Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: wingren skrivet 22 mars 2015, 11:00:23

Titel: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
Skrivet av: wingren skrivet 22 mars 2015, 11:00:23
Hallå alla , vaknade i natt(igen) av ett lågtryckslarm , & idag på morgonen märkte jag att fläktmotorn på utedelen är jäkligt varm , MEN , fläkte snurrar inte ,inga larm på "pannan" , men i displayen visas kompressorsymbolen,eltillskottssymbolen & att varmvattendriften är aktiverad , tips ?
//HW
Titel: SV: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
Skrivet av: Carl N skrivet 22 mars 2015, 13:56:41
Jag skulle gissa på att kondensatorn till fläktmotorn är trasig.
Men det kan också vara själva fläktmotorn som gått sönder.
Titel: SV: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
Skrivet av: wingren skrivet 22 mars 2015, 14:14:47
ok , har återgått till fabriksinst. & i diplayen visas fläkten & radiatorsymbolen , kompressorn brummar men fläkten står still , motorn som sagt varm , var sitter kondensatorn ?
//HW
Titel: SV: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
Skrivet av: Carl N skrivet 22 mars 2015, 19:38:17
Tyvärr är IVT:s manualer inte tillräckligt utförliga för detta, men troligen i närheten av själva fläktmotorn.
Har du provat att snurra på fläkten manuellt?
Titel: SV: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
Skrivet av: wingren skrivet 22 mars 2015, 19:59:05
Har lokaliserat kondensatorn till "elskåpet" i fronten på kompressorn , ska försöka få tag på en ny i morgon , fläkten snurrar igång på halvfart om man hjälper den igång när kompressorn går , funderar på om jg ska stänga av anläggningen i natt , känns ju sådär att veta att fläktmotorn blir varm utan att fläkten snurrar så fort kompessorn går igång , eller ?
//HW
Titel: SV: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
Skrivet av: Carl N skrivet 22 mars 2015, 20:58:36
Jepp, kör på elpatron så länge.
Titel: SV: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
Skrivet av: wingren skrivet 22 mars 2015, 21:36:27
Hmm , hittar inte hur jag ska få pannan att gå utan att kompressorn är inblandad  :-\
Titel: SV: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 mars 2015, 06:00:56
Gå till accessnivå 'service', sen 'Uppstart' och välj värmepump=nej om jag inte minns fel...
Titel: SV: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
Skrivet av: Carl N skrivet 23 mars 2015, 08:47:27
Det ska finnas en omkopplare till nöddrift på elskåpets ovansida på 290 A/W.
Jag antar att man måste shunta manuellt när man kör på nöddrift.
Titel: SV: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
Skrivet av: wingren skrivet 23 mars 2015, 10:40:54
En hundring(kondensator) & 3min. jobb så snurrar eländet igen :)
Får tacka för tips & hjälp:)
//HW
Titel: SV: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
Skrivet av: wingren skrivet 23 mars 2015, 11:43:20
Eller inte  :'(
skulle återmontera kåpor osv. då startar kompressorn , men fläkten gå inte igång , verkar som att fläkten är paj & knäcker kondensatorn ?
Titel: SV: fläkten på kompressorn går inte optima 500-700 med 290 A/W
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 27 mars 2015, 19:11:02
Om fläkten går lite trögt och blir varm så hjälper det bara att byta fläkten.