Jag har letat på nätet för att hitta en beskrivning hur man löser detta men inte funnit någon.

Ackumulatortanken värms normalt av en luft till vatten VP men blir det så kallt att den inte klarar värmebehovet startar jag vedpanna för att värma tanken.
VP värmer tankens övre del till mellan 30 och 40 grader beroende på utetemperatur. Detta räcker fint eftersom vi har golvvärme.
Efter acc-tanken sitter en elektrisk varmvattenberedare för att boosta varmvattentemperaturen till ca 85 grader och därefter en termostat för att man skall
få ut 55-60 grader i tappvarmvattnet. In till VVB får jag ju då förvärmt vatten från acc-tanken. Detta fungerar utmärkt.
Nu har jag förberett huset för att kunna köra VVC och eftersom jag inte kan finna information om hur man skall koppla in en sådan med den konfiguration
jag har så har jag själv tagit fram en lösning. Denna vill jag nu konfrontera er med och se om ni har några kommentarer runt detta.

Lite förklaring av bifogad ritning :
Varmvattenslingan skall värmas av "bästa källan" D.v.s. om acc-tanken är varmare än 55 grader skall återmatningen gå via den, annars direkt till VVB.
Detta kräver en tempgivare på acc-tanken som styr växelventilen.
Annars skulle acc-tanken värmas av VVB när tanken är kall.
Den övre backventilen behövs för att inte hetvatten skall leta sig fram till VVC slingans retursida när varmvatten tappas.
Den undre backventilen förhindrar att VVC-pumpen trycker in cirkulationsvattnet via acc-tanken.
Temperaturen i slingan skulle annars kunna anta acc-tankens temperatur när ingen förbrukning sker.
Slingans temperatur skulle då kunna bli så varm som övre delen av acc-tanken, kanske 95 grader. Rejäl skållningsrisk.

Systemet som jag beskrivit blir ganska komplext tycker jag. Finns någon på detta forum som har enklare lösning på detta ?

/Hasse

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #1 skrivet: 07 april 2014, 22:41:47 »
Skit i att blanda in accen i vvc,n. Hur ofta har du 55grader i accen? Inte sÃ¥ ofta antagligen. behöver du  vvc sÃ¥ ta det via vvb istället. Men tänk pÃ¥ att det kan bli ganska dyrt att driva.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #2 skrivet: 08 april 2014, 12:23:17 »
Ett alternativ (till vvc) är att vara noggrann med dimensioneringen och planeringen. Om man tex väljer storlekar som ligger aningen i underkant och ocksÃ¥ tar bort snÃ¥lspolande munstycken sÃ¥ ska det ett väldigt stort hus till för att vvc ska vara nödvändigt.  I ett 15mm rör flödar vattnet fram med ca 2 meter per sekund, nÃ¥gra sekunder kan man vänta pÃ¥ varmvatten. Men det är viktigt att det inte är nÃ¥gra meter 22mm rör i början, dÃ¥ blir väntetiden minst dubbel

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
Jag har svårt att tro att det skulle bli speciellt dyrt att driva vvc.
Om man inte har vvc fylls varmvattenberedaren med kallvatten innan man får något varmvatten i kranen..

Jag har ca18meter 22mm varmvattenrör till duschen, 14 meter till handfatet, det tar orimligt lång tid.. :(
Har man bra isolering på rören överväger förmodligen komforten kostnaden av att ha VVC, om man som jag sitter med 22mm rör..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #4 skrivet: 08 april 2014, 19:23:24 »
Jag hade samma, 20 meter 22mm, det går inte. 15mm tar en fjärdedel så lång tid och räcker till det mesta.

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #5 skrivet: 09 april 2014, 09:08:37 »
Paroc har ett bra program för beräkning av förluster pÃ¥ rör. Enligt det programet avger ett 22rör som är isolerat med 20 mm isol 6,2w/m. Ett 12 rör 4,5w/m. För dig RÃ¥ttan skulle det innebära (om du har 12 rör som retur)  18x6,2+18x4,5=192,6w x 8760h=1687176 / 1000 = 1687kw/Ã¥r + cirkpump ca 260kw. Det blir om jag räknar rätt 1947 kw. Runda slängar drygt 2300spänn om Ã¥ret (kw=1,2). Det skall naturligtvis ställas mot förluster utan vvc. Den beräkningen blir mer spekulativ eftersom det är okänt hur ofta du använder tappstället och hur mycket vv du förbrukar. Jag skulle tippa pÃ¥ att den kostnaden blir ca 25-50 %. 
« Senast ändrad: 09 april 2014, 10:16:34 av Perak »
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #6 skrivet: 09 april 2014, 12:39:06 »
Hmm... Jag har samma problem dvs orimligt långa tider för att få fram varmvatten.

kanske skulle man dra om allt och ha smalare ledningar direkt från tanken till respektive tappställe istället för en grövre som matar allt?

Antar att det finns en formel som kan räkna ut vilken dimension som krävs för att driva en dusch eller köksblandare vid x meter lång ledning?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #7 skrivet: 09 april 2014, 13:37:32 »
Antar att det finns en formel som kan räkna ut vilken dimension som krävs för att driva en dusch eller köksblandare vid x meter lång ledning?

Kanske inte formel direkt men för en dusch är normen att den kräver som en köksblandare, 0,2 liter per sekund på både varmt och kallt. Men i verkligheten hade jag gärna lagt mig i överkant på duschen och underkant på diskbänken. Sedan när man väl vet det så kan man se i tabell hur långa väntetider det blir med olika diametrar, t ex flöde 0,2 i en 15mm ledning ger en väntetid på 0,4 sekunder per meter. detta är de siffror jag har, de yrkesverksamma rörmokarna kanske säger något annat.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #8 skrivet: 09 april 2014, 14:03:46 »
Det är inte så kul att har klen matning till badrummet. Står den ena personen i duschen och den andra kranar i vasken så märks det tydligt i duschen. Vi har VVC och gamla tjocka rör. Det tar ca 3-5 sekunder på varje tappställe innan varmvattnet kommer. Det är för mig en otrolig komfort. Förlusterna ovan räknade är ju inte heller hela sanningen. Du kranar inte ut massa i onödan och den större delen av året tar huset tillgodo Värmeförlusterna.
Jag har testat helger vi varit bortresta att ha VVC igÃ¥ng respektive av. Det är gjort pÃ¥ sommaren när värmen är avstängd. Jag kan inte ens mäta mig fram till nÃ¥gon skillnad när jag kollar elförbrukning pÃ¥ vp samt antal starter och dÃ¥ är vÃ¥r VVC frÃ¥n 60-talet. SÃ¥ idag med dagens isolering är det nog inget att tveka pÃ¥. Mina föräldrar flyttade in i ett nybyggt hus. Där sattes VVC ocksÃ¥ för enligt rörläggaren där kunde man inte klara av att hÃ¥lla minimum tiden pÃ¥ det bortre tappstället utan VVC. Ca 15-18 meter.  SÃ¥ det verkar finnas krav i nybygge hur lÃ¥ng tid det fÃ¥r ta innan vv kommer.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
VVC pumpen drar ca 39kwh/Ã¥r "Wilo star nova"
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #10 skrivet: 09 april 2014, 18:00:07 »
Jag har tyvärr inga exakta siffror men jag hade en sådan wilo (fortfarande kvar, om någon behöver) men jag tyckte att det gick åt betydligt mer med vvc:n, baserat på hur ofta värmepumpen startade. Men det är möjligt att jag hade kunnat isolera rören bättre, och minskat flödet något.

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #11 skrivet: 09 april 2014, 19:15:54 »
Sant RÃ¥ttan. Jag yxade till med 30W/h vilket är ganska vanligt med en äldre pumptyp. Men Ã¥ andra sidan vet vi ju inte exakt isolertjocklek, oisolerade delar etc heller. Beräkningen ger bara en fingervisning. Om vi gämför med samma isolering, din anläggning. VatteninnehÃ¥llet frÃ¥n beredare till tappställe är ca 5,4liter. Att värma 5,4liter frÃ¥n 5 till 55 grader  kostar 324watt. Avsvalningen pÃ¥ samma ledning är frÃ¥n 55 till 50 6,2watt. Ca 1 timme. Sen kan man forsätta nedÃ¥t. FrÃ¥gan är dÃ¥ hur ofta du tappar vatten sÃ¥ att du mÃ¥ste tappa frÃ¥n beredaren till tappvattnet för att fÃ¥ det varmvatten du behöver. Det vet bara du. Men en normalfamilj skulle jag gissa 2-3 gÃ¥nger per dygn. Det blir i sÃ¥fall 324x3x365=354780/1000=355Kw/Ã¥r.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #12 skrivet: 09 april 2014, 19:32:16 »
Jag hänger inte med, i vvc:n strömmar ju ständigt hett vatten, den måste vara extremt bra isolerad för att inte avge minst 10 watt per meter... eller? Och det är två ledningar. Eller har jag fattat fel?

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #13 skrivet: 09 april 2014, 19:44:49 »
Henke. Har du vvc över VP? Vilken tillverkare säger att det funkar?
Betr. flöden och tapptider gäller följande enligt norm (såvitt jag vet).
Varmvatten skall enligt BBR komma efter "rimlig tid". Gamla SBN80 angav max 10sekunder. Nått annat omtalas ej. Däremot skall en anläggning utföras på ett energimässigt ekonomiskt fördelaktigt sätt enligt energihushsållningslagen.
Bingoberra. Vattenhastigheten i en Ej utbytbar ledning vara 2m/s pÃ¥ kv och 1,5m/s pÃ¥ vv.  Utbytbar ledning Kv 4 m/s och Vv 3 m/s.
Sanntos. Enligt Parocs beräkningsprogram så avger det 6,2w/m med 20mm mineralullsisolering. I verkligheten är det sällan så mycket isolering på rören i en villa. Men det gör ju vvc ännu mer olönsam i så fall. Jag vill bara visa att vvc kostar mer än man tror. Jag trodde det inte själv tidigare innan jag fick anledning att räkna på det. En Brf som ville ha vvc ända fram till sina tvättstugor. På 20tvättstugor sparade föreningen drygt 25000Kwh per år Utan vvc. Min beräkning kollades av HSB,s konsulter som höll med.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #14 skrivet: 09 april 2014, 20:11:45 »
Man kan ju koppla timer (eller utnyttja styrning från VP på modeller där det finns).

Alternativt koppla så att VVC är igång när någon lampa i kök eller badrum är tänd.

Då är vvc bara igång när det behövs.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!