. Detta mäste ju slita väldigt mycket på kompressorn? Hur ska jag lösa detta?  :'( är så otroligt nöjd med FH maskinerna.... Tack för svar! 🙂
« Senast ändrad: 17 oktober 2019, 06:11:52 av alvinpalv »
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
Mål 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Utloggad Thompa71

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2019, 07:08:29 »
En gissning är att det är något litet kalldrag där maskinen sitter så triggar igång den.
Känn efter om det är lite kyligt höger nederkant på innerdelen, om det är genomföringen som släpper in lite luft.

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2019, 07:16:09 »
Genomförningen ser okej ut! Känner inget drag.. ska dock testa o täppa igen friskluftsventilen som sitter ca 1m ifrån innerdelen.. känner inget drag men kan va värt o testa 🙂
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
Mål 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2019, 07:18:37 »
Har just nu ställt in Veckotimer så den endast får gå 2gånger/dag. Detta gör så den endast startar kompressorn 2gånger/dag. Men tråkigt i längden då det blir stora temperaturväxlingar stundtals
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
Mål 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2019, 09:05:09 »
en varm kompressor tål att startas ofta inte minst med inverterteknik som på denna.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2019, 09:35:41 »
Tror jag också, och dessutom lär det ju vara under en rätt begränsad tid.
På så små ytor kan det annars vara bra att välja en värmepump med låg lägsta uteffekt, Toshiba var i alla fall tidigare riktigt bra när det kom till detta.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2019, 09:59:14 »
en varm kompressor tål att startas ofta inte minst med inverterteknik som på denna.

Så du tror det är lugnt? Alltså att det inte blir något överflödigt slitage 🙂
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
Mål 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2019, 10:01:33 »
Nått annat än Mitsubishi Electric är inte aktuellt. Har haft flertal pumpar från dem och är otroligt nöjd!  tummenupp
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
Mål 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2019, 11:33:44 »
Mmm, men en av deras få brister är väl just en rätt hög lägsta uteffekt. (1.0 kW mot t.ex. Toshibas 0.7 kW)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2019, 11:43:34 »
Ska labba lite i eftermiddag. Bla täppa till friskluftsventilen ca 1m ifrån innerdelen och även försöka få in lite isolering i genomförningen inneifrån, även lägga lite isolering i kanalen mellan innerdel och yttervägg :)

Jag återkommer hur det går  tummenupp
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
Mål 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2019, 12:12:16 »
Täppa till friskluftsintaget verkar dumt då huset och du behöver ventilation, sitter framför utblåset så det lär inte påverka tempgivaren.
Är väggenomföringen lite otät så kan den nog suga lite kalluft ”bakvägen” genom kanalen och möjligtvis påverka givaren .
Prova ändra vingar höjd/sidled eller eventuellt i svingläge samt kolla om ändrad fläkthastighet kan påverka .

Men denna årstid med ganska varmt ute gör att man får upp temperaturen ganska snabbt i mindre utrymmen och därmed mer on/off, kan vara lite störande just ljudmässigt
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2019, 12:17:36 »
Täppa till friskluftsintaget verkar dumt då huset och du behöver ventilation, sitter framför utblåset så det lär inte påverka tempgivaren.
Är väggenomföringen lite otät så kan den nog suga lite kalluft ”bakvägen” genom kanalen och möjligtvis påverka givaren .
Prova ändra vingar höjd/sidled eller eventuellt i svingläge samt kolla om ändrad fläkthastighet kan påverka .

Men denna årstid med ganska varmt ute gör att man får upp temperaturen ganska snabbt i mindre utrymmen och därmed mer on/off, kan vara lite störande just ljudmässigt

Jo, ventilen sitter framför utblåset :) och att täppa till håller jag med om är dumt men tänkte att funkar det så installerar jag en ventil nån annanstans :) Har labbat med fläkthastighet, vingar osv men det enda som funkar verkar vara att använda timern och bara låta den gå 2 gånger per dygn.
Du som jobbar med värmepumpar kanske vet.. är det slitsamt för värmepumpen, då framförallt kompressorn att gå ca 5-7min, vila 4-5 osv? 
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
Mål 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2019, 12:26:46 »
Omöjligt för mig att svara om eller eventuellt hur mycket det påverkar men kompressorn är inte ”iskall” vid start Och det är inte pang bom på med 100% drift som det kunde vara förr med rena on/off modeller.
Är nog mest störande ljudmässigt när det blir väldigt tyst i intervaller när den går ner i fläktläge.
Hade märkt om det var avsevärt kortare livslängd på dom som sitter i typ attefallshus jämfört med villor med stora ytor men kan inte se någon tendens till detta.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2019, 12:54:20 »
Omöjligt för mig att svara om eller eventuellt hur mycket det påverkar men kompressorn är inte ”iskall” vid start Och det är inte pang bom på med 100% drift som det kunde vara förr med rena on/off modeller.
Är nog mest störande ljudmässigt när det blir väldigt tyst i intervaller när den går ner i fläktläge.
Hade märkt om det var avsevärt kortare livslängd på dom som sitter i typ attefallshus jämfört med villor med stora ytor men kan inte se någon tendens till detta.

Tack! Nu känner jag mig mera lugn  tummenupp. Hoppas/tror att den kommer gå längre så fort det blir minusgrader ute :)
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
Mål 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2019, 16:28:59 »
Tror jag hittat lösningen :) Nu går pumpen i hela 10-15minuter innan den stannar och sedan startar den igen ca 6-10minuter  tummenupp
Lösningen var dem horisontella spjällen rakt ner och fläkt på lägsta möjliga hastighet (tyst/silence). Höjde även frånluften ett snäpp o öppnade friskluftsventilerna lite till.

Tack alla som engagerat sig! Detta forum är verkligen toppen när det dyker upp frågor :)
« Senast ändrad: 17 oktober 2019, 18:34:23 av alvinpalv »
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
Mål 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!