Hej
Har en Thermia 75 bergvärmepump med 130m borrhål. Har relativt hög förbrukning ca 2000kWh/månad under vinterperioden. Huset är byggd 1977 på ca 240km2.
Vad jag kan bedöma är att pumpen fungerar som den ska. Känner på utgången på kompressorn och där blir det varm. har inte tillskottsvärmen tillkopplad på 6kW. kan jag tagit ut för mycket energi ur borrhålet ? Pumpen är ca 18år
Tack på förhand för tips. :o
-
Är 2000 kWh inklusive hushållet eller bara till värmepumpen?
Oavsett så låter det inte farligt för att värma upp 240 m2 vintertid om man bara har 130 meter hål och huset inte är helt modernt.
// Magnus
-
Det är inkl allt. Kostnaden har skjutit i höjden betalar nu ca 4100kr/mån vilket är nästan dubbelt mot förra året.
//GG
-
Själv har jag en el-undermätare till bergvärmepumpen för att kunna mäta om den börjar dra för mycket.
Men oftast kan man nog se på temperaturerna om den inte funkar som den ska?
-
Läs av pumpens drifttidsmätare med regelbundna mellanrum. Har man statistik för tidigare perioder är det lätt att se när pumpen börjar gå dåligt.
Det är i vilket fall som helst ingen risk att för högt värmeuttag från borrhålet skulle vara orsaken.
-
Det är inkl allt. Kostnaden har skjutit i höjden betalar nu ca 4100kr/mån vilket är nästan dubbelt mot förra året.
//GG
Elpriserna är högre än förra året, så det är inte så konstigt att man betalar mer i år. Hur har förbrukningen i kWh ändrats under tiden?