VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: carfreols skrivet 27 oktober 2016, 11:11:21

Titel: IVT Premiumline HQ C8 Trycker ur sig 1,5-2 liter vatten/dagen ur Säkventil!?
Skrivet av: carfreols skrivet 27 oktober 2016, 11:11:21
Hej!
Önskar att någon kan kommentera denna tråd och fundering.
Min fundering är:
Ska det rinna ur vatten ur säkerhetsventilen varje dag 1,5-2 liter?
Problemet är tager med leverantören och dom har provat att bytt säkventil, även bytt till en 10bars ventil vilket medförde 10 bar i hela huset :(
Det är nu bytt till en ny 9bar ventil och min fundering kvarstår.

Jag är införstådd att om man tappar ned beredaren på varmvatten så mkt kallvatten kommer in så ökvar volymen i beredaren=trycket men i detta fall så kan man tappa CA: 50liter vatten och den trycker ur sig en halvliter när den tillverkar VV.

Mvh
//Fredrik
Titel: SV: IVT Premiumline HQ C8 Trycker ur sig 1,5-2 liter vatten/dagen ur Säkventil!?
Skrivet av: purjo__ skrivet 27 oktober 2016, 11:18:39
Det är normalt att det kommer en skvätt varje gång den gör varmvatten. Dock ska det inte rinna hela tiden.

Jag förstår inte det här:

Problemet är tager med leverantören och dom har provat att bytt säkventil, även bytt till en 10bars ventil vilket medförde 10 bar i hela huset :(

Det blir väl inte högre tryck på inkommande vatten för att man byter säkerhetsventil? Om trycket är högre än 9 bar så borde den 9-bars ventilen öppna och släppa ut vatten hela tiden. Är trycket lägre än 9 bar blir det lite mindre vatten som trycks ut vid VV-värmning med en 10-barsventil, men ingen stor skillnad. Trycket i kranen blir oförändrat.

Har man mätt trycket på inkommande vatten?
Titel: SV: IVT Premiumline HQ C8 Trycker ur sig 1,5-2 liter vatten/dagen ur Säkventil!?
Skrivet av: Hastings skrivet 27 oktober 2016, 14:03:11
det är inte så att din påfyllning läcker  typ 1-2 l/d ?  dvs  du får en  långsam tryckstegring som förvärras av VV körning. Sedan öppnar ventilen vid 2 eller 9 bar beroende på ventil , vilket är tur.....
Titel: SV: IVT Premiumline HQ C8 Trycker ur sig 1,5-2 liter vatten/dagen ur Säkventil!?
Skrivet av: Oppti skrivet 27 oktober 2016, 14:55:05
Även vår varmvatten-tryckventil läcker nån liter dagligen.
Säg 40 graders uppvärmt vatten ca 365 liter per år.  Blir det 16kWh per år?
Därtill så blir pannrummet uppvärmt något.
Jag har dragit en slang till en brunn så jag slipper tömma den behållare jag först tömde då och då.